电位平衡?环形接地或基础接地……

  • Erstellt am 2014-09-23 22:16:31

Sebastian79

2016-01-29 11:32:36
  • #1
看起来每个地区情况不同(在我们这里是Westnetz负责),我自己把那个东西搬到了地下室。现场没有RWE集团的人……
 

T21150

2016-01-29 11:39:55
  • #2


是的,绝对是因地区而异。

就像中世纪一样:在这些事情上明显存在割据现象。

电表对那帮人来说是圣物,是金色的圣杯,是亚瑟王的神剑(他们就是这样装的)。

祝好
Thorsten
 

Dipol

2016-01-29 11:47:17
  • #3

DIN和VDE标准是私人协会的建议,但它们代表了公认的技术规则。每个承包商在没有单独合同排除的情况下,根据VOB和建筑法,必须按照公认的技术规则完成工作,有时甚至必须达到技术水平的最新标准。

所有建筑物都要求有全面的防护潜势平衡,所有新建筑必须按照DIN 18014安装基础/环形接地体。参见TAB、能源工业法和刑法第319条建筑危害。
[QUOTE="T21150, post: 116714, member: 27236"]在我们这里,电工大师凭借所提及的照片记录和测量报告“当场”赶到,否则市政公用事业公司将空手而归,不会安装电表。[ /QUOTE]
电网公司希望看到接地系统的测量文件是违反规范的日常做法中的例外。

电网公司通常依赖德国电工的“X光眼”,他们大多在浇筑混凝土后,在电表登记时不检查,就确认接地系统符合规范。
 

T21150

2016-01-29 11:49:06
  • #4


是的,可能如此。这里是费尔伯特,Dipol。这里一切运作得像斯希尔达一样。(至少是官僚作风!)

当时幸好电工师傅在附近,我们随后都在工地碰面……审查完文件/报告后,神圣的圣杯(电表)就在家务间庄重地交付使用。

(这里所有机构都尽可能地为难我建房,当时建筑上的实际问题相比之下简直是小巫见大巫。)
 

Bauexperte

2016-01-29 12:33:31
  • #5
你好,Roland,


在这里,和别的地方一样,引用来源是良好的习惯;立法者也有明确规定。你不需要用_别人的_功劳来装饰自己——这迟早会被发现的;总有用户会揭露——你应该始终注明来源。但这不需要加链接;比如看我第3楼的帖子。


如果你以后遵守,一切没问题。

热烈欢迎!

莱茵的问候
 

Dipol

2016-01-29 14:15:48
  • #6
你的VNB的行为与Schilda或官僚制度无关,我称之为榜样。 如果每个VNB都这样处理,自2007年以来建筑师、毛坯建筑公司以及EFK普遍忽视DIN 18014的局面早就结束了。
 

类似主题
30.03.2016房子的热包络结构14
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
22.07.2019由Poroton砖制成的基础模板39
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
28.01.2021HAR/技术尺寸是否足够?13
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
03.07.2021花园用水的独立水表 - 如何读取水表21
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
28.04.2024新建建筑是否需要防雷?11
25.09.2023供应商系统中有错误的计数器号码 - 该怎么办?42
31.10.2023热流计费(供暖电费)额外计量器,是否?36
17.03.2025单户住宅平面图 1 完整楼层 技术与自然采光194
02.10.2024光伏 - 在屋顶上的位置,只用一个计量器吗?10
07.01.2025热泵计量器合理吗?根据账单,是的,但这是真的吗?13

Oben