No se puede alcanzar el estándar KFW40(plus) para casas multifamiliares

  • Erstellt am 01.09.2019 16:57:00

curverbox

02.09.2019 10:29:06
  • #1
Perdón, fue mi error, eran 49 cm con Rockwool WLG035 y 8 cm de cámara de aire. Es decir, 17,5+14+6+11,5=49. El cálculo resultó en que si usamos aislamiento PUR, el espesor de la pared sería 17,5+12+11,5=41 cm para obtener un valor U similar.
 

boxandroof

02.09.2019 10:58:32
  • #2
Gracias por la aclaración. Con lana mineral como aislamiento central, la capa de aire puede ser considerablemente menor que 8 o 6 cm. Un grosor de pared de 49 cm con 14 cm de aislamiento es poco común y no necesario.

Si el PUR de 024 es conveniente debido al ahorro de 2-3 cm o si es necesario para Kfw 40, eso debe ser analizado de manera integral.

La pared debe cumplir con un requisito específico. ¿Ahora han cambiado la pared y aún así no es suficiente? Si obviamente no se sabe exactamente dónde están los problemas, no es útil trabajar en la pared.
 

Zaba12

02.09.2019 12:32:04
  • #3

Algo no está bien con tu morada (quizás el lado norte tiene muchas ventanas :-p) o con tu asesor energético.
Mi valor de referencia para una casa según la ordenanza de ahorro energético 2016 es 0,37. Restando el 45% que la envolvente debe mejorar en KfW40, estaría en 0,2035.

¿Cuál es tu valor de referencia?
 

ypg

02.09.2019 13:16:27
  • #4


¿Puedo preguntar por qué se busca a duras penas y con canas alcanzar KfW 40 o 40+?
Conozco a varios inquilinos... y todos, todos, con sistemas de ventilación ruidosos y/o paredes súper aisladas y/o solo calefacción por suelo radiante, apenas pueden aprovechar nada. Entonces la ventana está todo el día entreabierta y la ventilación se reduce...
 

Zaba12

02.09.2019 13:31:59
  • #5

Entonces necesitan primero una instrucción :-p
 

curverbox

02.09.2019 13:45:08
  • #6
Cada componente del edificio cumple con el valor U


El consumo anual de energía primaria QP / QP,Anf es: 2,7 Referencia Reglamento de Ahorro de Energía 41,22)kWh/(m²a)
Pérdida de calor por transmisión H'T es: 0,192 Referencia Reglamento de Ahorro de Energía 0,3523 W/(m²K)
 

Temas similares
19.06.2009Evaluación del contrato de casa KfW 60: verificación de crédito para la casa12
27.04.2014No se alcanza KFW 70, valores de referencia para calefacción de gas de condensación23
25.10.2015¿Qué sistema de calefacción? Bomba de calor de aire / Gas / Geotermia52
19.06.2015Construir según KFW 70 o la Ordenanza de Ahorro de Energía 201442
15.12.2019Pared exterior de hormigón celular vs. ordenanza de ahorro de energía13
09.07.2015Comprobante de la ordenanza de ahorro de energía vs. comprobante de la ordenanza de ahorro de energía + comprobante KfW-7013
19.09.2015Nueva construcción casa KFW 70 y su opinión sobre nuestro proyecto18
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
11.02.2017Crédito KfW en 2017 para una casa conforme al Reglamento de Ahorro de Energía de 201617
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
29.01.2021¿Es la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2014 un estándar KfW?24
16.08.2021Material paredes exteriores y paredes interiores (estándar KfW 55)41

Oben