¿Es conveniente preparar la energía fotovoltaica en construcciones nuevas?

  • Erstellt am 15.03.2021 12:39:00

*Dipol*

13.01.2022 23:42:30
  • #1
Retomo el mensaje antiguo:

La seguridad de las antenas está principalmente regulada por la IEC o DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) y, lamentablemente, esta no contiene una recomendación para derivar el conductor de puesta a tierra de las antenas preferentemente por el exterior ni exige el cumplimiento de las distancias de separación calculadas según IEC o DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), aunque su cumplimiento sería aconsejable desde el punto de vista de la protección contra rayos.

Esto también aplica a los cables fotovoltaicos, que al igual que los conductores de puesta a tierra de antenas, generalmente se instalan como conductores captadores de rayos con proximidades peligrosas a través de los edificios. Ya hace tiempo que no existe una disposición que prohíba instalar conductores de puesta a tierra de antenas junto con los cables coaxiales. Los rayos que logran pasar desde las nubes hasta la tierra a kilómetros de distancia se pueden controlar con cables HVI, pero no con un cable con aislamiento de 1 mm.

En la edición vigente de la norma se exige que los conductores de puesta a tierra accesibles sean instalados en un tubo de PVC de 3 mm de espesor. En la próxima edición de la IEC 60728-11 esta cláusula fue eliminada.



Esta norma, que regula las instalaciones fotovoltaicas, exige de forma explícita que SI se instala un conductor de equipotencialidad (PA), este debe tenderse lo más cerca posible de los cables fotovoltaicos para evitar la inducción de corrientes de rayo por impactos cercanos.

CONCLUSIÓN: Quien quiera excluir objetivamente impactos directos poco frecuentes debe proteger las estructuras de tejado que merecen protección con dispositivos de captación separados conforme al estado de la técnica.
 

Steini2024

23.04.2023 09:06:57
  • #2
Hola a todos,

estamos en la fase de selección con nuestro promotor y nos gustaría preparar nuestra vivienda unifamiliar adosada (tejado a dos aguas con inclinación de 38 grados) para el uso de energía fotovoltaica (ver hilo^^).

Nuestra casa se construye sobre una losa de cimentación (sin sótano). En la planta baja está el cuarto de conexión de la casa, en el desván la sala técnica con bomba de calor aire-agua y depósito de agua caliente. La sala técnica está conectada con el cuarto de conexión en la planta baja mediante un conducto.

1) ¿Los módulos fotovoltaicos (inversor, posible acumulador, etc.) deben pasar más tarde por el cuarto de conexión? ¿Tengo que llevarlos desde el desván a la planta baja o puedo combinarlos de forma práctica en el tejado con la calefacción? Sé que la pregunta es algo vaga. Yo mismo aún no sé exactamente lo que necesitamos. :-/

2) ¿Cómo y dónde se realiza típicamente el "paso de cubierta" para llevar los cables "al" interior de la casa? ¿Se retira una teja y se sustituye por un tipo de pasacables? ¿Se colocan los cables de la instalación fotovoltaica (por ejemplo, lado sur, imagen superior) hacia la sala técnica/conducto para cables "sobre" / "en" / "debajo" del tejado? Como consecuencia: ¿tengo que prever solo un conducto vacío en el conducto para cables o también hacer instalar un conducto vacío dentro de la planta para que los cables lleguen desde el paso de cubierta hasta el conducto para cables/sala técnica?

3) Para su información: nuestro promotor cobra 560 € por un conducto vacío EN40 desde la sala técnica hasta el cuarto de conexión. Al parecer están hechos de oro....

Saludos cordiales y muchas gracias por vuestra ayuda.




 

Malunga

23.04.2023 10:09:26
  • #3
Me voy a involucrar un poco ya que en nuestra instalación fotovoltaica se va a instalar el próximo lunes.

22 módulos; 4x6mm2 para DC y una vez potencial.
Si lo colocas al lado de un tubo vacío M40, notarás que es más que suficiente.
 

Scout**

23.04.2023 10:41:58
  • #4
ad 1 y 2) Aunque el inversor estuviera en la calefacción, todavía necesitarías un cable de corriente alterna hasta el cuarto técnico (HAR) abajo, es decir, un tubo vacío desde el ático (DG) hasta la planta baja (EG). Si quieres energía de reserva (es decir, suministro también en caso de apagón), debido al cableado grueso, es más que razonable instalar el inversor y la batería en el cuarto técnico (HAR). Habla con tu electricista para que el cuadro de conexión de la casa tenga suficiente espacio para una instalación fotovoltaica.
Debería haber aproximadamente 100x100 cm de espacio libre en una pared del cuarto de conexiones para el inversor y en algún lugar 70x30 cm en el suelo para las baterías.

¿Está el cuadro de conexión eléctrica debajo del cuarto técnico cerca del conducto y este último tiene tapas de inspección arriba y abajo? Entonces podrías instalar un tubo vacío tú mismo (la opción más económica), o en caso necesario, hacer un taladro en el techo al lado, que probablemente costaría lo mismo... Sobre el techo en sí: hicimos que nuestro electricista colocara un tubo vacío hasta debajo de la cubierta del techo más 100 cm de cable suelto y pedimos al techador que después lo instalase correctamente a través de la cubierta del techo y lo sellase encima con una junta (la fotovoltaica llegó tres años después), costó unos 50 euros extra. Pero también tenemos un techo de chapa.

El lugar donde el cable de corriente continua (DC) de los módulos atraviesa la cubierta del techo es secundario, sobre todo si vas a cubrir todo el techo (recomendable). El instalador solar cableará esto adecuadamente, luego podrás dejar los cables debajo de los módulos en el techo. Lo ideal sería la penetración justo al lado del conducto en el ático (DG).

ad 3) ¿Constructor o contratista general (GU)? ¿Puedes elegir directamente con el electricista o solo a través del constructor/contratista general?

Si hay tubo vacío, asegúrate de que tenga un tiracables interior. Si el tubo tiene varias curvas, eso es oro, de lo contrario solo podrás usar parcialmente el diámetro (31 mm en un tubo de 40 mm). ¿Tienes una antena parabólica (SAT) en el techo? Puedes usar el equipotencial requerido allí. Probablemente serán dos ramales (es decir, 2x2x4 mm²), uno para cada lado del techo.

Si tienes dudas, mejor toma el tubo vacío (y exige el tiracables), el contratista general habrá fijado el precio de tal forma que las instalaciones posteriores te saldrían más caras, es decir, este margen está casi agotado por su parte. Y habla con el techador (que también debe asumir la garantía, si lo haces tú y luego el techo tiene goteras, él intentará librarse de la responsabilidad).
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
02.06.2016¿Conmutador múltiple Sat en el ático o en el sótano?22
15.08.2016Sala técnica lo más pequeña posible - ¿debajo de las escaleras?10
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
24.05.2024Planificación de conductos vacíos para sistema satelital y sistema fotovoltaico14
28.04.2024El equipotencial para satélite debe instalarse por separado17
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
26.01.2019Puesta a tierra adecuada en concreto con fibras de acero y cisterna negra11
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben