Chauffage au sol à l'étage supérieur - une pièce reste toujours trop froide

  • Erstellt am 13.11.2024 23:19:26

Allthewayup

13.11.2024 23:19:26
  • #1
Bonjour à tous !

Je suis à bout de ressources. Je n’arrive tout simplement pas à faire monter la température de la chambre d’enfant au-dessus de 20,5 degrés Celsius, alors que toutes les autres pièces de l’étage atteignent entre 21,5 et 22,0 degrés avec les mêmes réglages. La pièce concernée est aussi sensiblement « fraîche ».
J’ai un peu augmenté le débit, sans succès (+0,3 degré). Le robinet est maintenant ouvert à 95 %, mais sans changement de la température ambiante.
La caméra thermique n’a rien révélé d’anormal, aucune zone froide. J’ai contrôlé tous les joints des fenêtres, également sans anomalie. J’ai vérifié les photos de l’installation du chauffage au sol, pas d’anomalie non plus. L’équilibrage hydraulique a été effectué deux fois pour exclure toute erreur.
Deux circuits de chauffage de même longueur parcourent la pièce de 17 m². L’écartement des tuyaux est de 10 cm. La température de départ pour une température extérieure de 5 degrés est de 27 degrés. La courbe de chauffe est réglée à 0,35, ce qui correspond à environ 28,3 degrés de température de départ pour une température extérieure de 0 degré. Au rez-de-chaussée, nous avons 22,2 degrés, donc la température de départ ne peut pas être le problème.
La ventilation contrôlée a été arrêtée pendant 24 heures, pas de changement constaté.
Le tapis a été enlevé pendant 24 heures, toujours pas de changement. Il y a seulement une petite armoire sur le sol, le lit est un lit mezzanine et n’a pas d’incidence sur le chauffage au sol. Je ne comprends pas pourquoi la pièce reste nettement plus fraîche que celle à côté (conditions exactement identiques).
Avez-vous encore une idée d’où pourrait venir le problème ? Je ne veux pas augmenter la température de départ à cause de ces 17 m² s’il n’y a pas de raison pour les 140 m² restants.
 

RotorMotor

14.11.2024 07:41:18
  • #2
D'abord vérifier si les cercles et les thermostats n'ont pas été échangés. Cela se produit plus souvent qu'on ne le pense. Donc fermer tous les autres cercles à l'étage puis voir si cela chauffe correctement. Ensuite, au lieu de l'équilibrage hydraulique, effectuer l'équilibrage thermique. Quel est le débit dans cette pièce ? Quel est-il dans des pièces comparables ? Deux cercles et un espacement d'installation de 10 cm semblent super au premier abord.
 

Allthewayup

14.11.2024 08:38:22
  • #3

J'ai déjà pu exclure l'inversion des circuits en vérifiant les photos prises lors de la pose. Le débit est identique (2,8 L/min sur un maximum de 3 L/min) à celui des autres pièces car j'ai fait très attention à la longueur de chaque circuit de chauffage lors de la pose. Je régule quasiment les températures uniquement via la température de départ. Selon moi, trop serrer les régulateurs individuels n'a de toute façon que peu de sens. Dans la salle de bains, nous avons une chaudière d'appoint spécialement pour les températures extérieures extrêmes.
Nous avons également déjà réalisé l'équilibrage thermique. C'est pourquoi je sèche complètement. Le fait que cela fonctionne dans toute la maison pour atteindre la température souhaitée sauf dans cette pièce précise me rend complètement fou.
 

RotorMotor

14.11.2024 08:57:14
  • #4

Je vérifierais cela encore une fois.


Pourrais-tu poster une photo du coffret de distribution ?


Je dirais ici : manifestement pas.
Le réglage thermique ne signifie pas que les débits soient identiques, mais que les températures soient conformes aux souhaits.
 

ypg

14.11.2024 09:01:33
  • #5
Mets s'il te plaît le plan de [Geschossplan] ici, c’est-à-dire le plan au sol.
 

Benutzer 1001

14.11.2024 10:10:20
  • #6
Dévisser la vanne et ne régler le débit que via le tacosetter.

Puis, veuillez fournir une photo du répartiteur, peut-être qu'un bypass y est installé, qui régule trop tôt.
 

Sujets similaires
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
14.11.2018Thermostat d'ambiance avec bouton rotatif de Busch Jäger30
14.01.2020Coûts supplémentaires pour le chauffage mural au lieu du chauffage par le sol22
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
31.12.2020Chauffage au sol Danfoss trop chaud15
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
11.10.2021Les actionneurs sont ouverts mais pas de débit13
03.01.2022Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation91
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
02.05.2022Modifier l'espacement de l'installation du chauffage au sol20
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
31.03.2023Conception du chauffage par le sol pour une maison KFW 55 avec système de ventilation47
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
31.03.2023Le Vitodens 200-W est-il suffisant pour le chauffage par le sol ?17
20.11.2023Allumer le chauffage au sol au niveau du régulateur21
08.12.2023Interprétation du chauffage par le sol - Exigences légales13

Oben