KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर

  • Erstellt am 13/11/2022 11:27:30

wp.seeker

09/12/2022 22:05:34
  • #1
हमारे पीएलज़ेड के लिए मानक बाहरी तापमान -12°C है

Vaillant aroTHERMplus एक मोनובלॉक है, अगर मैं सही समझा हूँ।
मोनोब्लॉक निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि हीटिंग कॉइल, कूलिंग पाइप्स और एस्टरिच पहले से ही घर के अंदर हैं।
यह सब एक स्प्लिट डिवाइस के लिए तैयार किया गया है, क्या इसमें अभी भी मोनब्लॉक पर स्विच किया जा सकता है?

"बाइवैलेंट" शब्द से मैं भ्रमित हूँ।
कुछ लोग बाइवैलेंट को दो हीटिंग स्रोतों का उपयोग करने की क्षमता के रूप में समझते हैं, यानी पंप के अलावा सोलर या पहले से मौजूद हीटिंग बॉयलर भी।
फिर मैंने पढ़ा कि बाइवेलेन्स पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर हीट पंप उतनी ही क्षमता से काम करता है कि घर को इच्छित तापमान पर रखा जा सके। अगर बाहरी तापमान इससे कम होता है, तो हीटिंग स्टिक भी चालू हो जाता है।
क्या यह सही है?

बाइवैलेंट डिजाइन का क्या मतलब है?

और एक सवाल हीटिंग लोड के बारे में: हमारे लिए यह -12°C पर गणना किया गया है। इसका मतलब है: -12°C बाहरी तापमान पर हमें अपने घर को 20/24°C पर गर्म करने के लिए लगभग 5 किलोजूल (kW) की जरूरत है??? इसका मतलब -3°C पर कम kW चाहिए??? और 5°C पर और भी कम???

तो, मैं खुद को हीट पंप में नया बताता हूँ
लेकिन इसके लिए तो आप लोग ही हैं ;-)
 

face26

09/12/2022 23:13:26
  • #2


हां, बिल्कुल। और चूंकि इसमें रिज़र्व्स को ध्यान में रखा गया है, सौर लाभों की अनदेखी की गई है (जब -10 डिग्री हो तो दिन के समय सूरज चमकना असामान्य नहीं है), इसलिए यह बिंदु वास्तविकता में अक्सर और नीचे होता है।
इसके अलावा यह स्थिति शायद ही आए क्योंकि आपका घर तुरंत ठंडा नहीं होता अगर रात में तीन घंटे के लिए ऐसा तापमान हो। दिन के समय यह फिर से सुधार जाता है। यह स्थिति कि तापमान कई दिनों तक इतनी कम रहे, बहुत दुर्लभ है।
और यदि ऐसा होता है तो हीटिंग रॉड मदद करता है। लेकिन चूंकि यह बहुत कम होता है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।



बिल्कुल! इसलिए बड़ा पंप दो गुना खराब होता है। 5 डिग्री पर आपको शायद सिर्फ 2 kW चाहिए होगा। पंप नीचे इतनी सीमा तक नहीं जा सकता और बार-बार चालू-बंद होता है।
इसलिए डिज़ाइन 90% समय के लिए करना चाहिए। ना कि 10% के लिए।

संपादन: बिवेलेनज़ का मतलब इस मामले में होता है 1. हीट पंप 2. हीटिंग रॉड (हीट पंप के अंदर एकीकृत)

मोनोवलेंट का मतलब होगा सिर्फ हीट पंप से पूरी गर्मी देना।
 

Torti2022neu

10/12/2022 14:05:42
  • #3

जो हालांकि 95% मामलों में पर्याप्त है।
 

face26

10/12/2022 15:35:44
  • #4


सही - अगर हीटिंग लोड सही से गणना की गई हो। जैसा कि पहले कहा गया था, अगर ब्रेसेर को बेल्ट के साथ जोड़ा जाए, तो कागज पर यहां की तरह छोटी नहीं होने पर पर्याप्त होगा।
फिर हीटिंग टेक्नीशियन से कहो कि वह द्वैध प्रणालियों के हिसाब से डिजाइन करे।
 

parcus

11/12/2022 00:01:28
  • #5
केएफडब्ल्यू55 के थर्मल प्रोटेक्शन प्रमाण पत्र के तहत केवल सरलित इमारत हीटिंग लोड की गणना की जाती है और DIN EN 12831 के अनुसार कमरे के हीटिंग लोड्स का योग नहीं, जो कि 30% तक भिन्न हो सकता है। यह TGA है और थर्मल प्रोटेक्शन नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या KfW55 पुराने DIN के अनुसार या वर्तमान DIN 18599 के अनुसार गणना किया गया है और क्या थर्मल ब्रिज एडजस्टमेंट भी प्रमाणित किया गया है या केवल मान लिया गया है। सरलित प्रक्रिया में कोई भी आंतरिक कमरे नहीं होते, बल्कि केवल इमारत का खोल और मानक तापमान होता है।

मोनोवेलेंट वॉटर पंप अक्सर स्प्लिट सिस्टम से कहीं बेहतर होते हैं, लेकिन जर्मन निर्माता इसे नजरअंदाज कर गए,...यहां पर लेयर स्टोरेज का संयोजन महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जिस एक निर्माता के सिस्टम का उल्लेख किया गया है, उनके पास -15° से -20° तक मोनोवेलेंट बाइवलेंस प्वाइंट होते हैं। हीटिंग रॉड केवल तभी काम आता है जब वॉटर पंप खराब हो जाए।

हमारे जर्मन भाषी पड़ोसी, जो कि प्रसिद्ध विंटर स्पोर्ट्स क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए लेयर स्टोरेज जैसे सिस्टम की उपयुक्त जांच और मूल्यांकन प्रदान करते हैं।
 

Daniel-Sp

11/12/2022 01:43:02
  • #6
एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हीट पंप और फर्श हीटिंग को किसी लेयर स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। हीट पंप से सीधे फर्श हीटिंग में जाना चाहिए। हीट पंप की उच्च वॉल्यूम फ्लो दरें लेयर स्टोरेज के समस्या रहित संचालन के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होतीं। ERR को तब निश्चित रूप से डिसमाउंट किया जाना चाहिए।
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72