Le T8 Poroton est-il seulement nettement meilleur que le T12 en termes de coûts de chauffage ?

  • Erstellt am 16.12.2015 16:38:43

Grym

16.12.2015 19:49:58
  • #1
Selon le calculateur de valeur U et pour ma zone climatique, une valeur U de 0,27 correspond à une perte de 20 kWh par an et une valeur U de 0,19 à une perte de 14 kWh par an. La différence de 6 kWh sur 240 m² fait 1 440 kWh par an ou, calculée thermiquement à 7 centimes par kWh, une différence de 100,80 EUR. Une pompe à chaleur air-eau avec un tarif pompe à chaleur à 20 centimes et un coefficient de performance annuel de 3,5 revient à 5,71 centimes par kWh, avec un tarif normal de 25 centimes et un coefficient de performance annuel de 3,5 c’est 7,14 centimes par kWh.

En règle générale, on perd le plus de chaleur par les fenêtres, les ponts thermiques et la ventilation – je ne considérerais en aucun cas le mur extérieur comme déterminant à lui seul.

Juste pour comparaison, une fenêtre avec une valeur U de 0,9 (très bien !) a une perte de chaleur de 66 kWh par m². Pour 50 m² de surface vitrée, cela fait à lui seul 3 300 kWh. 240 m² de maçonnerie avec 0,19 donnent 3 360 kWh. Les pertes par ventilation pour 160 m² de surface habitable et le renouvellement d’air minimal hygiénique sans ventilation contrôlée avec récupération de chaleur sont d’environ 5 357 kWh.

Tous les chiffres se rapportent à ma zone climatique, car je ne sais pas où tu construis. Les valeurs théoriques peuvent différer légèrement, les valeurs pratiques encore plus.
 

Saruss

16.12.2015 19:50:53
  • #2

Je te l'avais bien dit :P



Selon la réglementation sur les économies d'énergie qui sera en vigueur l'année prochaine, la consommation devrait être dans cette fourchette (voire un peu moins), sinon c’est trop élevé pour une approbation. Je comprends que la demande ne sera faite que l’année prochaine ?
 

Grym

16.12.2015 19:51:37
  • #3
OUPS, je viens de lire que les 240m2 seraient la "surface du bâtiment"?? Donc, ce qui est bien sûr décisif, c'est la surface de maçonnerie...
 

Saruss

16.12.2015 19:52:56
  • #4
Et je dois compléter ma contribution, "der rechnerische Verbrauch" devrait bien sûr être... ce que l'on consomme réellement se montre ensuite...
 

kalle2000

17.12.2015 00:54:01
  • #5
Bonjour à tous,

merci d'abord pour vos réponses rapides !

À première vue, cela semble effectivement correct. Les 240 m² correspondaient à la surface au sol. Mais l'indication de la surface des murs d'environ 260 m² semble plus logique. Nous avons également prévu une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur. Une cheminée aussi. Mais plutôt pour l'esthétique.

Ma crainte est que les coûts de chauffage avec une pompe à chaleur aérothermique soient finalement très élevés en fin d'année. D'où l'idée d'améliorer un peu l'isolation. Le surcoût de T12 par rapport à T8 est d'environ 6000 euros chez notre constructeur.

Ci-joint la preuve de protection thermique ainsi que les coûts de chauffage. J'ai dû supprimer certains éléments pour que le fichier ne soit pas trop volumineux. J'espère qu'il reste suffisamment d'informations.

Merci d'avance pour vos efforts et salutations,
Tobias

 

Legurit

17.12.2015 07:56:03
  • #6
En survolant : Il y a vraiment eu une erreur... L'électricité pour pompe à chaleur à 7 centimes ne m'est en tout cas pas connue. Comptez plutôt environ 1600 € de frais de chauffage par an. L'ordonnance sur l'économie d'énergie parle aussi de 19000 kWh de besoin de chauffage.
 

Sujets similaires
10.05.2012Coûts de chauffage par an KfW55 - KfW70, décision de construction chauffage11
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
25.06.2016Quelle est l'importance de la valeur U des murs intérieurs ?12
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
13.04.2017Valeur U des fenêtres : 1,3 - est-ce qu'une modernisation vaut le coup ?16
21.12.2017Règlementation sur les économies d'énergie avec chaudière à gaz et ventilation à récupération de chaleur au lieu du solaire ?15
08.03.2018Besoins de chauffage KfW 55 / KfW 70 et coûts de consommation10
19.03.2018Décision sur l'épaisseur de l'isolation (calcul économique)34
31.12.2018Ventilation contrôlée des logements avec récupération de chaleur au lieu de la solaire thermique ?30
07.05.2020Valeur U mur extérieur 0,26 - est-ce correct ?13
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
15.12.2022Consommation d'électricité à la maison, quelle est votre consommation ?418
03.11.2020Maison individuelle avec KfW55/ventilation résidentielle contrôlée ou norme de l'ordonnance sur l'économie d'énergie - expériences et avis ?22

Oben