Consommation de base chauffage urbain échangeur de chaleur

  • Erstellt am 08.11.2022 20:43:36

MayrCh

09.11.2022 07:33:53
  • #1
La différence de température mesurée est le delta entre l'aller et le retour. Ce delta peut être mesuré avant l'échangeur de chaleur, donc côté réseau, mais aussi après l'échangeur de chaleur, donc côté client. Ce dernier serait, selon moi, également correct si l'échangeur de chaleur appartient au gestionnaire de réseau. Si la mesure est prise après l'échangeur de chaleur, les pertes de l'échangeur de chaleur n'apparaissent pas dans ton bilan énergétique et donc dans la consommation de chaleur.
 

RotorMotor

09.11.2022 10:10:30
  • #2

Peux-tu distinguer ce qui va dans le chauffage et ce qui sert à l’eau chaude ?
Je trouve 7 kWh par jour pour l’eau chaude très réaliste. Nous avons la même chose.

PS : merci d’utiliser les unités correctement : kW/h -> kWh
 

Hutchinson123

09.11.2022 13:12:15
  • #3
Seulement conditionnellement, comme déjà décrit :
En présence (2 personnes), c’est environ 8 kWh, en absence (par exemple une semaine de vacances) environ 6 kWh.
Donc environ 2 kWh pour l’eau chaude.
Ma mère a à peu près la même consommation, un copain aussi.
Les deux ont des chauffages au gaz.

Donc même si nous n’utilisons aucune énergie, sous quelque forme que ce soit, le compteur tourne.
Dans la buanderie, il y a aussi toujours de la chaleur provenant de la station de transfert.

Désolé pour les unités :
Je suis un peu à côté de la plaque en ce moment :)
 

MayrCh

09.11.2022 14:07:02
  • #4

Même question, le compteur est-il placé avant (côté réseau) ou après (côté client) la station de transfert ?
 

RotorMotor

09.11.2022 14:11:03
  • #5


Eh bien, ce n'est pas parce que tu ne prends pas d'eau chaude que l'énergie n'est pas utilisée pour maintenir l'eau chaude.
Par exemple, à travers une circulation ou d'autres pertes.

2 kWh par jour pour l'eau chaude, ça semble incroyablement peu.
 

dertill

09.11.2022 14:14:39
  • #6
Si les conditions générales de fourniture (TABs) du fournisseur indiquent que la mesure se fait côté réseau à l'échangeur de chaleur, donc que les pertes en cas de non-consommation sont facturées au client, alors c'est d'abord légalement correct. Tu as accepté les TABs lors de la conclusion du contrat.
Inversement, les fournisseurs peuvent aussi décider que le compteur soit installé côté client et que les pertes ne soient pas directement imputées au consommateur. Mais c'est un calcul simpliste, car le fournisseur répartit les quantités non mesurées entre les utilisateurs raccordés ou les intègre dans le calcul des prix.

Le ballon d'eau chaude perd aussi de l'énergie, même si tu ne le vides pas. Les pertes par rayonnement pour un ballon de maison individuelle (120 litres) sont d'environ 50-80 W selon l'année de construction et la température de l'eau chaude. Cela représente déjà 1,2 à 2 kWh par jour.
Ensuite, tu as aussi des pertes dues à l'eau chaude dans les conduites, même lorsqu'elle stagne, parce qu'elles sont raccordées au ballon. Ce n'est donc pas seulement le ballon.

Avec 2 kWh, tu chauffes seulement 35 litres d'eau de 10 à 50 °C, donc vraiment peu pour 2 personnes par jour.
Ajoute encore 2 kWh de pertes du ballon, 2 kWh aux robinets et canalisations, et probablement 2 kWh directement à l'échangeur de chaleur, qui sont justement mesurés.
 

Sujets similaires
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
10.10.2017Nouvelle installation photovoltaïque avec stockage dans une maison individuelle - expériences39
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
07.05.2020Collaboration de la pompe à chaleur air-eau, de l'installation photovoltaïque et du stockage38
27.09.2020Système de chauffage au fioul d'environ 25 ans, réservoir défectueux15
24.08.2020Douche de jardin avec eau chaude ou sans12
06.10.2021Installation photovoltaïque / pompe à chaleur, avez-vous 2 compteurs ?55
14.06.2021Compteur séparé et tarif d'électricité séparé pour une pompe à chaleur air-eau, est-ce judicieux ?103
24.07.2021Détachement des conduites avant démolition -> Coûts/Expérience ?15
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
13.11.2021Conditions pour appartement annexe, conduites, compteurs, etc.13
28.03.2022Photovoltaïque à venir - Options : 19 kWc, 25 kWc, 30 kWc, stockage ?30
28.09.2022Exécution de la chape dans le grenier - plafond entre le grenier et la pièce de vie16
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
20.09.2023Convertir l'eau chaude d'une installation solaire thermique en installation photovoltaïque ?12
25.09.2023Le fournisseur a des numéros de compteur incorrects dans le système - que faire ?42
17.10.2023Évaluation de l'offre de système photovoltaïque avec stockage78
02.10.2024Photovoltaïque - Position sur le toit et seulement un compteur ?10

Oben