Surveilleur de pression basse / Cheminée 4 Pa

  • Erstellt am 25.02.2016 22:54:37

Payday

29.02.2016 18:55:11
  • #1
pendant la phase de construction (avant la chape/enduit) le câble est posé de manière fixe et ne coûte pas une fortune. au besoin, poser soi-même un câble et le raccorder aux câbles de l'électricien. une fois que les câbles sont là, on peut les brancher plus tard...

la différence de pression est minimale. nous avons une cheminée avec agrément dibt (et une ventilation centrale) et la différence de pression entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur n'atteint même pas 1 Pa. si le pressostat ne fonctionne plus (après la pose de la chape, le câble se pose mal - éventuellement solution sans fil ?!) il vous reste une cheminée avec agrément dibt.
 

T21150

01.03.2016 06:42:02
  • #2


Salut,

malheureusement, il en est ainsi, l'homologation DIBT n'est pas le seul critère. Le BSFM peut tout à fait exiger un détecteur de dépression.

Bien à vous
Thorsten
 

andimann

01.03.2016 09:17:27
  • #3
Salut,

juste par simple curiosité :



J'entends cela encore et encore, mais existe-t-il une source fiable à ce sujet ?

Tant le fabricant du poêle que le BSFM responsable pour nous affirment tous deux clairement qu'avec notre configuration (ventilation centralisée et une hotte à recirculation dans la cuisine), pour un poêle DIBT, on n'a plus besoin d'un détecteur de pression et il n'y a aucune base juridique pour en exiger un.

Cela doit être établi quelque part de manière _claire_ et légale, non ? Ce n’est quand même pas possible que quelqu’un doit dépenser 1 000 € pour un détecteur de pression (dont la technologie de mesure vaut probablement moins de 20 €...) juste parce que le BSFM a envie de le demander à ce moment précis, et qu’un autre n’en ait pas besoin ?

Oui, j’ai appris entre-temps que le droit de la construction est très, très riche en absurdités, mais ce serait définitivement de l’arbitraire.

Le fait que l’installation d’un détecteur de pression comme sécurité supplémentaire soit une bonne idée est indiscutable, dans le pire des cas, il s’agit de la vie. Mais comme je l’ai dit, où cela est-il vraiment défini ?

Cordialement,

Andreas
 

nordanney

01.03.2016 09:46:54
  • #4
Il existe des fiches d'information et des prescriptions facultatives. Est-ce que votre ventilation contrôlée des pièces de vie s'arrête automatiquement, par exemple si l'air d'alimentation est défectueux ? Y a-t-il une confirmation concernant la ventilation contrôlée des pièces de vie indiquant qu'elle ne peut pas créer une dépression ?

Nous sommes également équipés d'une ventilation contrôlée des pièces de vie + hotte à recirculation + poêle DiBT, MAIS avons dû aussi installer le détecteur de dépression. Le ramoneur a le dernier mot.
Je n'ai toutefois plus les documents contenant les exigences à portée de main.
 

andimann

01.03.2016 12:35:28
  • #5
Salut,

ce sera une ventilation Helios. Jusqu'à présent, je pensais que la ventilation s'arrêtait en cas de panne de composants individuels comme les moteurs (par exemple le ventilateur d'air soufflé) comme tout appareil décent, en passant en mode défaillance. Tout autre comportement ne devrait en fait pas être autorisé. Une machine à laver ne tire plus d'eau supplémentaire non plus si, par exemple, la pompe d'évacuation est cassée.

J'espère que mon hypothèse n'était pas trop naïve.

Cordialement,

Andreas
 

nordanney

01.03.2016 12:51:59
  • #6

Pourtant, l’hypothèse est trop naïve
Tu dois prouver tout noir sur blanc au ramoneur, supposer quelque chose ne t’aide pas.
Il se peut que la ventilation, par exemple, n’apporte plus assez d’air mais continue à extraire le volume complet. Tu obtiens alors une dépression dans la maison. Est-ce que Helios peut te confirmer par écrit qu’en aucun cas, absolument aucune situation, une dépression de plus de 4 Pa ne peut se produire dans la maison ? Si oui, tu as de bonnes chances, sinon cela peut coûter cher.
 

Sujets similaires
11.09.2019Ventilation résidentielle contrôlée / poêle DIBT / contrôleur de pression59
22.11.20151 an système de ventilation, clarté, faits, coûts d'électricité36
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
05.12.2015Ventilation résidentielle contrôlée Helios - L'installation selon les indications du fabricant est-elle suffisante ?17
26.04.2016Poêle suédois ou similaire. Avec/sans DIBt28
29.07.2017Installer soi-même la ventilation contrôlée de l'habitat, respecter le calendrier, coûts ?63
10.01.2022Question sur la vie quotidienne avec une ventilation résidentielle contrôlée58
23.09.2016Quel pressostat prévoir pour l'arrêt de la ventilation résidentielle contrôlée ?25
26.10.2017Valeurs d'expérience du niveau sonore en dB_A d'une ventilation résidentielle contrôlée centrale14
10.06.2019Ventilation contrôlée des logements - Le stade 7 sur 9 est-il une conception acceptable ?22
07.06.2018Ventilation résidentielle contrôlée maison individuelle - Planification et conception Helios Easyplan34
29.10.2018Décision Ventilation contrôlée des espaces d'habitation : Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018Conseils et astuces pour les systèmes de ventilation résidentielle contrôlée18
01.04.2019Contrôle de cheminée / Interrupteur de pression pour arrêt Ventilation résidentielle contrôlée16
29.11.2021Ventilation résidentielle contrôlée avec échangeur thermique à enthalpie ou rotatif25
15.10.2020Sélection du fabricant de ventilation résidentielle contrôlée - Comment procéder ?43
26.05.2022Planification de la ventilation résidentielle contrôlée via une entreprise locale de chauffage / sanitaire20

Oben