感谢您的回复!但遗憾的是,这与我的调查结果不符。公认的指导规范是DIN 1946-6。该规范定义了不同的室内空气流量,而控制居住空间通风必须达到额定通风量。

防潮保护 = fWS * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
额定通风量 = -0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20
减量通风 = 0,7 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
强化通风 = 1,15 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)

其中 Ane = 使用单位面积
fWS = 考虑保温因素的系数(新建或维修建筑为0.3,其他为0.4)

由此,我们房子的计算结果(四舍五入后)为:

防潮保护 = 0.3 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 60 cbm / h
额定通风量 = -0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20 = 197 cbm / h
减量通风 = 0.7 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 138 cbm / h
强化通风 = 1.15 * (-0,001 * 183² + 1.15 * 183 + 20) = 227 cbm / h

Helios的风量为315立方米每小时,Hoval为300立方米每小时。根据DIN标准要求,两者的设计容量应当足够。

我们将再次与暖气安装工讨论此事——他肯定有他的考虑,且他的报价也基于类似上述的计算。
 

Mycraft

2018-07-10 08:23:37
  • #2
你假设的是理想情况。但这种情况很少发生。

设备足够,这是对的,但DIN标准只说明了最低要求。

这样你几乎没有或者只有很少的提升空间。反过来说,设备就会经常接近性能极限,包括增加的电力消耗、噪音等。

但这是你的房子,你想装什么就装什么,我无所谓。
 

Don_Mikele87

2018-07-10 11:13:08
  • #3
我知道“最高”或者“Max”代表的是理想状态,几乎很难甚至根本达不到。

与预设的强化通风档位相比,那个档位已经是最高档,设备实际上还有大约三分之一的性能冗余——这应该足够了。你说没有空气或者空气流量很小无法向上流动,这点我也不太理解。是不是更合理的解释是,人们有意识地选择不让通风设备以最高档运行,因为这样一来 a) 用电更少,b) 空气流量太大久了会觉得不舒服,会产生“吹风”的感觉?

别误会,我真的很感谢你的反馈。但我必须确认所提供的设备是否足够——最终看起来是足够的。

更多不一定总是更好,有时候只是更贵,但其实没必要…
 

Mycraft

2018-08-02 10:17:04
  • #4
这里你又可以亲眼看到,当设备只满足最低需求时会发生什么。正常通风约为70%,声音已经相当大,但显然仍然不够,因为仍有空气污浊的感觉。

我们暂且不考虑可能缺失的电话消声器。它们现在会增加管道中的压力,导致设备声音更大。

 

matolbr

2018-10-29 13:40:23
  • #5
你好 Don Mikele!

你现在决定好要用哪一台设备了吗?我目前也面临着几乎同样的问题。建筑物的数据也几乎相同。

祝好
Mathias
 

Lumpi_LE

2018-10-29 14:18:35
  • #6
我们在一栋160平方米的房子里安装了Helios受控居住通风系统EC 500 W ET。这款设备大部分时间可以运行到几乎听不到声音,但也能快速更换整个房间的空气。我不会选择300型,尤其不会用于180平方米的房子。
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
28.12.2014门缝 受控住宅通风 空气交换通风缝17
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
18.01.2016关于家庭控制和安全的各种问题18
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
29.12.2018受控住宅通风系统的提示和技巧18
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113

Oben