Dispositivo integral Stibel Eltron LWZ 504 con aire de suministro central

  • Erstellt am 19.10.2014 20:20:41

Roppo

09.11.2018 19:39:01
  • #1
Hola a todos, me gustaría retomar el tema.

Sobre nuestra casa:
Casa KFW 55, carga térmica aprox. 3,5 kW, volumen del edificio calefaccionado aprox. 500 m³, tamaño 140 m², 2 adultos 2 niños...

Hasta ahora teníamos planeada una LWZ 304 Sol. Esta ya no está disponible y nos han ofrecido gratuitamente una LWZ 504.
Pero lamentablemente tengo la sensación de que la 504 es demasiado grande.
La pregunta es, ¿es cierto? Y si es así, ¿es un problema?

Debido a las preparaciones constructivas, sólo una LWZ es posible y me cuesta evaluar si, a pesar de una posible sobredimensión, debería tomar la 504 dadas estas condiciones. ¿Qué opinan?

Saludos cordiales
 

A. Rösner

02.05.2019 10:44:23
  • #2
Hola a todos,

tengo la LWZ 504 desde hace un mes y está, según todo lo que he leído aquí, correctamente instalada. Desacoplada sobre una base metálica, dos silenciosos bastante grandes para el aire de entrada y salida, programada y ajustada por un instalador de Siebel-Eltron.

En este momento estoy totalmente confundido por el nivel de ruido de este "monstruo".

El sistema se escucha claramente en toda la casa - día y noche - 24 horas al día - 365 días al año - siempre(!) ... a menos que lo apague manualmente.

La función de ventilación de la LWZ 504 la usamos solo en el nivel más bajo 1, ya que el ruido molesta incluso al ver la televisión - ni hablar de concentrarse en el trabajo en la oficina o de dormirse relajadamente por la noche. El nivel 2, que está calculado para el intercambio normal de aire, ya no lo usamos porque el aparato funciona mucho más ruidoso. Los conductos de ventilación transmiten el sonido a cada habitación. El aire de entrada es notablemente más ruidoso que el de salida, es decir, en las habitaciones de estar (salón, dormitorio, habitación de invitados, habitación de niños, oficina) el nivel de ruido es mayor. En baños y cocina, sin embargo, apenas se escucha algo (al menos en el nivel 1).

En este momento, casi insoportable es cuando la bomba de calor (función de calefacción) está en funcionamiento, lo que en los meses fríos también puede ser las 24 horas del día. Entonces suena justo delante del aparato como una aspiradora - y ese sonido también se transmite a toda la casa. Por supuesto, no tan fuerte, pero sí un zumbido, un murmullo, un ruido de baja frecuencia muy audible. Simplemente suena desagradable y molesto, porque toda la casa suena a calefacción / ventilación, es decir, a típicos "ruidos de sótano".

No sé todavía si se puede mejorar algo en cuanto al ruido en nuestro sistema, estoy en contacto con la empresa instaladora, que sin embargo se muestra muy reservada. Hasta hoy sólo puedo desaconsejar la instalación de este aparato (LWZ 504) debido al nivel de ruido.

Atentamente
A. Rösner
 

ares83

02.05.2019 12:00:38
  • #3
Hm, lo mejor es que revises primero los filtros (ambos en el WT, todos en las habitaciones). Si están llenos, el sistema se oirá un poco más fuerte. La diferencia es mínima pero no molesta. También, con agua caliente el sistema se oye un poco más si estás justo delante, pero tampoco es algo realmente significativo. En general suena como si algo no estuviera funcionando bien. Soy bastante sensible; en nuestro anterior piso nuevo podía oír la caldera de gas que estaba instalada al otro lado de la casa de 4 unidades. No oigo la 504, y esa está más cerca de nuestro dormitorio. ¿Qué tasas de renovación de aire tienen registradas en cada uno de los niveles? ¿Cuál es el punto base y la pendiente? ¿Qué temperatura tiene vuestro agua caliente?
 

seth0487

02.05.2019 15:51:56
  • #4
Me parece raro que la bomba de calor funcione las 24 horas seguidas. La nuestra ahora, en el periodo de transición, funciona en total quizás 2 horas al día para la calefacción y otras 1,5 horas para el agua caliente. El resto del día no pasa nada, excepto ventilar. Y eso es realmente silencioso. También en el nivel 2 de 3. Parece que algo no está del todo bien.
 

blackm88

02.05.2019 21:37:55
  • #5
La instalación puede funcionar así de largo tiempo. Está modulando. También seguimos calentando. Se espera que vuelva a nevar en los próximos días... durante el día no hay ni 10 grados en este momento.

Sobre el tema:
¿Cuáles son tus niveles de ventilación?
 

blackm88

02.05.2019 21:39:32
  • #6
En el nivel 3 a 300 m3/h ya se escucha algo cerca de las válvulas. El nivel 2 para nosotros es 160 (durante el día) y por la noche en el nivel 1 son 110
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
26.04.2016Dormitorio cálido en la casa con ventilación que incluye recuperación de calor24
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
21.05.2021¿Escalón desde la sala hasta la terraza?13
25.06.2021Bomba de calor terrestre Dimplex SI8TU - comportamiento extraño15
19.11.2021Campana extractora: ¿recirculación o extracción de aire en KFW55?27
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben