La mise à la terre SAT est-elle possible via un câble 7x2,5 mm² ?

  • Erstellt am 25.02.2022 22:33:07

*Dipol*

21.06.2022 23:10:04
  • #1

16 mm² Cu en version massive et multibrins conforme à la norme, mais la mise à la terre de l’antenne n’est fonctionnelle qu’avec des connecteurs certifiés selon la classe H = 100 kA, y compris le HES.


Le conducteur de terre des antennes de toit ainsi que les câbles photovoltaïques ou les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle pour les supports de modules photovoltaïques selon la recommandation de la notice 5 de la DIN EN 62305-3 sont, en cas de rare foudroiement direct, des autoroutes de la foudre. Si ces câbles traversent l’intérieur, des proximités dangereuses sont inévitables, peu importe comment les câbles et conducteurs sont répartis dans deux conduits vides adjacents.


Le seul qui « accepte » quelque chose est le maître d’ouvrage, les entrepreneurs ont le droit que leur ouvrage sans défaut soit accepté. Comme ce n’est pas un système de protection contre la foudre mais seulement une mise à la terre conventionnelle qui est réalisée, il faut uniquement que l’installation de mise à la terre soit contrôlée avant le bétonnage par un électricien qualifié habilité selon la DIN 18014:2014-03, en mesurant les résistances de continuité entre les plaques de connexion, et documentée avec plans et photos détaillées. Si cela a été réalisé ainsi, TU dois accepter l’installation de mise à la terre, rarement conforme à la norme.

Sans système de protection contre la foudre, la mesure de la résistance de terre n’est pour l’instant pas exigée.


Selon la DIN 18014:2014-03, les prises de terre en anneau ne sont requises qu’en cas de résistances élevées de dissipation dans le sol, par exemple pour du béton étanche (WU-Beton). Une documentation conforme à la norme par un électricien qualifié doit permettre de voir si toutes les plaques de connexion sont reliées à la prise de terre en anneau ET au conducteur d’égalisation de potentiel fonctionnel à poser dans les dalles de béton armé, de manière similaire à une prise de terre de fondation. La capacité à supporter le courant de foudre des connecteurs doit aussi être documentée.

S’il existe une documentation de mesure conforme à la norme d’un électricien qualifié : merci de la mettre à disposition, je la regarderai et pourrai en juger.
 

Sujets similaires
25.04.2016Égalisation de potentiel ? Prise de terre annulaire ou prise de terre fondation...28
05.06.2015Installation photovoltaïque pour la préparation d'eau chaude et l'injection15
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
20.11.2015Solaire / Photovoltaïque du point de vue économique53
08.06.2017Installation photovoltaïque, comment utiliser les expériences comme les pompes à chaleur ?64
26.04.201616.03.16 : Début du montage photovoltaïque60
30.03.2016L'enveloppe thermique de la maison14
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
10.10.2017Nouvelle installation photovoltaïque avec stockage dans une maison individuelle - expériences39
03.01.2017Préparation pour photovoltaïque ou solaire thermique avec pompe à chaleur air-eau18
08.10.2017Parafoudre, où est-il préférable de le placer ?10
19.06.2018Installation photovoltaïque dans une nouvelle construction : En installeriez-vous une ? Avez-vous des expériences ?31
02.10.2018Installation photovoltaïque : Rendement par mauvais temps15
04.07.2019Conducteur de terre fondation (jupe de gel) mal exécuté15
26.01.2019Mise à la terre correcte dans le béton à fibres d'acier et la cuve noire11
22.07.2019Coffrage de fondation en briques Poroton39
30.06.2020Préparation pour le photovoltaïque futur ?39
23.04.2023La préparation pour le photovoltaïque dans les nouvelles constructions est-elle judicieuse ?81
03.09.2022Offre de système photovoltaïque pour notre maison individuelle162
28.04.2024Nécessité de protection contre la foudre dans les nouvelles constructions ?11

Oben