¿En el ático siempre hace más frío que en la planta baja?

  • Erstellt am 06.03.2017 21:22:47

Knallkörper

08.03.2017 08:18:06
  • #1


Hola Musketier,

eso tampoco será correcto. Como ya he dicho, la altura de impulsión no juega ningún papel en un circuito cerrado. En bombas es común y establecido que la indicación de la presión diferencial posible siempre se dé en metros, como la llamada altura de impulsión. Si un circuito de refrigeración tiene una pérdida de presión de 2 bar (pérdidas de flujo), se utiliza una bomba con al menos 20 m de "altura de impulsión". Incluso en la construcción de instalaciones a veces se comete el error de tener en cuenta además la altura de impulsión real. Se vuelve criminal cuando la bomba está colocada "arriba" y se resta la "altura de impulsión".
 

Musketier

08.03.2017 08:49:37
  • #2
Puede ser. No estoy muy puesto en el tema. Probablemente podría probarlo bastante fácil bajando el rendimiento de la bomba y mirando la evolución de la temperatura en la planta alta.

Desde hace aproximadamente un año tengo la calefacción ajustada en cuanto al caudal y la curva de temperatura de tal manera que, excepto la habitación de invitados y el dormitorio, no hay ERR en funcionamiento y aun así en verano e invierno se mantienen las temperaturas deseadas en las habitaciones.

Durante el mantenimiento de la calefacción, el tipo primero se quedó un poco raro cuando le dije que había cambiado los caudales y por tanto había "destruido" el equilibrado hidráulico, pero con la baja temperatura de impulsión estaba más que satisfecho a cambio.
 

Mycraft

08.03.2017 09:08:31
  • #3
Los técnicos de mantenimiento también se quedaron perplejos los primeros años conmigo... pero ahora ya conocen la casa.
 

Nafetsm

08.03.2017 20:01:04
  • #4


¿Cuánto es esa diferencia? Bien, también podría ser por eso en nuestro caso... las tuberías aún no están aisladas....
 

Knallkörper

08.03.2017 20:14:39
  • #5


Puedes medir cuál es la diferencia de temperatura entre el inicio y el final. Supongo que como máximo 0,1 Kelvin. Claro, que tu planta alta entonces se enfríe perceptiblemente 0,05 Kelvin. ¿No tuvieron clase de física?
 

Nafetsm

08.03.2017 20:17:36
  • #6


No es 1 grado (de eso no me preocuparía), sino más de 2 grados.

La temperatura de impulsión está ajustada a un máximo de 35 grados cuando la temperatura exterior es de -20 grados. Por supuesto que puedo ajustarla... pero repito... el ajuste no cambia la diferencia de 2 grados en el piso superior. Se calienta más (3 grados más de impulsión = 0,3 - 0,5 grados más de temperatura ambiente), pero la diferencia permanece.

El flujo en el piso superior está con todas las válvulas abiertas al máximo. Acabo de comprobarlo. La bomba debería ser lo suficientemente potente. Funcionó durante semanas a máxima potencia (nivel 6). Desde hace un tiempo está en nivel 1. No se notó ningún efecto en la temperatura.

El servicio técnico oficial de la calefacción dijo que tal vez habría que purgar / limpiar la calefacción porque podrían haber burbujas de aire en la tubería debido a la instalación. Pero el instalador se niega y afirma que eso es imposible, porque de lo contrario no tendríamos flujo en la planta baja.

No hemos recibido documentación del contratista general ni del instalador sobre la instalación de la calefacción por suelo radiante. El balance hidráulico sí, en papel. Pero no puedo decir cómo es el plan de colocación de los circuitos de calefacción. ¿Deberíamos obtenerlo? Los circuitos fueron instalados muy juntos... curiosamente, donde fueron instalados menos juntos (como en el pasillo, por ejemplo), también hace buen calor. Ahí teníamos más dudas. Pero no donde se instalaron muy juntos, como en el baño...
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
11.06.2019¿La garantía también cubre la calefacción / bomba de aire?13
29.07.2019¿Cómo funciona mi sistema de calefacción con energía solar térmica?42
22.01.2020¿Qué le pasa a mi calefacción?10
02.03.2020Calefacción instalada incorrectamente — ¿problema y consecuencias?25
14.07.2020Válvula de retención con bomba o sin ella12
22.07.2021Cisterna para riego de jardín - ¿Qué bomba?69
01.12.2020Acelerador y freno de mano de la calefacción: ¿Explicación correcta?60
10.02.2021Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción11
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53
26.12.2021Caudal de la bomba de recirculación y válvula de sobreflujo15

Oben