La habitación de los niños está demasiado calurosa en el edificio nuevo.

  • Erstellt am 01.11.2019 21:59:22

Joedreck

11.11.2019 19:21:17
  • #1
Ahí el instalador de calefacción ha configurado otra vez un sistema bajo el lema "Lo importante es que se caliente".
¡Estás dando el primer paso correcto!
 

guckuck2

11.11.2019 19:26:05
  • #2


¿Gas o bomba de calor?
 

AD1988

11.11.2019 19:40:56
  • #3

Es una calefacción de gas.

Ahora que me estoy ocupando de esto, también siento que todo está mal configurado aquí. Entiendo que la temperatura máxima de impulsión esté establecida en 35 grados y la dejaría así. Pero ahora he visto que la temperatura mínima está en 25 grados. ¿Tiene sentido que sea así?

Acabo de ver que con 0,4 y una temperatura exterior de 5 grados, la temperatura de impulsión debería estar alrededor de 30 grados. Pero actualmente está en 26 y la calefacción sigue apagada.
 

guckuck2

11.11.2019 20:14:21
  • #4


Sí, por favor déjalo así. Es concebible que el programa de elevación de temperatura sólo haya llegado hasta 35 grados o un poco más. Si ahora fluyen 50 grados hacia la calefacción por suelo radiante, pueden generarse tensiones.
(Aunque hasta ahora se puede suponer que el instalador de la calefacción ha hecho funcionar bien el sistema durante la prueba de funcionamiento )



No lo sé. Puede ser, dependiendo de otras configuraciones. No conozco Vaillant. Quizás alguien más con Vaillant y el mismo controlador pueda ayudar. Si no, pregunta en el foro rosa.

Pero no suena del todo mal. Entra con 25 grados de impulsión, se cede energía a la habitación y retorna con 20 grados (diferencia de 5K). Está bien para que haya un efecto calorífico en la habitación. Con 20 grados de impulsión no se calienta más una habitación que ya está a 20 grados.



Sí, debería estar un poco por encima de 30 grados de impulsión. ¿Está configurada una histéresis?
 

AD1988

11.11.2019 20:30:22
  • #5


Si supiera qué es eso, podría revisarlo.
 

AD1988

12.11.2019 12:28:18
  • #6
Así que la primera noche con la nueva curva de calefacción ha pasado y todo está bien caliente excepto el suelo. Pero esto está bien. Ayer encontré los cálculos para los circuitos. Sin embargo, ahora me gustaría saber cómo se ajusta correctamente el caudal. ¿Se abre sólo el circuito afectado o todos? Me he dado cuenta de que el caudal varía dependiendo de cuántos circuitos estén abiertos.
 

Temas similares
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
29.08.2016Termostatos de habitación Calefacción/Refrigeración36
13.02.2019Ajuste de caldera de condensación de gas Junkers Cerapurmodul ZBS 1423
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben