guckuck2
08.01.2020 11:39:49
- #1
C’est une question de système et d’agencement. Les exigences en matière de câblage peuvent tout à fait être différentes. En général, les petits tubes proposés suffisent. Sinon, c’était une erreur de ne pas s’être renseigné concrètement.
Oui, je me demande comment on peut recommander un seul tube pour un carport avec toit en pente.
Il y a une probabilité qu’en raison d’une orientation Est/Ouest, deux strings soient utilisés.
C’est pourquoi j’ai dit 2x M25.
De plus, il y a des électriciens qui préfèrent tirer la mise à la terre séparément.
Mieux vaut un tube de plus, ou une taille plus grande, que de regretter plus tard.
Par ailleurs, il y a l’option B, qui consiste à installer les onduleurs sur le carport et à raccorder le carport dans son ensemble avec un seul "gros" câble de terre depuis la maison, pour prendre en compte la mobilité électrique. Cela engendre des coûts supplémentaires pour un petit tableau de répartition au carport, mais il ne faut qu’une ligne de la maison au carport.