KfW 55 avec maison en bois - valeurs U : mur 0,18 - toit 0,16

  • Erstellt am 24.05.2015 10:20:17

Frank78

24.05.2015 11:57:33
  • #1
Juste pour comparer les valeurs - construction massive en pierre de sable calcaire, avec bardage :
Nous avons pour le mur extérieur une valeur U de 0,176 W/m^2K
Toit en pente : 0,162
Dalle de sol : 0,31

Nous n’avons demandé que Kfw70, mais nous en sommes contrariés, car on passe de KFW55 directement à 70 si on ne remplit pas les conditions - un ajustement "à la hausse", donc de kfw70 à kfw55, ne semble pas possible...

Encore un conseil : pour la géothermie, passez absolument quelques heures sur ce forum - aussi sous le terme "Grabenkollektor". Cela nous a permis d’économiser presque 10 000 €.
 

-Markus-

24.05.2015 12:01:22
  • #2
Plus je lis, plus je deviens perplexe :
J'ai maintenant lu qu'une demande annuelle d'énergie primaire d'environ 73 kWh/m^2a, ainsi qu'une perte de chaleur par transmission de 0,4.
La perte de chaleur par transmission est, je crois, juste à la limite de la réglementation sur l'économie d'énergie de 2014 et les 73 kWh/m^2a me semblent aussi un peu élevés.

: Auriez-vous pu atteindre KfW55 ?
Cordialement
Markus
 

Legurit

24.05.2015 12:11:32
  • #3
Nous atteindrons probablement KFW55 avec les valeurs suivantes :
Fenêtres : Uw = 0,75 ~
Toit et toitures en pente : 0,155
Mur extérieur : 0,186
Dalle : 0,166
Porte d'entrée : 1,2

Le tout avec une pompe à chaleur eau glycolée/eau, une ventilation contrôlée des pièces de vie et sans pompe de circulation (j'ai appris que c'est probablement aussi un facteur ^^)

Sans la géométrie de la maison, ces valeurs ne sont toutefois que des indicateurs. Les fenêtres, la part murale et la toiture sont également déterminants.

HT total, nous avons une valeur de 0,246 (nous atteignons à peine KFW55 ici)
Q de 31,26 kWh/m²a (cela correspond bien à KFW55)
 

Frank78

24.05.2015 12:14:31
  • #4
Je pense oui - dans la preuve, nous avons environ 40 kWh/m^2a et environ 0,3 de perte, mais nous avons encore un peu modifié l'isolation tout autour, retiré la circulation, fait attention à la récupération de chaleur lors de la ventilation contrôlée des espaces de vie, etc.

Sur u-wert.net, il faut aussi passer quelques heures avant la construction - le calculateur des besoins en chaleur y est aussi bon.
 

-Markus-

24.05.2015 12:15:11
  • #5
Est-ce que pour HT et Q autre chose que les composants est inclus ou peut-on reprendre les valeurs du tableau de l'ingénieur structure/bâtiment [Tragwerksplaners/Bauphysikers] ?

Si les ajustements que tu évoques sont encore réalisés, est-ce que le tout pourrait donc avoir une apparence complètement différente ?

Cordialement
Markus
 

Legurit

24.05.2015 12:25:29
  • #6
Sans garantie, car je ne suis pas un expert :
HT est la moyenne pondérée de tous les composants. Cela est ensuite comparé à la moyenne pondérée des composants de référence.
Pour Q, la technique est ajoutée ainsi que l’[ombrage (?)] et éventuellement d’autres parties.
 

Sujets similaires
10.05.2012Coûts de chauffage par an KfW55 - KfW70, décision de construction chauffage11
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
11.10.2017Résistance du mur extérieur12
23.10.2016Isolation thermique, règlementation sur l’économie d’énergie, KFW 70 / 55 / 40 - Vos expériences31
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
16.12.2015Le KfW55 vaut-il la peine par rapport au KfW70 avec un supplément ?16
02.02.2017Coûts de construction kfw70 vs. kfw55 vs. kfw4030
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
25.06.2016Quelle est l'importance de la valeur U des murs intérieurs ?12
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
13.04.2017Valeur U des fenêtres : 1,3 - est-ce qu'une modernisation vaut le coup ?16
09.09.2017Chauffage urbain KfW55 - KfW70 Coûts Système de ventilation/Système d’extraction d’air37
07.05.2020Valeur U mur extérieur 0,26 - est-ce correct ?13
29.01.2020Moins de fenêtres ouvrables avec ventilation résidentielle contrôlée30
03.11.2020Maison individuelle avec KfW55/ventilation résidentielle contrôlée ou norme de l'ordonnance sur l'économie d'énergie - expériences et avis ?22
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
31.05.2022Les radiateurs doivent-ils toujours être placés sous les fenêtres dans les constructions neuves ?41

Oben