En nuestra casa, el técnico de calefacción también señaló que la bomba debe estar ajustada a una cierta potencia mínima para poder alcanzar la altura de impulsión hasta el piso superior. Si se modifica la potencia de nuestra bomba, también aparece brevemente una indicación en metros.
Hola Musketier,
eso tampoco será correcto. Como ya he dicho, la altura de impulsión no juega ningún papel en un circuito cerrado. En bombas es común y establecido que la indicación de la presión diferencial posible siempre se dé en metros, como la llamada altura de impulsión. Si un circuito de refrigeración tiene una pérdida de presión de 2 bar (pérdidas de flujo), se utiliza una bomba con al menos 20 m de "altura de impulsión". Incluso en la construcción de instalaciones a veces se comete el error de tener en cuenta además la altura de impulsión real. Se vuelve criminal cuando la bomba está colocada "arriba" y se resta la "altura de impulsión".