Nuestra THZ 504 está en el sótano, desacoplada del suelo flotante, sobre un podio propio. También tenemos los silenciadores en la entrada y salida de aire entre el distribuidor y el propio estante.
La instaló el calefactor durante la construcción en bruto, revisó la estanqueidad de la calefacción por suelo radiante y autorizó la instalación del suelo flotante. El calor del suelo flotante se programó caliente desde el instalador sin ventilación.
La puesta en marcha y el equilibrado hidráulico se hicieron luego durante la calefacción.
Una semana después de la mudanza, vino un técnico de Stiebel Eltron directamente y programó todo con el portátil, midió y ajustó las entradas y salidas de aire en las habitaciones. Esto se había calculado previamente con precisión en la fábrica.
Después hubo una instrucción.
Hemos ajustado la temperatura del agua caliente a 43, histéresis 2,0, lo que es suficiente para ducharse, etc. Además, el agua siempre está en movimiento.
La calefacción por suelo radiante ya la he modificado yo también, la pendiente y el punto de arranque.
Si uno se mete con la instalación, encuentra muchos parámetros para optimizar (profesional).
El consumo actual de toda la instalación en septiembre y octubre por mes está por debajo de 200 kWh (bomba de calor, ventilación, control). KfW55, 165 m2, actualmente 2 personas. La casa está situada a 940 m sobre el nivel del mar y ya ha nevado.