Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol

  • Erstellt am 23.06.2020 11:34:16

Tolentino

09.07.2020 11:38:29
  • #1
Tu peux même débrancher les moteurs d'entraînement et n'as ainsi même pas à vérifier si tous les ERR sont complètement ouverts. Cela économise également le courant de veille des moteurs d'entraînement...
 

Alessandro

09.07.2020 11:43:18
  • #2
qui fait alors l'équilibrage hydraulique, si je considère l'installateur comme incompétent (du moins pour ces choses) ?
Quand faut-il le faire ? Après la première période de chauffage ?
 

Tolentino

09.07.2020 11:47:53
  • #3
Il semble que le réglage précis ne vaille pas vraiment la peine pour un professionnel, car les résultats après les ajustements ne sont visibles qu’après 2 à 3 jours. Cela signifie qu’un professionnel devrait venir plusieurs fois de suite pendant 5 minutes. Il vaut donc mieux s’informer et le faire soi-même.
 

Daniel-Sp

09.07.2020 11:48:22
  • #4

C'est exact, et si cela est fait, une vanne de décharge existante devrait également être fermée simultanément, afin que le débit total passe par le chauffage par le sol et qu'une grande partie ne contourne pas directement le retour.
 

Daniel-Sp

09.07.2020 11:49:27
  • #5
Tu devras le faire, pendant la période de chauffage.
 

face26

09.07.2020 11:51:00
  • #6


Oui et non. Vous ne pouvez pas régler la température de consigne des pièces individuelles sur la pompe à chaleur. (Il existe bien des systèmes avec régulation, mais ce serait encore une ERR).

Vous ajustez les températures des différentes pièces grâce à l'équilibrage. Prenez la pièce « la plus défavorable » comme référence. Vous ouvrez toutes les vannes au maximum. Ensuite, vous réglez la température de départ de manière à ce que la température cible soit atteinte dans la pièce la plus défavorable. Ensuite, les autres seront trop chaudes. Vous les refermez alors petit à petit jusqu’à ce qu’elles aient aussi la bonne température.

Cela ne se fait bien sûr pas en 5 minutes.

C’est très simplifié, mais si vous cherchez sur Google, vous trouverez des instructions.
 