基础用热 区域供热 热交换器

  • Erstellt am 2022-11-08 20:43:36

MayrCh

2022-11-09 07:33:53
  • #1
测量的温差是供水温度和回水温度之间的差值。这个差值可以在换热器之前,即网络侧测量,也可以在换热器之后,即客户侧测量。后者在我看来也是正确的,前提是换热器属于网络运营商。如果在换热器之后测量,换热器的损失不会出现在你的能源平衡中,也不会反映在热量消耗中。
 

RotorMotor

2022-11-09 10:10:30
  • #2

你能区分供暖和热水的用电量吗?
我认为每天7千瓦时用来热水是非常合理的,我们家也是如此。

备注:请正确使用单位:Kw/h -> kWh
 

Hutchinson123

2022-11-09 13:12:15
  • #3
仅限于某种程度,如前所述:
在有人(2人)时,大约是8千瓦时,没人时(例如一周假期)大约是6千瓦时。
所以大约2千瓦时用于热水。
我母亲的用电量差不多,我的一个朋友也是。
他们都有燃气供暖。

所以即使我们没有以任何形式使用能源,电表还是在运行。
在家政间里,换热站也会相应地持续产生热量。

抱歉单位方面的问题:
我现在有点迷糊 :)
 

MayrCh

2022-11-09 14:07:02
  • #4

同样的问题,计数器安装在换热站的前面(电网侧)还是后面(客户侧)?
 

RotorMotor

2022-11-09 14:11:03
  • #5


嗯,仅仅因为你没有取用热水,并不意味着能量没有被用来保持水的温暖。例如,通过循环或其他损失。

每天2千瓦时的热水用电量听起来非常少。
 

dertill

2022-11-09 14:14:39
  • #6
如果供应商的技术合同条款(TAB)规定热交换器侧从网络端进行测量,也就是说未取用时的损失将由客户承担,那么这在初步看来是合理的。你在签订合同时已经同意了这些TAB。相反,供应商也可以这样安排,即在客户侧安装计量表,损失不会直接加到消费者头上。但这只是纸上谈兵,因为供应商会将未计量的用量分摊到连接用户身上,或者在价格计算中考虑进去。
如果你不将热水储存器放空,它也会有损失。对于单户家庭的储水罐(120升),根据建造年份和热水温度,辐射损失大约为50-80瓦。这样每天大约是1.2到2千瓦时。另外,热水管道也会有损失,即使热水不流动,是因为管道与储水罐相连。所以不仅仅是储水罐在造成损失。

用2千瓦时只能将35升水从10摄氏度加热到50摄氏度,对于2人/天来说真的是非常低的量。再加上储水罐的2千瓦时损失,管道和阀门的2千瓦时损失,以及可能在热交换器处直接测量到的2千瓦时损失。
 

类似主题
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
27.09.2020约25年的油加热系统,储存装置损坏15
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
24.07.2021拆除前管道切断 -> 成本/经验?15
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30
28.09.2022储藏室中的找平层施工 - 储藏室与生活区之间的天花板16
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
25.09.2023供应商系统中有错误的计数器号码 - 该怎么办?42
17.10.2023光伏系统带储能的报价评估78
02.10.2024光伏 - 在屋顶上的位置,只用一个计量器吗?10