Sur les carreaux, on ne remarque pas les zones chauffées (pas froides, mais pas chaudes non plus), mais on remarque les zones non chauffées (désagréablement froides), par exemple les carreaux dans la buanderie ou sous l'escalier.
Toutes les pièces ont-elles le problème de ne pas chauffer ou seulement le salon et la salle de bain ?
La pompe du circuit de chauffage fonctionne-t-elle à un moment donné ? Si oui, quelle est la température d’aller et de retour lorsqu’elle fonctionne ?
Les vannes du répartiteur de circuit de chauffage sont-elles ouvertes ?
Y a-t-il encore de la pression dans le circuit de chauffage ou avez-vous éventuellement une fuite ?
Les horaires d’eau chaude sanitaire sont-ils réglés ?
Y a-t-il un mode d’emploi ?
Quelles sont les possibilités de réglage de la courbe de chauffage ?
Mon hypothèse personnelle est que la température ambiante désirée de 35° modifie d’une certaine manière votre courbe de chauffage, de sorte que le chauffage ne fonctionne pas correctement, ou comme l’a écrit nordanney, que les vannes ne sont pas ouvertes.
Source bosy-online.de
Que peut-on régler (comment la courbe de chauffage est-elle définie) ?
La courbe de chauffage est définie différemment selon le fabricant et/ou le régulateur.
La courbe de chauffage la plus simple est une ligne droite, déterminée par au moins 2 points, par exemple à une température extérieure de +10 °C une température de départ de 40 °C, à une température extérieure de -10 °C une température de départ de 60 °C, les autres valeurs sont linéaires.
La plupart des courbes de chauffage sont cependant d’une certaine manière "courbées" pour représenter par exemple de façon plus réaliste la distribution de chaleur des radiateurs ou du chauffage au sol.
Pour beaucoup de courbes de chauffage, on ne peut régler que 2 valeurs, souvent la pente (inclinaison) et la température ambiante désirée, ou la pente et un décalage parallèle (niveau), ou la pente et le point de départ (début de la courbe).
Chez certains fabricants/régulateurs, la courbe de chauffage est déterminée par 3 paramètres : pente, niveau et température ambiante désirée. La pente est l’inclinaison de la courbe, le niveau un décalage parallèle de toute la courbe verticalement vers le haut ou vers le bas, et la modification de la température ambiante désirée déplace toute la courbe le long d’une droite inclinée de température ambiante. Voir à ce sujet les 3 premiers graphiques montrant un déplacement de la courbe de chauffage avec une pente de 7,5 (spécifique au fabricant) après une augmentation ou une diminution de la température ambiante désirée de 5 °C.
La pente ou raideur de la courbe de chauffage définit de combien la température de départ doit changer en fonction de la température extérieure (voir figure 4). Les pentes possibles varient fortement selon le fabricant, beaucoup de régulateurs utilisent des pentes dans une fourchette de 0,1 à environ 3,5. Pour les chauffages au sol, la raideur se situe plutôt vers 0,5 (donc courbe plus plate) et pour les radiateurs la courbe sera plus raide (par exemple 1,3). Plus la maison est mal isolée, plus la courbe de chauffage doit en général être raide.
Le niveau permet de décaler toute la courbe de chauffage verticalement vers le haut ou vers le bas (voir figure 5). Ceci permet par exemple de compenser des affichages imprécis des capteurs de température ou de corriger la courbe de chauffage si à toutes les températures extérieures il fait toujours environ trop chaud ou pas assez chaud.