Ich kenne mich mit der Regelung von Bosch-Wärmepumpen zwar nicht aus, auf Anhieb sind mir aber ein paar Dinge aufgefallen, die jetzt zwar nichts mit deinem Problem zu tun haben, aber so nicht in Ordung sind:

- Einbaulage Warmwasser-Zirkulationspumpe falsch, wird die so nicht lange mitmachen
- Absperrung zwischen Trinkwasser-Sicherheitsventil und Speicher unzulässig (wenn die geschlossen ist und die WP heizt den Speicher auf, kann dieser platzen)
- Einbaulage Trinkwasser-Sicherheitsventil liegend nicht zulässig, die Ausblaseleitung fehlt auch. Wenn das Ausdehnungsgefäß (warum auch immer man sich so eine Keimschleuder heute noch einbaut) kaputt ist, schwimmt euch das Wasser durch den Technikraum
- Wärmedämmung fehlt komplett
- ob der Cosmo-Standspeicher aufgrund der kleine Wärmetauscherfläche überhaupt für Wärmepumpen geeignet ist, würde ich mal mit einem Telefonat mit dem Bosch Service abklären, ich kanns mir nicht vorstellen
- wenn ich das richtig sehe, ist die Warmwasser-Zirkulationsleitung mit einem T-Stück am Warmwasserabgang eingebunden. Wie die Pumpe das warme Wasser aus dem Speicher ziehen soll, dafür fehlt mir die Fantasie.

Falls der Rest der Anlage genauso aussieht.
 
J

jokersmile

- Luftsack im Rücklauf? von der Speicherladeleitung (da wo das an die Decke genagelte Ausdehnungsfäß angeschlossen ist). Der Schnellentlüfter sitzt tiefer wie die Leitung

Umso lännger man sich das anschaut, umso schlimmer wird es. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gesamte Anlage nicht richtig entlüftet ist. Die Wärmepumpe bringt dann die Wärme nicht weg, läuft aber aufgrund der Mindestlaufzeit weiter und stellt dann irgendwann mit relativ hoher Vorlauftemperatur ab.
 
S

scor3E1990

- Luftsack im Rücklauf? von der Speicherladeleitung (da wo das an die Decke genagelte Ausdehnungsfäß angeschlossen ist). Der Schnellentlüfter sitzt tiefer wie die Leitung

Umso lännger man sich das anschaut, umso schlimmer wird es. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gesamte Anlage nicht richtig entlüftet ist. Die Wärmepumpe bringt dann die Wärme nicht weg, läuft aber aufgrund der Mindestlaufzeit weiter und stellt dann irgendwann mit relativ hoher Vorlauftemperatur ab.
Vielen Dank. Wir holen uns einen Meisterbetrieb dazu um das zu bewerten und ggf. gegen den Bauherr vorzugehen.
 
Zuletzt aktualisiert 13.06.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 502 Themen mit insgesamt 11703 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau Erstbezug Einfamilienhaus Impflingen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
2Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem 22
3Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
4Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
5Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
6Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
7Bosch Gll 2-10 - Kreuzlinienlaser Grün oder Rot? 20
8Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
11Entscheidung für eine Wärmepumpe 29
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
13Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
14Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
15Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
16Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Speicher heizt Kollektor 10
19Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13

Oben