Le grenier est-il toujours plus froid que le rez-de-chaussée ?

  • Erstellt am 06.03.2017 21:22:47

Knallkörper

08.03.2017 20:25:06
  • #1
Les indications suivantes suggèrent que ton débit est trop faible :

-seulement 0,3 à 0,5 K de plus en température ambiante lors de l’augmentation du départ de 5 K
-généralement une température de départ plutôt élevée
-là où les serpentins sont moins serrés, il fait plus chaud
-pompe réglée seulement sur 1
-serpentins posés de manière subjectivement serrée

Quelle est la différence entre le départ et le retour ? As-tu déjà essayé de restreindre tous les circuits en bas ?
 

K1300S

10.03.2017 11:00:18
  • #2
Il est certes un peu tard dans l'année (bientôt le chauffage sera de nouveau coupé), ce qui réduit cet effet, mais en principe je connais le phénomène décrit ici. L'installateur d'origine a vérifié/réglé deux fois les vannes (selon le calcul) et a depuis abandonné la correction du problème. Un autre installateur a jusqu'à présent dit comme premier diagnostic qu'il manquait un séparateur hydraulique, qui apparemment permet de découpler la production de chaleur de la distribution de chaleur. Cela coûterait environ 2000 EUR supplémentaires...
Sinon, on m'a aussi conseillé d'augmenter la courbe de chauffage comme approche de solution, mais cela ne peut pas être la bonne solution.

Bonne chance

K1300S
 

andimann

10.03.2017 11:54:38
  • #3
Moin,



donc à -20 °C dehors, je trouve une température de départ de 35 °C plutôt basse et non élevée. À -20 °C, chez nous, la température de départ se situe plutôt autour de 40 °C.

Quelle température de départ as-tu actuellement pour des températures extérieures de 0 à 10 °C ? Tu devrais alors descendre jusqu’à 25 °C de température de départ, ce qui rendra le chauffage vraiment un peu difficile. Ou as-tu un espacement de pose de 5 cm ??

Cordialement,

Andreas
 

Musketier

10.03.2017 12:58:27
  • #4


J'ai réglé une pente de 0,2 chez nous.
Départ à 20° correspond à 25° de température de départ et à -20° cela devrait être environ 33° de température de départ.
Avec cela, je m'en suis mieux sorti qu'avec le réglage standard posté ci-dessous.

+20.. 25
+15.. 26
+10.. 27
+5... 28
+0... 29
-5... 30
-10.. 31
-15.. 32
-20.. 33

Par défaut, une pente de 0,3 était réglée.
Départ à 20° correspond à 25° de température de départ et à -20° cela devrait être environ 33° de température de départ.

+20..23
+15.. 24,5
+10.. 26
+5... 27,5
+0... 29
-5... 30,5
-10.. 32
-15.. 33,5
-20.. 35
 

Nafetsm

23.03.2017 08:38:06
  • #5
Bonjour,
il est temps de donner une mise à jour.
Le chauffagiste est revenu une nouvelle fois. Il refuse toujours de purger les circuits de chauffage. Il affirme que ce n’est absolument pas la cause, sinon les circuits n’auraient aucun débit et il ne ferait pas du tout chaud. Que faut-il penser de cette déclaration ?

Avec la caméra thermique, il est ensuite passé, étage par étage, par échantillonnage. Ce qui est intéressant, c’est que le sol affiche toujours une température de 24,4 à 25 degrés. La température ambiante au rez-de-chaussée et au premier étage est autour de 22,5 (thermostat d’ambiance sur le niveau 3), mais au dernier étage, malgré la même température au sol, la température ambiante est à 21 degrés (sur le niveau 6). Cela n’a absolument aucun sens. Pas plus que l’augmentation de la température de départ de 33 à 43 degrés qui n’a fait gagner que 0,2 degré de plus en température ambiante au dernier étage.
Si nous montons tous les thermostats d’ambiance à fond, nous atteignons environ 24,x degrés dans chaque pièce, à l’exception du dernier étage. Là, cela reste à 21.
L’explication aujourd’hui était : cela vient de l’humidité élevée... plus l’humidité est élevée, plus la température est basse... ça me semble absurde...
Il a ensuite encore modifié les débits... réduit le débit au rez-de-chaussée et au premier étage, augmenté au dernier étage de 0,5 L... jusqu’à présent, après les premières 18 heures, cela n’a rien changé non plus... le débit est à 2 l/m sur tous les circuits de chauffage du dernier étage.
Je commence à être à bout de ressources. Et pour le dégazage, ils résistent de toutes leurs forces...
Aucune idée de ce que nous allons faire maintenant. Mais ça ne peut pas être normal, quand même !?
 

Mycraft

23.03.2017 08:44:01
  • #6


C’est le contraire qui est vrai, c’est plus que logique... tu as des pertes de chaleur plus importantes au dernier étage qu’au rez-de-chaussée, car tu as un toit par lequel la chaleur peut s’échapper...

Mais cela t’a déjà été expliqué plusieurs fois ici.
 

Sujets similaires
09.09.2015Espace de vie avec marche10
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
25.10.2016Pente à l'entrée de la cour ?16
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
10.06.2019Ventilation contrôlée des logements - Le stade 7 sur 9 est-il une conception acceptable ?22
12.12.2018Terrasse au niveau du sol ? Ou avec une marche ?12
04.02.2019Niveau entre le salon et la cuisine-espace repas14
08.08.2019La pente de l'entrée de garage est-elle trop raide ?10
15.09.2020Quel type de chauffage pour une température ambiante de 23 °C ?22
16.10.2020Planification de l'allée pour une grande propriété en pente - pente de 25 %43
06.04.2021Construire sur un flanc avec une pente d'environ 30 pour cent41
12.10.2021Pente de l'allée / différence de hauteur20
11.10.2021Les actionneurs sont ouverts mais pas de débit13
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
21.09.2023L'installateur installe un chauffage incorrect, offre vs confirmation de commande13
07.11.2023Créer une allée avec une pente de 25 % ?23

Oben