Chez nous, le chauffagiste a également souligné que la pompe doit être réglée sur une certaine puissance minimale pour atteindre la hauteur de refoulement jusqu'à l'étage supérieur. Lorsque l'on ajuste la puissance de notre pompe, une indication en mètres apparaît brièvement.
Bonjour Musketier,
ceci ne sera pas exact non plus. Comme je l'ai dit, la hauteur de refoulement n'a pas d'importance dans un circuit fermé. Pour les pompes, il est établi et courant que la valeur de la pression différentielle potentielle soit toujours donnée en mètres, en quelque sorte comme hauteur de refoulement. Si un circuit de refroidissement a une perte de pression de 2 bars (pertes de charge), on utilise une pompe avec au moins 20 m de « hauteur de refoulement ». Même dans la construction d'installations, il arrive parfois que l'erreur soit faite de prendre en compte en plus la hauteur de refoulement réelle. Cela devient criminel lorsque la pompe est placée « en haut », et que la « hauteur de refoulement » est soustraite.