स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग

  • Erstellt am 03/01/2019 12:39:41

Knöpfchen

04/01/2019 08:44:08
  • #1
जब ग्राउंडिंग भूमि प्लेट के नीचे भौतिक सीलन के तहत प्राकृतिक मिट्टी में (बिटुमेन सीलन और साफ-सफाई की परत के नीचे भी) होती है, तो यह फिलहाल सही है। यदि इसे दस्तावेजित किया गया है तो इसके फोटो भी लिए गए होंगे। पूरी दस्तावेजीकरण तुम्हें सौंप दी जानी चाहिए। इसे अपने दूसरे इलेक्ट्रिशियन को दिखाओ। ग्राउंडिंग रेसिस्टेंस को माप-प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है, इसे करवाना भी जरूरी है। यदि बाद में ग्राउंडिंग की आवश्यकता हो, तो केवल इलेक्ट्रिशियन ही इसे कर सकता है। दस्तावेज घर के होते हैं इसलिए तुम्हारे हाथ में होने चाहिए।
 

Lumpi_LE

04/01/2019 08:46:21
  • #2
बिजली गिरने से सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, न घर के लिए और न फोटovoltaik के लिए। सिवाय:
(1) फोटovoltaik 30 kWp से ऊपर हो, तब यह अनुशंसित है
(2) आपका घर किसी ऊँची जगह पर हो, जो अन्य इमारतों से काफी ऊँचा हो, कोई पेड़ न हों और अन्य घरों में भी बिजली गिरने से सुरक्षा न हो
 

Knöpfchen

04/01/2019 10:33:21
  • #3
क्या बिजली संरक्षण उपयोगी है, इसे जोखिम विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए बिजली संरक्षण विशेषज्ञ होते हैं।
 

Dipol

25/01/2019 22:22:38
  • #4

यह तब एक रिंग ग्राउंडर होता है जो पुराने DIN 18014:2007-09 के बाद जंग-प्रतिरोधी NIRO स्टील, मटेरियल नंबर 1.4571 (V4A), कम से कम 10 मिमी गोल या 30 मिमी x 3.5 मिमी सपाट होना चाहिए।

पानीरोधी फाउंडेशन/आधार प्लेट के बीम कांस्टक्शन में भी एक फंक्शनल पोटेंशियल इक्वलाइजेशन कंडक्टर उसी तरह एक फाउंडेशन ग्राउंडर की तरह बिछाना होता है और हर 2 मीटर पर बीम कांस्टक्शन तथा हर कनेक्शन फ्लैग या अधिकतम 20 मीटर बिल्डिंग की परिधि पर रिंग ग्राउंडर से जोड़ना होता है। दोनों प्रणालियों के लिए अधिकतम जाल आकार 20 x 20 मीटर है।

पृथ्वी प्रतिरोध मापना उपयोगी है, लेकिन 1964 के पहले VDEW-निर्देश फाउंडेशन ग्राउंडर्स को इमारत फाउंडेशन में डालने के लिए पुराने DIN 18014 के पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार कोई बाध्यता नहीं थी। यहां तक कि बिजली सुरक्षा प्रणाली के साथ भी पहले के अनिवार्य > 10 ओम अब केवल एक अनुशंसित मानदंड हैं।

बिजली सुरक्षा प्रणाली के साथ या बिना, कनेक्शन प्रतिरोधों का मापन अनिवार्य है। मान को पुराने ≤ 1 ओम से बदलकर अब ≤ 0.2 ओम कर दिया गया है।

बिजली सुरक्षा प्रणालियां केवल कुछ विशेष भवनों के लिए निर्माण नियमों के अनुसार आवश्यक होती हैं, परन्तु विस्तृत जोखिम विश्लेषण IEC 62305-2 के अनुसार सुझाई जा सकती हैं। यह लगभग केवल DEHN-Toolbox सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है, जो ज्यादातर बिजली सुरक्षा निर्माण में लगे छत मरम्मत करने वाली कंपनियों के पास नहीं होता।

फोटोवोल्टाइक सिस्टम के लिए बीमा नियमों के अनुसार 10 किलोवाट से ≥ का बिजली सुरक्षा प्रणाली अपेक्षित हो सकती है, न कि 30 किलोवाट से, यदि अनौपचारिक VdS-निर्देश अनुबंध का हिस्सा हों।

बिजली सुरक्षा प्रणाली के साथ रिंग ग्राउंडर के लिए अधिक सघन जाल आकार अधिकतम 10 मी x 10 मी होना चाहिए और कनेक्टर IEC 62561-1 के अनुसार बिजली धारा सहने के लिए प्रमाणित होने चाहिए। फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल संरक्षित पृथक्करण (शक्रीकरण) में होते हैं, इसलिए बार-बार की जाने वाली गलतफहमी के विपरीत बिना बिजली सुरक्षा प्रणाली के भी स्टैंड के लिए कोई PA (पोटेंशियल इक्वलाइजेशन) मानक रूप में आवश्यक नहीं है।
 

Knöpfchen

26/01/2019 21:05:12
  • #5
अब तक E—Chek में ज़मीन के फैलाव प्रतिरोध को मापना और दर्ज करना पड़ता था।
तो यह भी इतिहास हो गया।
मुख्य बात यह है कि वह चीज़ कहीं से बाहर दिखे और बस।
यह एक अच्छा पिछड़ा कदम होगा।
 

Dipol

26/01/2019 23:46:51
  • #6

यह वही सामान्य मानक-विरोधी प्रथा है:

    [*]ग्राउंडिंग सिस्टम प्रायः DIN 18014:2007-09 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिशियन द्वारा लगाए जाने के बजाय अभी भी बढ़ईयों द्वारा लगाए जाते हैं।

    [*]अधिकांश इलेक्ट्रिशियन, जिन्हें अक्सर न तो यह पुराना और न ही वर्तमान मानक पता होता है, बिना किसी संकोच के ज़मीन से निकलते हुए स्टील को देखकर मीटर पंजीकरण में कभी देखे नहीं गए संदिग्ध गुणवत्ता वाले ग्राउंडिंग सिस्टम को मानक अनुरूप घोषित कर देते हैं।

    [*]जो इलेक्ट्रिशियन इस झूठी प्रथा के साथ पकड़े जाते हैं, वे आमतौर पर कभी नहीं पढ़ी गई DIN 18014 को व्यावहारिकता से बाहर बताते हैं।

वे कुछ EFK-अजीब लोग, जिनके पास वाकई VDE चयन सदस्यता है और जो मानक को जानते हैं, bvs-प्रतिवेदन से भ्रमित हो जाते हैं। इन विशेषज्ञों में से किसी ने भी ड्राफ्ट पोर्टल में चर्चा के दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
 

समान विषय
25.04.2016पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...28
26.04.201616.03.16: सौर पॅनेलों की स्थापना शुरू60
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
24.05.2024सेटेलाइट सिस्टम और फोटोवोल्टाइक सिस्टम के लिए प्लानिंग खाली नली14
08.10.2017रिंगरडर, इसे सबसे अच्छा कहाँ स्थापित करें?10
04.07.2019फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया15
17.11.2019सेटेलाइट सिस्टम - खरीद सुझाव और स्थापना41
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
09.01.2020फोटोवोल्टाइक के लिए कौन सी खाली नली उपयुक्त है13
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
23.04.2023नई निर्माण में फोटोवोल्टाइक की तैयारी समझदारी है?81
21.06.2022क्या SAT ग्राउंडिंग 7x2.5mm² केबल के माध्यम से संभव है?12
03.09.2022हमारे एकल परिवार के घर के लिए फोटोवोल्टाइक सिस्टम प्रस्ताव162
19.06.2022फोटोवोल्टाइक प्रणाली प्रस्ताव का मूल्यांकन33
06.07.2022फोटोवोल्टाइक सिस्टम प्रदाता एक नए निर्माण के लिए कैसे खोज करते हैं?24
15.04.2023फोटोवोल्टाइक किसी भी कीमत पर - वर्तमान स्थिति और प्रस्ताव169
28.04.2024नए निर्माण में बिजली सुरक्षा की आवश्यकता?11
30.07.20241915 का एक अंत वाली Reihenendhaus, सौर पैनल प्रणाली?34
27.09.2024फोटोवोल्टाइक सिस्टम का प्रस्ताव स्टोरेज सहित - स्टोरेज हाँ/ना?44
02.10.2024सौर फोटोवोल्टिक - छत पर स्थिति और क्या सिर्फ एक ही मीटर है?10

Oben