merlin667
19.08.2013 13:01:13
- #1
Hmm, si tu as une connexion au gaz à proximité et que tu n'as pas besoin de réservoir, c'est toujours une option à considérer. Bien sûr, les coûts de fonctionnement sont encore moins chers avec la pompe à chaleur air-air, mais une chaudière à condensation au gaz est nettement moins chère à l'achat. Et là , tu peux supporter longtemps les coûts de fonctionnement plus élevés.
Surtout pour les petites puissances, à mon avis, on ne devrait jamais choisir sans considérer une autre option, parce que la base d'une pompe à chaleur est plus ou moins toujours la même.
Un compresseur un peu plus grand, un évaporateur, un échangeur thermique, etc., ne coûtent alors plus beaucoup plus cher.
Chez moi, il n’y a pas de connexion au gaz dans un rayon proche (10 km), donc je devrais payer un réservoir, les frais de livraison, etc., donc cela n'a pas de sens.
Je te donne raison pour le 55/35°, MAIS : tu as un accumulateur tampon dans le circuit. Ainsi, cela n'arrive pas directement dans le chauffage et il ne devrait normalement pas y avoir de dépassement.
Tu ne peux pas vérifier quelque part ou tu n’as pas d’expérience sur la température réelle en hiver à ton endroit ?
La température extérieure standard est une chose, mais chez moi, -20°C n’est pas rare, et c’est précisément là que la pompe à chaleur est vraiment mise à l’épreuve. Attends de voir ce que la puissance de chauffage donne vraiment.
Là , tu pourras toujours continuer à regarder.
Tu as une VMC double flux, si je me souviens bien. À 97%, tu as un registre de préchauffage installé pour éviter que l’échangeur thermique ne gèle en hiver. Cela s’ajoute bien sûr à la puissance nécessaire pour la puissance de chauffage totale.
Surtout pour les petites puissances, à mon avis, on ne devrait jamais choisir sans considérer une autre option, parce que la base d'une pompe à chaleur est plus ou moins toujours la même.
Un compresseur un peu plus grand, un évaporateur, un échangeur thermique, etc., ne coûtent alors plus beaucoup plus cher.
Chez moi, il n’y a pas de connexion au gaz dans un rayon proche (10 km), donc je devrais payer un réservoir, les frais de livraison, etc., donc cela n'a pas de sens.
Je te donne raison pour le 55/35°, MAIS : tu as un accumulateur tampon dans le circuit. Ainsi, cela n'arrive pas directement dans le chauffage et il ne devrait normalement pas y avoir de dépassement.
Tu ne peux pas vérifier quelque part ou tu n’as pas d’expérience sur la température réelle en hiver à ton endroit ?
La température extérieure standard est une chose, mais chez moi, -20°C n’est pas rare, et c’est précisément là que la pompe à chaleur est vraiment mise à l’épreuve. Attends de voir ce que la puissance de chauffage donne vraiment.
Là , tu pourras toujours continuer à regarder.
Tu as une VMC double flux, si je me souviens bien. À 97%, tu as un registre de préchauffage installé pour éviter que l’échangeur thermique ne gèle en hiver. Cela s’ajoute bien sûr à la puissance nécessaire pour la puissance de chauffage totale.