Le standard KFW40(plus) pour maison multifamiliale ne peut pas être atteint

  • Erstellt am 01.09.2019 16:57:00

curverbox

02.09.2019 10:29:06
  • #1

Désolé, c'était mon erreur, c'était 49 cm avec Rockwool WLG035 8 cm de couche d'air. Donc 17,5+14+6+11,5=49
Le calcul a montré que si nous prenons une isolation PUR, l'épaisseur du mur de 17,5+12+11,5=41 cm donne une valeur U similaire
 

boxandroof

02.09.2019 10:58:32
  • #2
Merci pour la clarification. Avec de la laine minérale en isolation noyau, la couche d'air peut être nettement inférieure à 8 ou 6 cm. Une épaisseur de mur de 49 cm avec 14 cm d'isolation est inhabituelle et pas nécessaire.

Il faut envisager globalement si le PUR 024 est judicieux pour économiser 2-3 cm ou si c'est même nécessaire pour Kfw 40.

Le mur doit répondre à une exigence précise. Maintenant que vous avez modifié le mur et que cela ne suffit toujours pas ? Si on ne sait pas exactement où se situent les problèmes, il n'est pas utile de travailler sur le mur.
 

Zaba12

02.09.2019 12:32:04
  • #3
Quelque chose ne va pas avec ton logement (peut-être que la façade nord a beaucoup de surface vitrée :-p) ou avec ton conseiller en énergie. Ma valeur de référence pour une maison selon la réglementation énergétique 2016 est de 0,37. En déduisant les 45% que l'enveloppe extérieure doit être meilleure pour un KfW40, je serais à 0,2035. Quelle est ta valeur de référence ?
 

ypg

02.09.2019 13:16:27
  • #4


Puis-je demander pourquoi il faudrait absolument atteindre KfW 40 ou 40+ avec tant d'efforts et de cheveux gris ?
Je connais plusieurs locataires... et ils peuvent tous, absolument tous, avec des systèmes de ventilation bruyants et/ou des murs super isolés et/ou uniquement un chauffage au sol, difficilement s'en sortir. Alors la fenêtre reste entrouverte toute la journée et la ventilation est réduite. ...
 

Zaba12

02.09.2019 13:31:59
  • #5

Ils ont d'abord besoin d'une instruction :-p
 

curverbox

02.09.2019 13:45:08
  • #6
Chaque composant du bâtiment correspond à la valeur U


La consommation annuelle d'énergie primaire QP / QP,Anf est : 2,7 Référence ordonnance sur l'économie d'énergie 41,22)kWh/(m²a)
La perte de chaleur par transmission H'T est : 0,192 Référence ordonnance sur l'économie d'énergie 0,3523 W/(m²K)
 

Sujets similaires
19.06.2009Évaluation du contrat maison KfW 60 : vérification de crédit pour maison12
27.04.2014KFW 70 n'est pas atteint, valeurs de référence pour les chaudières à gaz à condensation23
25.10.2015Quel système de chauffage ? Pompe à chaleur aérienne / Gaz / Géothermie52
19.06.2015Construire selon KFW 70 ou l'ordonnance sur les économies d'énergie de 201442
15.12.2019Mur extérieur en béton cellulaire vs. règlementation sur l'économie d'énergie13
09.07.2015Preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie vs. preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie + preuve KfW-7013
19.09.2015Nouvelle construction maison KFW 70 et votre avis sur notre projet18
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
25.06.2016Quelle est l'importance de la valeur U des murs intérieurs ?12
11.02.2017Prêt KfW en 2017 pour une maison conforme à l'ordonnance de performance énergétique de 201617
27.03.2017Ytong de 24 cm + isolation ou Ytong de 36,5 cm63
13.04.2017Valeur U des fenêtres : 1,3 - est-ce qu'une modernisation vaut le coup ?16
07.05.2020Valeur U mur extérieur 0,26 - est-ce correct ?13
29.12.2020Y-Tong vs béton sans isolation supplémentaire en pratique (coûts de chauffage)38
01.07.2019KFW 55 - Isolation sous la dalle de sol37
02.02.2020Isolation sous la dalle de béton - Est-ce judicieux ? Expériences39
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
29.01.2021L'ordonnance sur les économies d'énergie de 2014 est-elle une norme KfW ?24
16.08.2021Matériau des murs extérieurs et murs intérieurs (norme KfW 55)41

Oben