Une barrière à vapeur est-elle nécessaire dans le sous-sol avec béton étanche et chauffage par le sol ?

  • Erstellt am 27.03.2020 09:37:16

Oakland

27.03.2020 09:37:16
  • #1
Bonjour à tous,

comme le toit est en train d’être refait, le couvreur m’a demandé s’il ne devait pas aussi poser une membrane pare-vapeur dans la cave. À mon objection qu’il s’agissait de béton étanche (WU-Beton), il a répondu que le sol et les murs étaient certes étanches à la pression de l’eau, mais pas étanches à la vapeur.

Veut-il simplement générer un chiffre d’affaires supplémentaire ou a-t-il raison ?

Pour aller un peu plus loin : supposons que je fasse poser cette membrane pare-vapeur. Les autres corps de métier (électricité + sanitaire) ne vont-ils pas percer des trous dans cette membrane pare-vapeur et la rendre ainsi inefficace ?

Notre cave sera d’ailleurs entièrement équipée d’un chauffage par le sol. Cela ne suffirait-il pas pour éliminer l’éventuelle humidité provenant du sol ?

Merci beaucoup et prenez soin de vous !
 

gnika77

29.03.2020 22:05:22
  • #2
Salut,

Sérieusement ? Étanche à la pression de l'eau mais pas à la vapeur ? Je suis en train de mourir de rire ici. Cela pourrait même provoquer, dans certains cas, de la condensation entre le pare-vapeur et le béton sur les murs, et donc de la moisissure. Donc non, pas de pare-vapeur sur les murs. On le fait pour la dalle de sol seulement si elle n'a pas suffisamment séché. Le but est d'empêcher que l'humidité résiduelle s'évapore dans la chape et condense dans de rares cas. La membrane qui est alors appliquée est spécialement conçue pour cet usage et non pas ce qui reste de celle utilisée pour le toit.

Salutations Nika
 

Oakland

29.03.2020 22:08:07
  • #3
Content que j'ai pu te remonter le moral.

Pourquoi te moques-tu de cela ? Si je le savais, je ne demanderais pas de conseil.
 

Oakland

29.03.2020 22:09:09
  • #4
Peut-être que quelqu'un avec des connaissances spécialisées peut répondre ?
 

gnika77

29.03.2020 22:18:07
  • #5

Désolé, je ne me suis pas moqué de toi, mais du sens des affaires de ton couvreur. Tu as bien fait de ne pas croire tout ce que dit le professionnel et de préférer demander encore.

En effet, je me suis posé la même question lors de ma construction, et j'ai ensuite trouvé en ligne des avis d'experts en bâtiment. Ce que j'ai écrit était l'essence même de ces publications.

Salutations, Nika
 

Oakland

29.03.2020 22:22:04
  • #6
La membrane d'étanchéité à la vapeur doit bien sûr être appliquée uniquement sur le sol et seulement 20 cm sur les murs, ce qui correspond à la hauteur de construction du plancher.
 

Sujets similaires
05.06.2010Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?11
18.08.2013Maison massive avec sous-sol. Notre budget est-il suffisant ?11
20.02.2016Cave en béton étanche - problème de l'interrupteur12
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
01.02.2017Cave initialement partiellement en béton, maintenant éventuellement entièrement maçonnée28
10.03.2017Conception de la toiture / Utilisation du 2ème étage obligatoire en cas de 2 étages complets23
17.10.2017Coûts de construction d'une maison individuelle de 190 m² + sous-sol incluant un appartement indépendant28
12.01.2018Hauteur du bâtiment de 8,5 m avec sous-sol et 2 étages complets31
08.01.2018Plan d'aménagement d'un bungalow avec sous-sol sur une pente douce26
05.09.2019Projet de construction maison individuelle 140 m² avec sous-sol44
07.09.2018Maison individuelle de 160m2 en ossature bois sur le versant nord avec sous-sol100
19.05.2021Évaluation cave / maison de colonie Bavière53
30.09.2019Optimisation du plan d'une maison individuelle avec cave sur un petit terrain178
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
27.01.2020Construire une maison individuelle avec/sans sous-sol sur un petit terrain65
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
01.07.2020Calcul pour une maison individuelle avec une surface habitable de 175 m², sous-sol et garage double79
16.01.2023Isolation complète des chevrons toiture ou isolation sur dalle en béton40
06.05.2021Nouvelle construction avec sous-sol | Béton WU plus drainage annulaire21
29.01.2024Sous-sol en béton WU ou Poroton ?17

Oben