Encofrado de cimentación de ladrillos Poroton

  • Erstellt am 15.07.2019 17:20:01

Dipol

16.07.2019 10:36:03
  • #1
Si eso es solo un deseo o si la toma de tierra fundamental fue, contrariamente a la práctica habitual, colocada incorrectamente por los albañiles, se puede aclarar con la pregunta sobre el protocolo de aceptación.

En Elektro+ hay un formulario de aceptación que se puede rellenar, el cual debe complementarse con planos y fotos detalladas.

Cruzo los dedos para que tu sistema de puesta a tierra pertenezca a las excepciones conforme a la norma y que se respete la DIN 18014:2014-03 también en la losa de cimentación.

EDIT: enlace a Elektro+ eliminado por normas del foro
 

Leo

17.07.2019 08:44:43
  • #2


Me temo que nuestro sistema de puesta a tierra tampoco fue instalado conforme a la DIN. Pronto preguntaré por el protocolo de aceptación, actualmente estamos en la fase de acabado interior de la casa.

Si, como sospecho, no se ha elaborado ningún protocolo, ¿cómo puede el contratista general remediar o corregir el defecto?

disculpa por tomar el hilo
 

Golfi90

17.07.2019 09:12:10
  • #3


Probablemente tendré que ocuparme de eso también. Por lo tanto, es una buena pregunta.
 

Dipol

17.07.2019 10:09:27
  • #4

Solo son posibles soluciones provisionales posteriores.

La mejor opción es un electrodo anular de acero inoxidable (NIRO), material número 1.4571 (V4A), colocado a una profundidad de 0,8 m y con una distancia de 1 m, que sin embargo solo puede conectarse conforme a la norma, tras su exhumación, cada 20 m de perímetro de la casa con el acero redondo o de banda instalado en la cimentación o la losa de suelo.

Si debido al hormigón impermeable (WU), aislamiento perimetral o grava de espuma de vidrio existe una conductividad terrestre reducida, un electrodo anular, principalmente bajo los cimientos, habría tenido que instalarse de todos modos.

La segunda opción, como solución económica provisional, es la instalación de un electrodo profundo de acero inoxidable (NIRO) de 9 m de longitud, recomendado en la construcción de protección contra rayos, cuyo resistencia de dispersión en el terreno, sin embargo, no es equivalente a un electrodo conforme a la norma de cimentación o anular, y en caso de un rayo directo poco frecuente en una antena o instalación fotovoltaica, las corrientes de rayo no se derivan dispersamente hacia tierra.

Ayer asistí a una fiesta de colocación de la primera viga. En esa obra, al menos, la aleta de conexión era de NIRO, pero una vez más faltaba el protocolo de inspección. Ni el contratista general ni un arquitecto invitado, ambos con niveles de construcción cualitativamente superiores al promedio, conocen la DIN 18014:2007-9 ni la DIN 18014:2014-03.

Doce años después, la DIN 18014 sigue siendo demasiado "nueva" para conocerla, ¡es para volverse loco! Siempre hay personal eléctrico que con solo un vistazo a una aleta de conexión que sobresale del suelo y posiblemente ya está oxidándose, certifican como conforme a la norma un sistema de puesta a tierra nunca visto, actuando como sanadores espirituales.
 

danixf

17.07.2019 10:33:29
  • #5


Todo lo que dices aquí será cierto. Dudo que yo sea el conocido "practicante". No llevo tanto tiempo aquí. Ciencia de cohetes es una palabra que seguramente usan más de 3 personas. Tampoco soy un EFK que hace instalaciones en casas día tras día, y mucho menos instalaciones de protección contra rayos.
Por supuesto que no apuesto por ello. ¿Con cuántas construcciones de viviendas se realiza una ejecución conforme a la norma en este aspecto? ¿1%? Si acaso... Y ese es el punto crucial. Esto funciona siempre. ¿Cuántas normas y reglas tenemos aquí en Alemania que son absolutamente innecesarias? No cuento esta entre las absolutamente innecesarias, pero espero que entiendas a qué quiero llegar.
Mucho ruido para nada. Supongo que trabajas en el sector y solo quieres perfilarte aquí. De otro modo no me explico estas charlas sobre normas.

O se deja pasar porque va a funcionar, o se deja por escrito para el caso de que ocurra algo.

Por cierto, algo más. Ya lo he escuchado varias veces... No sé si esta norma es aplicable aquí o no. Pero Dipol seguro que sí.



Y sobre tu toma de tierra de cimentación.



Aquí viene el primero. No me parece muy conforme a la norma, pero el - como se dice tan bien - resultado contractual debido se alcanza.
 

Dipol

17.07.2019 14:09:51
  • #6

Ni idea de la DIN 18014 aplicable y de lo que se debe según esta, pero una opinión.

Vamos al grano, qué te parece concretamente que está en contra de la norma en la instalación de puesta a tierra. Las nuevas imágenes son un manjar para cualquier perito, que la ejecución contratada según el contrato de obra ha sido ignorada. Pero ¿cuál?

Te dejo el paso para nombrarlas, antes de que yo dé más comentarios vagos sobre cómo debería haber sido la ejecución correcta.
 

Temas similares
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
14.09.2012Financiación de la casa - casa, garaje y placa de cimentación aprox. 290.000 EUR11
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
21.11.2013¿Todavía es posible la losa de cimentación este año?15
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
25.04.2016¿Igualación de potencial? Tierra de anillo o tierra de fundación...28
23.11.2014¿Lanzamiento de piedra sobre la losa de cimentación - seguro de responsabilidad civil para propietarios?16
19.06.2016Olvidar la conexión a tierra del cimiento - ¿consejos?12
30.03.2016La envolvente térmica de la casa14
31.07.2016Inspección eléctrica, Q2, azulejos de baño, media pared, ventanas del suelo al techo23
08.10.2017¿Ringerder, dónde es el mejor lugar para instalarlo?10
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15
26.01.2019Puesta a tierra adecuada en concreto con fibras de acero y cisterna negra11
18.07.2019¿Debe el aislamiento bajo la losa del suelo llegar hasta el encofrado?14
28.10.2019Placa base - armadura visible desde el lateral15
16.12.2021Convertir el radiador toallero a eléctrico o desconectarlo18
21.06.2022¿Es posible la conexión a tierra de SAT mediante un cable 7x2,5mm²?12
27.04.2024Reemplazar radiadores eléctricos por aires acondicionados inverter13

Oben