新建筑中的儿童房太热了。

  • Erstellt am 2019-11-01 21:59:22

Joedreck

2019-11-11 19:21:17
  • #1
暖气工又一次按照“最重要的是暖和”的原则安装了系统。
你迈出了正确的第一步!
 

guckuck2

2019-11-11 19:26:05
  • #2


是燃气还是热泵?
 

AD1988

2019-11-11 19:40:56
  • #3

这是燃气采暖。

现在我开始研究这个问题,也觉得这里面的设置全都不对。理解并且同意将最大前进水温度设置为35度,并且会保持这样。但是我刚才看到最低温度设定为25度。这样设置合理吗?

我刚才还看到,在0.4和室外温度5度时,前进水温度应该约为30度。但目前它已经是26度了,且采暖系统仍然处于关闭状态。
 

guckuck2

2019-11-11 20:14:21
  • #4


是的,请保持这样。加热程序可能“仅”运行到35度或稍高一点。如果地暖回流温度达到50度,可能会引起应力。
(不过到目前为止,可以假设暖气安装工在功能加热时已经把设备好好煮过了 )



不知道。可能合理,这取决于其他设置。我不熟悉Vaillant。也许会有人用相同控制器且用Vaillant的来说说。否则可以去粉色论坛问问。

听起来也不完全错。进入系统时供应温度是25度,能源传递到房间,然后以20度回流(5K差值)。大致是这样,至少可以在房间内产生热效应。供应温度20度的话,无法加热一个已经是20度的房间。



是的,供应温度应该略高于30度。设定了滞后吗?
 

AD1988

2019-11-11 20:30:22
  • #5


如果我知道那是什么,我就可以查一下。
 

AD1988

2019-11-12 12:28:18
  • #6
第一晚已经过去了,新的供暖曲线下除了地面以外一切都很温暖。但这没关系。昨天我找到了循环的计算方法。
不过我现在知道如何正确调整流量。
只打开受影响的回路还是全部打开呢?我注意到流量会根据打开的回路数量而变化。
 