नई निर्माण में फोटोवोल्टाइक की तैयारी समझदारी है?

  • Erstellt am 15/03/2021 12:39:00

*Dipol*

13/01/2022 23:42:30
  • #1
मैं पुराने पोस्ट को उठाता हूँ:

एंटेना की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता IEC या DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) की होती है और इसमें दुर्भाग्यवश एंटेना के अर्धिंग कंडक्टर को संभवतः बाहर निकालने की कोई सिफारिश नहीं है और न ही यह IEC या DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) के अनुसार गणना किए गए पृथक्करण अंतराल का पालन करने का आग्रह करता है, हालांकि उनका पालन ब्लिट्ज़ सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी होगा।

यह फोटovoltaik केबलों के लिए भी लागू होता है, जो एंटेना के अर्धिंग कंडक्टर की तरह ही खतरनाक निकटता के साथ भवनों में ब्लिट्ज़ कंडक्टर के रूप में बिछाए जाते हैं। पहले की कोई नियमावली नहीं है जो कहती हो कि एंटेना के अर्धिंग कंडक्टर को कोएक्स केबल के साथ नहीं बिछाना चाहिए। बादल से किलोमीटर दूर तक पृथ्वी तक पहुंचने वाले बिजली के झटके को आप HVI केबल से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन 1 मिमी केबल शीथ से नहीं।

वर्तमान में लागू मानक संस्करण में आवश्यक है कि छूने योग्य अर्धिंग कंडक्टर को 3 मिमी मोटी दीवार वाले पीवीसी पाइप में बिछाना होगा। IEC 60728-11 के अगले संस्करण में यह प्रावधान हटा दिया गया है।



फोटovoltaik सिस्टम के लिए जिम्मेदार यह मानक स्पष्ट रूप से मांग करता है कि यदि PA कंडक्टर बिछाया जाता है, तो इसे फोटovoltaik केबल के साथ संभवतः बिना दूरी के बिछाना चाहिए ताकि पास के आघातों से प्रेरित ब्लिट्ज़ धाराओं के संचार को रोका जा सके।

निष्कर्ष: जो वस्तुनिष्ठ रूप से दुर्लभ सीधे आघातों को रोकना चाहता है, उसे तकनीकी मानकों के अनुसार अलग-अलग कैचिंग डिवाइस के साथ संरक्षित छत संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
 

Steini2024

23/04/2023 09:06:57
  • #2
हैलो सभी को,

हम फिलहाल अपने बिल्डर के साथ सामग्रियों के चयन में हैं और हम अपने REH (सैटलडाच 38 डिग्री झुकाव) को फोटovoltaik उपयोग के लिए तैयार करना चाहते हैं (थ्रेड देखें^^)।

हमारा घर बोर्डप्लेट (बिना बेसमेंट) पर बनाया जा रहा है। EG में हाउस एंक्सेस रूम है, DG में तकनीकी कक्ष है जिसमें एयर-वाटर हीट पंप और गर्म पानी का भंडारण है। तकनीकी कक्ष शाफ्ट के माध्यम से EG के हाउस एंक्सेस रूम से जुड़ा हुआ है।

1) क्या फोटovoltaik मॉड्यूल (इन्वर्टर, संभवतः स्टोरेज आदि) को बाद में हाउस एंक्सेस रूम से होकर गुजरना होगा? क्या मुझे DG से EG तक जाना होगा या इसे छत पर ही हीटिंग के साथ संयोजन में रखना संभव है? मुझे पता है कि यह सवाल थोड़ा अस्पष्ट है। मुझे भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि हमें क्या चाहिए। :-/

2) आम तौर पर "छत के छेद" को कैसे और कहां बनाया जाता है ताकि केबल्स घर के अंदर लाए जा सकें? क्या एक ईंट निकाली जाती है और उसकी जगह किसी प्रकार की पासिंग लगाई जाती है? क्या फोटovoltaik प्रणाली की केबल्स (उदाहरण के लिए दक्षिण की ओर, ऊपर दिए चित्र में) तकनीकी कक्ष / केबल शाफ्ट तक "छत पर" / "छत के अंदर" / "छत के नीचे" डाली जाती हैं? नतीजतन: क्या मुझे केवल संभवतः केबल शाफ्ट में एक खाली पाइप लगवाना होगा या मंजिल के अंदर भी एक खाली पाइप लगवाना होगा, ताकि केबल छत के छेद से केबल शाफ्ट / तकनीकी कक्ष तक पहुंच सकें?

3) FYI: हमारे बिल्डर ने तकनीकी कक्ष से हाउस एंक्सेस रूम तक EN40 खाली पाइप के लिए पूरे 560€ मांगे हैं। ऐसा लगता है वे सोने के बने हैं....

बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी मदद के लिए।
 

Malunga

23/04/2023 10:09:26
  • #3
मैं इसमें शामिल हो जाता हूँ क्योंकि सोमवार को हमारे यहाँ सोलर पैनल प्रणाली लगाई जाएगी।

22मॉड्यूल; DC के लिए 4x6mm2 और एक बार पोटेंशियल।
अगर आप इसे एक M40 [Leerrohr] के पास रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह पर्याप्त से अधिक है।
 

Scout**

23/04/2023 10:41:58
  • #4
ad 1 और 2) भले ही WR हीटिंग के पास खड़ा हो, आपको अभी भी HAR नीचे AC-कैबल की जरूरत होगी, यानी DG से EG तक एक खाली नली। यदि आप आपातकालीन बिजली (ब्लैकआउट में भी आपूर्ति) चाहते हैं, तो मोटी केबलिंग के कारण HAR में WR और बैटरी की व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। अपने इलेक्ट्रिशियन से कहें कि हाउस कनेक्शन बॉक्स में फोटovoltaिक सिस्टम के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित होना चाहिए।
उत्तर कक्ष में किसी दीवार पर WR के लिए लगभग 100x100 सेमी का स्थान और कहीं न कहीं बैटरियों के लिए जमीन पर 70x30 सेमी जगह होना चाहिए।

यदि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बॉक्स तकनीकी कक्ष के नीचे शाफ्ट के पास स्थित है और शाफ्ट के ऊपर और नीचे रिवीजन क्लैप है तो आप एक खाली नली स्वयं भी लगा सकते हैं (सबसे सस्ती विकल्प), जरूरत पड़ने पर बगल वाली छत में छेद भी कर सकते हैं, जो शायद उतना ही महंगा होगा... छत के बारे में: हमने अपने इलेक्ट्रिशियन से छत की तह तक एक खाली नली और 100 सेमी ढीली नली लगवाई, और छत के कामगार से कहा कि वह बाद में इसे सही तरीके से छत में डालें और ऊपर एक मफ के साथ सीलबंद करें (फोटोवोल्टाइक तीन साल बाद लगी थी), इसके लिए लगभग 50 यूरो अतिरिक्त लगे। हमारी छत लोहे की है।

जहां मॉड्यूल का DC-कैबल छत में प्रवेश करता है वह गौण है, खासकर जब आप पूरी छत पर पैनल लगाते हैं (सिफारिश की जाती है)। सोलर टेक्नीशियन इसे उपयुक्त रूप से जोड़ देगा, और आप छत पर मॉड्यूल के नीचे केबल बिछवा सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि DG में शाफ्ट के बिल्कुल पास प्रवेश हो।

ad 3) बिल्डर या GU? क्या आप सीधे इलेक्ट्रिशियन से सामग्री का चयन कर सकते हैं या केवल बिल्डर/GU के जरिए?

यदि खाली नली लगे, तो अंदर एक खींचने वाला तार जरूर रखें। यदि नली में कई मोड़ हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप व्यास (40 मिमी की नली में 31 मिमी) का केवल आंशिक उपयोग कर पाएंगे। क्या आपकी छत पर SAT है? वहां अनिवार्य संभावित संतुलन का आप उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए दो स्ट्रैंक्स (2x2x4mm2) उचित होंगे, यानी दोनों छत के हिस्सों के लिए एक-एक स्ट्रांग।

यदि आपको संदेह हो तो खाली नली लें (और खींचने वाले तार पर ज़ोर दें!), GU ने कीमत इस तरह रखी होगी कि बाद में बदलाव महंगा होगा, यानी उनकी ओर से सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। और छतराज से बात करें (उसे वारंटी भी देनी होगी, यदि आप स्वयं कर रहे हैं और छत लीकेज होती है, तो वह इससे बचने की कोशिश करेगा)।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
02.06.2016सैट-मल्टिस्विचर अटारी में या तहखाने में?22
15.08.2016टेक्निकल रूम जितना संभव हो छोटा - सीढ़ियों के नीचे?10
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
24.05.2024सेटेलाइट सिस्टम और फोटोवोल्टाइक सिस्टम के लिए प्लानिंग खाली नली14
28.04.2024सैट के लिए पोटेंशियल समतलन अनिवार्य रूप से अलग से लगाना चाहिए17
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60

Oben