Don_Mikele87
2018-07-09 16:14:53
- #1
呼,对于居住面积来说,现在已经很清楚这两套系统都设计不足。我不会低于350,更倾向于400(无论哪家制造商)。
感谢您的回复!但遗憾的是,这与我的调查结果不符。公认的指导规范是DIN 1946-6。该规范定义了不同的室内空气流量,而控制居住空间通风必须达到额定通风量。
防潮保护 = fWS * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
额定通风量 = -0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20
减量通风 = 0,7 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
强化通风 = 1,15 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
其中 Ane = 使用单位面积
fWS = 考虑保温因素的系数(新建或维修建筑为0.3,其他为0.4)
由此,我们房子的计算结果(四舍五入后)为:
防潮保护 = 0.3 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 60 cbm / h
额定通风量 = -0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20 = 197 cbm / h
减量通风 = 0.7 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 138 cbm / h
强化通风 = 1.15 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 227 cbm / h
Helios的风量为315立方米每小时,Hoval为300立方米每小时。根据DIN标准要求,两者的设计容量应当足够。
我们将再次与暖气安装工讨论此事——他肯定有他的考虑,且他的报价也基于类似上述的计算。