La chambre des enfants est trop chaude dans la nouvelle construction.

  • Erstellt am 01.11.2019 21:59:22

Joedreck

11.11.2019 19:21:17
  • #1
Là, le plombier chauffagiste a de nouveau réglé une installation selon la devise « L’essentiel, c’est qu’il fasse chaud ».
Tu fais le premier vrai pas !
 

guckuck2

11.11.2019 19:26:05
  • #2


Gaz ou pompe à chaleur ?
 

AD1988

11.11.2019 19:40:56
  • #3

C’est un chauffage au gaz.

Maintenant que je m’y intéresse, j’ai aussi l’impression que tout est mal réglé ici. Je comprends que la température de départ maximale soit réglée à 35 degrés et je laisserais cela ainsi. Mais j’ai vu que la température minimale est réglée à 25 degrés. Est-ce que cela a du sens comme ça ?

Je viens de voir que pour un indice de 0,4 et une température extérieure de 5 degrés, la température de départ devrait être autour de 30 degrés. Actuellement, elle est à 26 et le chauffage est toujours éteint.
 

guckuck2

11.11.2019 20:14:21
  • #4


Oui, laisse cela comme ça s'il te plaît. Il est possible que le programme de chauffe ait "simplement" fonctionné jusqu'à 35 degrés ou un peu plus. Si maintenant 50 degrés circulent dans le chauffage par le sol, cela peut provoquer des tensions.
(Bien qu'on puisse supposer jusqu'ici que le chauffagiste ait bien fait monter la chaudière lors de la mise en service )



Aucune idée. Peut-être, en fonction d’autres réglages. Je ne connais pas Vaillant. Peut-être que quelqu’un d’autre avec Vaillant et le même régulateur pourra répondre. Sinon, demande dans le forum rose.

Cela ne semble pas complètement faux. On démarre à 25 degrés de départ, l’énergie est transmise dans la pièce, et retourne à 20 degrés (différence de 5 K). Cela correspond à un effet chauffant dans la pièce. Avec 20 degrés de départ, on ne chauffe pas davantage une pièce déjà à 20 degrés.



Oui, elle devrait être juste au-dessus de 30 degrés de départ. Y a-t-il une hystérésis réglée ?
 

AD1988

11.11.2019 20:30:22
  • #5


Si je savais ce que c'est, je pourrais le vérifier.
 

AD1988

12.11.2019 12:28:18
  • #6
La première nuit avec la nouvelle courbe de chauffage est passée et tout est bien chaud sauf le sol. Mais c'est correct. Hier, j'ai trouvé les calculs pour les circuits.
Cependant, maintenant, je saurais comment régler correctement le débit.
Est-ce que seul le circuit concerné est ouvert ou tous ? J'ai en effet remarqué que le débit varie selon le nombre de circuits ouverts.
 

Sujets similaires
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
29.08.2016Thermostats d'ambiance Chauffage/Refroidissement36
13.02.2019Réglage de la chaudière à condensation gaz Junkers Cerapurmodul ZBS 1423
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19

Oben