बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?

  • Erstellt am 08/10/2018 19:34:38

dertill

09/10/2018 07:44:56
  • #1
प्रति 1 W/m²K के U-मूल्य में अंतर के लिए एक निर्माण तत्व की ऊर्जा बचत लगभग 70 kWh/m² (सतह क्षेत्रफल, न कि रहने योग्य क्षेत्रफल) प्रति वर्ष मानी जा सकती है।

यदि 100m² क्षेत्रफल वाली बाहरी दीवार की थर्मल इन्सुलेशन को 1.5 के U-मूल्य से घटाकर 0.5 W/m²K किया जाता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता लगभग (1.5 - 0.5) * 100 * 70 = 7,000 kWh तक कम हो जाती है।

आपके उदाहरण में U-मूल्य 0.26 से 0.21 पर बदल रहा है, यानी 0.05 W/m²K का अंतर। इससे (100m² दीवार क्षेत्रफल पर) प्रति वर्ष 0.05 * 70 * 100 = 350 kWh की बचत होती है। 10 सेंट/kWh की निर्माण लागत के हिसाब से यह प्रति वर्ष 35 यूरो होता है...
तो मोटे पत्थर लेने से बेहतर होगा कि आप खिड़कियों में वार्म कर्नर लें। शायद इससे समान परिणाम मिलेगा।
 

Bauherr&-frau

09/10/2018 17:26:26
  • #2
[Danke für die Rechnung!] मैं आप पर भरोसा करता हूँ!

क्या यह संभव होगा कि एक बाहरी दीवार की एक पंक्ति PP4 से बनाई जाए और बाकी दीवारें PP2 से? व्यास और आकार तो समान रहेगा।
 

Nutshell

17/10/2018 15:15:06
  • #3
हमने Ytong 36.5 को 0.08 के साथ स्थापित किया है। तो U मान 0.21 है। कुल मिलाकर हमारे पास एक E55 घर है। गैस की लागत 29€ प्रति माह है... (बिल्कुल कोई चिमनी या अन्य हीटिंग सहायक नहीं)
 

Bookstar

17/10/2018 19:14:24
  • #4

फिर आप गरम पानी किससे करते हैं? 29 यूरो तो और कोई तरीका नहीं हो सकता।
 

Nutshell

04/11/2018 01:20:27
  • #5


गर्म पानी की तैयारी मुख्य रूप से गर्मियों में 5m2 सोलर पैनल से होती है और सर्दियों में भी ज्यादातर इसी से गर्म किया जाता है। कुछ खास नहीं, काफी कम कलेक्टर क्षेत्रफल है।
 

jumi1

06/11/2018 16:43:30
  • #6
मैं गणना को थोड़ा बहुत सरल और सही नहीं मानता हूँ। आप U-क मूल्य को लगभग 20% खराब करना चाहते हैं! मैं एक नए निर्माण के लिए U-क मूल्य 0.26 को बेहद खराब और आधुनिक मानदंडों के खिलाफ मानता हूँ, चाहे ऊर्जा बचत विनियमन इसे अनुमति दे या नहीं। ध्वनि संरक्षण आमतौर पर पूरी तरह से अधिक मूल्यांकित होता है और जैसा कि पहले लिखा गया है, यह मुख्य रूप से खिड़कियों, दरवाजों आदि पर निर्भर करता है। अगर घर राष्ट्रीय सड़क से 30 मीटर से भी अधिक दूर है, तो मैं खिड़कियों के मामले में भी ध्वनि संरक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं करूंगा।
 

समान विषय
03.03.2011कौन सा पत्थर क्लिंकर के साथ बनाया जाता है?10
14.06.2011नया निर्माण: कौन सा इन्सुलेशन उपयुक्त है?14
15.11.2011ऊष्मा इन्सुलेशन ईंटों में बाहरी ध्वनि संरक्षण खराब है16
28.04.2013यू-वैल्यूज़ ताप हानि नियमन के अनुसार, KfW85 ऋण के लिए तुलना12
11.10.2017बाहरी दीवार की मजबूती12
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
13.05.2016ईंट T9/T10/T11/T12? तापीय इन्सुलेशन बनाम ध्वनि इन्सुलेशन21
24.05.2015KfW 55 लकड़ी के घर के साथ - यू-मूल्य: दीवार 0.18 - छत 0.1617
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
24.01.2017वायु ताप पंप बनाम भू-तापीय, नया निर्माण 400 वर्ग मीटर33
27.03.201724 सेमी यटॉन्ग + इन्सुलेशन या 36.5 सेमी यटॉन्ग63
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
19.07.2017ऊर्जा बचत विनियमन को कैसे पार किया जा सकता है और प्रशासनिक पागलपन से कैसे बचा जा सकता है?161
21.04.2019निर्माण आवेदन दायर करने से ठीक पहले मंज़िल योजना बनाना1420
13.07.2018एक नए एकल परिवार के घर का निर्माण ब्रांडेनबर्ग में 125 वर्ग मीटर का एकल परिवार का घर14
18.07.2021खाली ईंटें और ध्वनि संरक्षण - अनुभव साझा करें36
14.03.2024इंस्टॉलेशन स्तर सहित इन्सुलेशन - बाहरी दीवार के इन्सुलेशन पर प्रभाव?12

Oben