空气热泵不加热,但热水正常工作

  • Erstellt am 2018-10-04 07:21:25

MayrCh

2018-10-09 09:37:20
  • #1

不过,知道坏了什么肯定会有帮助。不管怎样,我会要求你的合同方承担保修责任,并且通知他们将额外费用计入账单。但这肯定不会是一个巨额费用。
 

Snowside

2018-10-10 10:42:00
  • #2
第一篇帖子,第二句话。

到目前为止,现场的技术人员和工匠们谁也没能告诉我现在到底是什么情况。

总结如下:
01.10. - 向卫浴公司报告问题。
02.10. - 卫浴人员到场,未能解决问题,但读取到了“min 过热”错误,并交给了Tecalor的技术员。
08.10. - Tecalor的技术员到场,认为室外机的膨胀阀坏了。他似乎没有注意到暖气没运行,只关注了“min 过热”错误。后来他在电话中对我说,系统在紧急模式下,热水和暖气都应该运行。如果没有,应该再次通知卫浴人员。暖气在紧急模式下仍然不运行,我已经通知了卫浴人员。

无论如何,Tecalor的技术员要到15.10.才来更换新阀门。我非常担心届时暖气是否能够正常运行。
 

Lumpi_LE

2018-10-10 11:35:22
  • #3
根据描述是不行的。我会找第三个专门研究热泵的管道工让他看看。或者就像之前提到的,自己看看。拥有产权意味着责任,应该知道自己的暖气是怎么运作的。在Rosa论坛上,那里肯定比那些管道工和技术人员更快帮到你。虽然你也可以继续依赖建筑公司的责任,这点你肯定没错,但你的房子不会因此变暖。
 

Snowside

2018-10-16 16:39:11
  • #4
装置现在似乎正在运行……

暖气工没有给装置排气,上周也没有检查。他加了水,但没有排气。由于系统中含有大量空气,长时间下来导致外机的膨胀阀受损,出现故障。

事情就是这么简单又愚蠢。那个管道工我再也不让他进我家。

问候
 

HilfeHilfe

2018-10-16 19:27:16
  • #5
好的,那谁每年给你的系统做维护?
 