Thermostat d'ambiance avec bouton rotatif de Busch Jäger

  • Erstellt am 13.11.2018 13:09:06

chand1986

14.11.2018 08:28:30
  • #1
Éventuellement, cela démêle ton nœud de pensée : L’installation de chauffage alimente TOUS tes pièces avec la même eau chaude.
Tes thermostats d’ambiance peuvent ouvrir/fermer le débit à travers les serpentins de chauffage dans une pièce. Plus tu règles le chiffre bas, plus tôt c’est « éteint ». 6 signifie « toujours ouvert ».

Il découle logiquement que tu règles ton installation de chauffage comme suggéré par Mycraft en #10. Partout à 6, après le chauffage, mesurer la température partout. Idéalement, 6 te donne la température confortable dans la pièce la plus chaude (la salle de bain?). Le reste ensuite à régler via les thermostats d’ambiance.

Si selon cette méthode il fait trop chaud ou trop froid à 6 dans la salle de bain, l’installation de chauffage doit être ajustée.

Cela aide-t-il ?
 

Nafets444

14.11.2018 08:36:45
  • #2
Oui, c'est maintenant très bien expliqué et je crois que j'ai compris. Je vais procéder ainsi ! Merci beaucoup ! :-)
 

Mycraft

14.11.2018 09:03:31
  • #3


Oui, c’est vrai, parce que c’est souvent absurde avec les systèmes de chauffage basse température comme le chauffage au sol.



Pas vraiment, les températures sont similaires mais une différence de 3-4 degrés est possible et la plupart n’ont pas besoin de plus.
 

Nafets444

14.11.2018 09:09:18
  • #4
Et comment veux-tu régler la différence si partout tout tourne aussi longtemps ?
 

chand1986

14.11.2018 09:21:14
  • #5


Lors de la planification du chauffage par le sol, par la distance de pose des boucles de chauffage. Serré dans la salle de bains, plus espacée dans la chambre. Cela donne alors une salle de bains plus chaude sans thermostat et une chambre plus fraîche avec un débit total dans les deux pièces.

Si ce n'est pas prévu ainsi, alors avec des thermostats. Mais il faut alors les dimensionner de façon à ce que le plus grand nombre possible de thermostats puissent être réglés sur "ouvert en permanence" (dans ton cas 6) (ce qui les rend de facto superflus).
 

readytorumble

14.11.2018 09:23:50
  • #6
La distance de pose ne peut plus être modifiée maintenant et nous devons supposer qu'elle est correcte. Ce qui doit encore être changé, c'est le débit.

Tu sembles encore ne pas t'être occupé de l'équilibrage hydraulique. Avec cela, tu modifies le débit pour chaque circuit de chauffage ou pièce. Le chauffage envoie de l'eau à température constante dans chaque pièce, mais avec des débits différents, il y a donc plus d'eau à température constante dans la salle de bain que dans les chambres. Ainsi, dans l'idéal, tous les thermostats sont constamment sur "chauffage" et malgré cela, les températures des pièces sont différentes.

Trouver ce réglage idéal est cependant très difficile et un processus long. Grâce à la fonction de frein d'urgence des thermostats d'ambiance, tu atteins plus facilement les températures souhaitées, mais ce n'est alors pas la méthode la plus efficace.
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
21.02.2014Nouvelle construction ! Aide pour le système de chauffage !13
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
21.01.2016Chauffer une pièce de sous-sol peu utilisée - chauffage par le sol ? ERR ?10
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
05.02.2019Pas de chauffage au sol dans la chambre ?22
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
30.12.2020Recommandation thermostat de chauffage numérique79
31.12.2020Chauffage au sol Danfoss trop chaud15
25.05.2022Chambre trop chaude - malgré le chauffage éteint44
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
03.01.2022Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation91
15.12.2021Remplacer le chauffage par le sol électrique / alternative recherchée21
02.05.2022Modifier l'espacement de l'installation du chauffage au sol20
31.03.2023Le Vitodens 200-W est-il suffisant pour le chauffage par le sol ?17
20.11.2023Allumer le chauffage au sol au niveau du régulateur21
26.07.2024Installation du chauffage par le sol dans la zone du couloir à l'étage supérieur19
21.11.2024Chauffage au sol à l'étage supérieur - une pièce reste toujours trop froide20

Oben