Potencia de la bomba de calor y tamaño(s) del depósito acumulador para casa unifamiliar nueva

  • Erstellt am 25.09.2023 20:45:40

Dachshund90

26.09.2023 11:03:24
  • #1

MH ok, pues yo me imagino temperaturas diferentes. Sobre todo en una habitación de niños que aún no se usa o en sótanos que no siempre se usan, pero que están calefaccionados.


No soy instalador de calefacción. Solo quería mostrar con los planos qué quiero calefaccionar. Estos se los dieron al instalador de calefacción y él eligió el acumulador mencionado arriba y la bomba de calor mencionada.
 

KarstenausNRW

26.09.2023 11:52:04
  • #2

¿Qué te imaginas? ¿2-3 grados (realista) o tal vez 7-8 grados (nunca en la vida)?

En un termo tampoco tienes la cerveza fría abajo y sobre ella el té caliente. Todo está igual de caliente porque está muy bien aislado desde el exterior. Las temperaturas simplemente tienen que acercarse. Físicamente no puede ser de otra manera. En una construcción antigua sin aislamiento o mal aislada sería, por supuesto, diferente.
 

Dachshund90

26.09.2023 12:52:07
  • #3

Yo habría dicho ahora entre 3-5°C. Si más de 3°C no es sensato o práctico, entonces 3°C.
 

guckuck2

26.09.2023 13:01:21
  • #4
Un poco está bien, pero no puerta con puerta con una diferencia de 5K. Además, cada circuito de calefacción instalado (ajustadamente) vale oro para llevar el calor a las habitaciones con el menor flujo posible (=rentable). Al final, las habitaciones que tienen calefacción encendida calientan las que no tienen calefacción.

Sótano "frío", no en la construcción nueva. Allí se debe eliminar la humedad, especialmente en los primeros años. Por favor, calefacción, ¡permanentemente!
 

Dachshund90

26.09.2023 13:04:47
  • #5

Hola guckuck,
el instalador de la calefacción planifica circuitos lo más estrechamente instalados posible, así que eso lo tenemos en cuenta. No está previsto un sótano realmente frío. Aquí solo se trata de habitaciones que pueden estar unos grados más frías.

Saludos cordiales
 

WilderSueden

26.09.2023 13:07:19
  • #6
Entonces, nuestro dormitorio está seguro 3 grados más frío que el resto, eso funciona. Lo que no funciona es el enfoque arcaico de no calentar las habitaciones que no se usan.
 

Temas similares
16.02.2014Plano de una casa unifamiliar con sótano - Por favor, sus opiniones16
06.05.2016Plano de casa unifamiliar con sótano, versión 223
26.06.2016Plano de planta 180 m² más sótano - 12,40 m x 9,04 m21
31.07.2016Plano de casa unifamiliar, ~180 m², sótano con techo a dos aguas81
09.12.2016Planificación/Plano de casa unifamiliar (aprox. 140 m², sótano, planta baja, ático)30
30.05.2017Primer boceto casa unifamiliar de 150m² con sótano38
13.05.2019Plano de casa unifamiliar, 140 m² con sótano40
15.03.2018¿Cuándo es una pendiente una pendiente? Sótano vs. losa19
31.07.2020Steibel Eltron LWZ 504 en nueva construcción14
19.11.2018Diseño / Mejora Casa unifamiliar de 150-175 m² con techo a cuatro aguas y sótano39
14.10.2019¿Diseño de plano de villa urbana con sótano sugerencia de mejora?77
08.01.2022Revisión del plano de casa unifamiliar con sótano en una ligera pendiente35
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
14.06.2022Sistema de ventilación en el sótano sin ventanas18
02.10.2023Plano de casa unifamiliar ~165m² más sótano165
23.01.2024Plano de casa unifamiliar de 200 m² con apartamento independiente de 75 + sótano 140 m² + garaje 56 m²59
23.09.2025Plano de una casa unifamiliar de aproximadamente 160m², entrada principal en el sótano, pendiente norte de 1700m²52
22.12.2024Plano de casa unifamiliar con sótano, 150 m², solo se permite una planta115
01.01.2025Plano de planta, disposición de la casa EFW 150m2, sótano + apartamento independiente - se desea retroalimentación67

Oben