Le chauffage est-il surdimensionné ?

  • Erstellt am 18.01.2016 11:27:46

T21150

20.01.2016 15:05:53
  • #1


De nos jours, la puissance est généralement contrôlée principalement par la courbe de chauffage. D’autres paramètres peuvent (et le font) également intervenir (consigne versus réel pour la température de départ, la température de retour, les chutes de température, etc.).

Pour ton chauffage, comme je l’ai déjà dit, le problème vient surtout de la puissance thermique minimale, qui est tout simplement trop élevée pour la maison.
Selon moi, tu n’as donc pas besoin de te soucier trop de limiter la puissance maximale.
Tu ne peux probablement même pas régler Min = Max (mais ce n’est qu’une supposition).

Avec ces 7 kW de puissance minimale, l’installation continuera sans modification technique à fonctionner en cycles fréquents. On rencontre souvent ce problème de cycles même avec des chaudières beaucoup moins puissantes, et avec la puissance que tu as dans ta maison, c’est un problème intrinsèque. Il faut changer quelque chose.

Cordialement
Thorsten
 

Basti2709

21.01.2016 11:04:29
  • #2
Malgré un débit ouvert et 17 litres/min, l'appareil chauffe au maximum 10-15 minutes d'affilée puis s'éteint... il chauffe maintenant de 23 à environ 34 degrés...

Problème actuel : d'une manière ou d'une autre, j'atteins seulement environ 19 degrés dans la zone de vie et la consommation est montée à environ 9-10 m³ (avec les cycles c'était 22 degrés et environ 6-7 m³)... donc j'ai d'abord baissé à nouveau l'ERR et augmenté la température de consigne... parce que ma partenaire trouvait ça trop froid... j'ai parlé au technicien chauffage par téléphone, il dit que tout est correct et fonctionne...

L'installation d'un ballon tampon m'apporterait-elle quelque chose (300 ou 500 litres) ???... alors la chaudière pourrait chauffer à fond dedans et j'aurais toujours immédiatement de la chaleur quand j'en ai besoin... et la chaudière ne démarrerait que 2-3 fois pour chauffer le ballon tampon...???
 

T21150

21.01.2016 11:46:19
  • #3
Ton chauffagiste veut se défausser de manière charmante. Ce qu’il a installé, ce n’est *pas* optimal.

Google une fois Wikibooks/ Optimisation de petites installations de chauffage/ Mesures contre les pertes de chaleur

Tu devrais progressivement arrêter de te lamenter avec les gens (donc avec ton chauffagiste bien sûr) et établir des faits clairs.

Pourquoi fait-il trop froid maintenant ?
Parce que le débit n’est pas continu. Le départ augmente. Mais la chaleur ne part pas si vite dans le plancher. Le brûleur s’arrête. Et attend (il a souvent une hystérésis de 5 à 15 minutes avant de redémarrer).

Si l’installation de chauffage surdimensionnée reste en place, le réservoir tampon est à mon avis la seule solution. Je ne pense pas que le réservoir doive faire immédiatement 300 litres (c’est vraiment une énorme cuve). À vue de nez, je dirais (un spécialiste doit dire précisément) : 70-120 litres.

Tu consommes actuellement 7 à 10 mètres cubes de gaz par jour ?
Mon Dieu. C’est beaucoup trop. Nous avons une maison à peu près de la même taille. Je consomme juste 2,7 par jour. S’il fait -10 degrés dehors, je consomme près de 4.

Cordialement
Thorsten
 