Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben

4,70 Stern(e) 3 Votes
F

fraubauer

Guten Tag.
Mir ist aufgefallen, dass jetzt bei wirklich sehr warmen Wetter durch die Solaranlage
gut Leistung in den Pufferspeicher geliefert wird.
Die Puffertemperatur steigt Nachmittags aktuell auf ca. 80 Grad oben am Puffer,
wo der Vorlauf zur Frischwasser liegt.
Abends, liegt die Puffertemperatur jedoch oben nur noch bei ca. 60 Grad.
(Pelletheizung läuft erst an, wenn am Fühler 55 Grad erreicht werden. Also zur Zeit morgens).

Frage:
Die Frischwasser ist aktuell auf 58 Grad Soll (Erzeugungstemperatur) eingestellt.
Zirkulation auf 53 Grad.
Begrenzt wird der Vorlauf vom Puffer zur Frischwasser auf 65 Grad mittels einfachen Mischer.

Ist es der Frischwasser egal, dass Abends teilweise nur ca. 60 Grad zur Frischwasser vom Puffer geliefert wird?

Mit Vorlauf 60 Grad Soll 58 Grad zu erzeugen ist eigentlich zu knapp. 65 Grad sollten es schon sein.

Es wäre mir jedoch egal, wenn die Frischwasser statt 58 Grad, in dieser Zeit halt nur 55 Grad rum erzeugt.
Wenn der Kessel wieder liefert (mit 65 Grad oben im Puffer), ist ja wieder genug Vorlauf zur Frischwasser vorhanden.

Besten Dank
 
F

fraubauer

Ist dein Wasser immer ausreichend warm? Wenn ja, alles OK.
Ja, das Warmwasser ist dann zwar nicht mehr knapp 60 Grad heiß, sondern ca. 52Grad sehr warm.
Muß dann natürlich noch mit Kaltwasser vermischt werden zum duschen etc.
d.h., wenn die Frischwasser vom Pufferspeicher zu hohe Vorlauf-Temperaturen erhält, begrenzt ein Mischer diese auf eingestellte 65 Grad.
Wenn der Vorlauf zu wenig (also unter 65 Grad) liefert, macht die Frischwasser halt das Warmwasser so warm wie
die Vorlauf Temperatur abzüglich Verlust von ca. 5 Grad. Also statt Vorlauf 60, Warmwasser dann ca. 55 Grad.
Vollkommen ausreichend im Sommer, wo ja auch keine Heizung gebraucht wird.
Morgens muß dann der Kessel natürlich einwenig nachheizen, da der Puffer über Nacht ja
auskühlt.
Danke
 
F

fraubauer

Wo genau ist dann das Problem?
Ich möchte nur wissen, wie die Frischwasser damit umgeht, wenn diese auf Soll 58 Grad eingestellt ist,
jedoch der Vorlauf nur z.b. 58 Grad (statt wie üblich 65 Grad) beträgt.
ERzeugt die Frischwasser dann einfach aus den gelieferten 58 Grad ca. 53 Grad Warmwasser,
oder wie funktioniert das in der Frischwasser?
 
J

Joedreck

Ja genau so. Eine Frischwasser ist quasi nur ein Wärmetauscher. Das warme Wasser aus dem Puffer erwärmt im Durchlaufverfahren das kalte Wasser aus der Leitung.
Ist das Wasser aus dem Puffer nicht mehr warm genug, macht die Frischwasser eben so warm wie geht..
Völlig unschädlich.
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser - Seite 321
2Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 324
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr - Seite 212
4Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
5Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 419
6Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3805582
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
11Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
17Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
18Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13

Oben