Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 15]
Mit meinem noch sehr ausbaufähigen Wissen über Wärmepumpen würde ich einschätzen, dass deine Werte bei vielen anderen Betreibern von Wärmepumpe echte Begeisterung hervorrufen würden. Generell bin ich schon sehr auf Effizienz bedacht. Wobei man das Thema wohl auch übertreiben könnte? Wenn ich bspw ...
[Seite 797]
Es kommen in der Diskussion immer neue Einzelheiten mit rein. Martin62 bestätigt deine Aussage zur Effizienz, aber er lässt seine Wärmepumpe über 24 Stunden ohne Flüsterbetrieb laufen. Siehe sein Text oben. Du erklärst jetzt, dass deine Wärmepumpe nur Nachts aktiviert ist. Das ist ja eine ...
[Seite 474]
... ausschaltet? Unser Haus ist seit Mai durch die Sonneneinstrahlung soweit ordentlich warm und an kälteren Tagen / Nächten läuft unsere Wärmepumpe das ein oder andere Mal noch kurz an. Problem: kurze Taktzeit und wenig Ertrag
[Seite 105]
... den Estrich so auf"lade", dann kann ich direkt von 16 Uhr weg mit 22°C schon heizen versuchen, aber entweder wird getaktet, oder die Wärmepumpe bleibt aus. Ich möchte ja Tagsüber in den Estrich "puffern" damit ich Nachts ohne Photovoltaik bei Temperaturen um bzw. heute ...
[Seite 510]
... sein, frei nach dem Motto die Anlage läuft doch. Ich bin gespannt auf die jährlich wiederkehrende Diskussion zum häufigen Takten der Wärmepumpe in der Heizperiode. Die "grottenschlechte Steuerung" ist dann wieder die Ursache.... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
[Seite 29]
Hallo zusammen, ich bin (noch) kein Besitzer der Aerotherm Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da wir jedoch dazu tendieren diese bei uns verbauen zu lassen hoffe ich es ist okay, wenn ich eine Zwischenfrage stelle . Hat von euch jemand die Kühlfunktion dazu genommen? Wie sind da die Erfahrungen? Lohnt sich ...
[Seite 157]
Zum Stromverbrauch folgende Feststellung von mir. Mein externer Stromzähler für die Wärmepumpe, dem Unitower und dem Gateway zeigen 10 % mehr Verbrauch als das Display der Wärmepumpe. Hier der Stand gestern Abend. 76613 76614
[Seite 238]
Ja sicher Ich habe einfach in meinen Kondensatablaufrohr unter der Wärmepumpe das Senkrecht nach unten geht, ca DN75, einen Gartenschlauch und einen Nasssaugerschlauch reingesteckt, und dann einfach ausgespült und teilweise abgesaugt. So sind ca. 2 Stk 10lt Eimer voll Sand/Kies rausgekommen. Nun ...
[Seite 158]
Vaillant wirft in der App den Stromverbrauch unterteilt für die Wärmepumpe und für den Unitower aus. Einfach mal schauen. Der Stromverbrauch für den Unitower kannst man also vernachlässigen. Somit geht der Verbrauch auf die Außeneinheit, konkret auf den Kompressor. Nun nenne doch mal ein Zahl ...
[Seite 101]
... bei Neubau gut darstellbar sein. Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz, Warmwassererzeugung ab 13.00 Uhr. Der zweite Pluspunkt ist eben die Nutzung ...
[Seite 644]
... Abgleich angepasst werden. Alternativ Oberfläche vergrößern oder besser dämmen. Wenn alles nicht warm genug wird, muss die Leistung der Wärmepumpe erhöht werden
[Seite 596]
... B. bei einmalig Warmwasser machen. Gibt mal wieder mehrere Fragen: 1. Gibt es in der SensoApp auch ein Untermenü für langfristige Verbräuche, Wärmepumpe-Starts o.ä.? 2. Weshalb geht die myVaillant App noch nicht? Hatte irgendwo hier aufgeschnappt, es sollte alles umgestellt werden? 3. Bin vorhin ...
[Seite 570]
... Takte weil der sich schließende Mischer (Auto) den Volumenstrom aus dem Pufferspeicher abgewürgt hatte und dann die Vorlauf Temperatur von der Wärmepumpe schnell steigen und somit die Wärmepumpe stoppt. Die Temperaturen im Pufferspeicher sind bei mir ca. 2-3 Grad unterschiedlich. Manchmal ...
[Seite 626]
... auf letztes Jahr, da hab ich mal die Vorlauftemperatur der Gasheizung zum testen auf ca. 45-50°C runtergedreht um auszuprobieren wie das mit einer Wärmepumpe wäre. da hatten wir einen Gasverbrauch von 9000kWh. Am 31.12.2023 hatte ich einen gesamt Stromverbrauch für die Arotherm (hat einen eigenen ...
[Seite 46]
... nicht zusammen. Dafür spricht auch, dass der Offset ja "25" voreingestellt war. Der Speicher war aber sicher nicht bei 75 ° C. Die Wärmepumpe gibt aber 52° C als Vorlauf-Solltemperatur vor. Das ist ja eigentlich eindeutig zu beobachten im "Live-Monitor" und bei der ...
[Seite 47]
Steuerung Wärmepumpe über SensoApp ist wieder möglich. Also Problem lag bei Vaillant (Wartungsarbeiten oder ähnliches?).
[Seite 294]
Eine Frage zum Anschluss Strom. Unsere Wärmepumpe und der Unitower wurde an 400V angeschlossen. Die Arotherm Plus 35/6, 55/6 und 75/6 bieten m.E. die Möglichkeit zum Anschluss an 230V. Hat jemand von euch diese Option bei seiner Wärmepumpe ...
[Seite 58]
... Laut dem Heizungsbauer wird folgendes verwendet/unterstützt: - uniTower mit 190 Warmwasser Speicher - zusätzlich 100l Speicher damit die Wärmepumpe effizienter läuft - Kühlung wird vorbereitet - Fußbodenheizung - Die Wärmepumpe wird direkt an der Haus-Wand im Hof aufgestellt, wobei sich ...
[Seite 61]
Probleme gibt es keine. Ein Pufferspeicher sorgt dafür, dass die Wärmepumpe entspannt läuft. Aber nicht so effizient, wie es ohne Puffer geht. Der Puffer wird gerne genommen, wenn der Heizungsbauer "Pi mal Daumen und die Heizung haben wir schon immer so ausgelegt" als Arbeitsphilosophie ...
[Seite 296]
... 230V oder 400V meiner Arotherm von einem Fachkundigen prüfen lassen. Warum? Ich würde im nächsten Schritt überlegen (wenn 230V), ob die Wärmepumpe über ein Netzschalter/Notstromumschalter bei einem längeren Stromausfall bei tiefen Außemperaturen vom Hausnetz getrennt werden kann und über ...
[Seite 426]
Ja, ich denke wichtig wäre zu ermitteln ab wann man die Wärmepumpe an machen muss, damit man keine kalten Füße hat . 4h ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. 2:00h ist halt auch gerade die Zeit wo es draußen oft am kältesten ist... Wenn dann die Wärmepumpe mit höhere Last fahren muss um die ...
[Seite 436]
Warum habe ich bei meiner Wärmepumpe-Steuerung eigentlich nicht die Funktion "AT-Durchheizen"? 78795 Die Optionen enden beim Offset für den Pufferspeicher.
[Seite 804]
... 30 upm?) am effektivsten arbeitet aber es scheint so zu sein. Das ganze bedeutet aber wohl, dass die Cop einer eher zu gross ausgelegten Wärmepumpe besser ist, solange sie nicht taktet, weil die WPen bei geringer Kompressermodulation eine bessere Cop haben. Je niedriger sie von ihrer maximalen ...
[Seite 297]
... müsste auch mi 20-25A absichern... ist untypisch... darum habe ich 5x2,5² genommen. Bei mir geht Hydraulikstation, Reserveheizstab vom Puffer und Wärmepumpe in eine Verteilerdose und dann gemeinsam in den schrank. Alles 5x2,5² und mit 16A abgesichert. D.h. Heizstab und Wärmepumpe auf max geht ...
[Seite 517]
... in dem Bereich liegen. Wenn ich jetzt statt 300l 800l aufheizen muss.... das wird ein wenig länger dauern Diese Zeit hat die Wärmepumpe eine sehr schlechte AZ, zudem kann sie in dieser Zeit nicht heizen, es sei denn du legst eine Zwangspause ein, dass macht die AZ aber erst recht ...
[Seite 576]
... habe, nicht. Das eine Ventil für Warmwasser ist innen in Hydrostation/Unitower. Wir haben hier eine wirklich hohe Vaillant-Durchsetzung bei Wärmepumpe. Ich habe hier zum Beispiel noch nirgendwo eine Bosch Wärmepumpe gesehen. Pleite somit sicher nicht. Die Frage ist, ob die globalen Größen ...
[Seite 686]
... nur allgemeine persönliche Daten sowie die Anlage selbst angezeigt. Diese stimmen überein. Gibt es noch einen weiteren Zugang? Die Steuerung der Wärmepumpe mit Hilfe der Temperatur stimmt aber zwischen der App und dem Wärmepumpe-Regler überein und lässt sich über die App regeln
[Seite 693]
... ist ja ziemlich ungenau. Zumal SMA einem viel zu viel Eigenverbrauch vorgaukelt. SMA rechnet hier den selbst erzeugten Strom zum Eigenverbrauch der Wärmepumpe. Aber das ist ja ein Trugschluss. Zum Eigenverbrauch zählt ja nur das, was man ohne Wärmepumpe einspeisen würde. Die Steuerung über EEBUS ...
[Seite 654]
Soweit ich weiß schaltet die Wärmepumpe ab, wenn die eingestellte Spreizung überschritten wird.
[Seite 780]
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft. Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne ...
[Seite 15]
Mit meinem noch sehr ausbaufähigen Wissen über Wärmepumpen würde ich einschätzen, dass deine Werte bei vielen anderen Betreibern von Wärmepumpe echte Begeisterung hervorrufen würden. Generell bin ich schon sehr auf Effizienz bedacht. Wobei man das Thema wohl auch übertreiben könnte? Wenn ich bspw ...
[Seite 797]
Es kommen in der Diskussion immer neue Einzelheiten mit rein. Martin62 bestätigt deine Aussage zur Effizienz, aber er lässt seine Wärmepumpe über 24 Stunden ohne Flüsterbetrieb laufen. Siehe sein Text oben. Du erklärst jetzt, dass deine Wärmepumpe nur Nachts aktiviert ist. Das ist ja eine ...
[Seite 474]
... ausschaltet? Unser Haus ist seit Mai durch die Sonneneinstrahlung soweit ordentlich warm und an kälteren Tagen / Nächten läuft unsere Wärmepumpe das ein oder andere Mal noch kurz an. Problem: kurze Taktzeit und wenig Ertrag
[Seite 105]
... den Estrich so auf"lade", dann kann ich direkt von 16 Uhr weg mit 22°C schon heizen versuchen, aber entweder wird getaktet, oder die Wärmepumpe bleibt aus. Ich möchte ja Tagsüber in den Estrich "puffern" damit ich Nachts ohne Photovoltaik bei Temperaturen um bzw. heute ...
[Seite 510]
... sein, frei nach dem Motto die Anlage läuft doch. Ich bin gespannt auf die jährlich wiederkehrende Diskussion zum häufigen Takten der Wärmepumpe in der Heizperiode. Die "grottenschlechte Steuerung" ist dann wieder die Ursache.... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
[Seite 29]
Hallo zusammen, ich bin (noch) kein Besitzer der Aerotherm Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da wir jedoch dazu tendieren diese bei uns verbauen zu lassen hoffe ich es ist okay, wenn ich eine Zwischenfrage stelle . Hat von euch jemand die Kühlfunktion dazu genommen? Wie sind da die Erfahrungen? Lohnt sich ...
[Seite 157]
Zum Stromverbrauch folgende Feststellung von mir. Mein externer Stromzähler für die Wärmepumpe, dem Unitower und dem Gateway zeigen 10 % mehr Verbrauch als das Display der Wärmepumpe. Hier der Stand gestern Abend. 76613 76614
[Seite 238]
Ja sicher Ich habe einfach in meinen Kondensatablaufrohr unter der Wärmepumpe das Senkrecht nach unten geht, ca DN75, einen Gartenschlauch und einen Nasssaugerschlauch reingesteckt, und dann einfach ausgespült und teilweise abgesaugt. So sind ca. 2 Stk 10lt Eimer voll Sand/Kies rausgekommen. Nun ...
[Seite 158]
Vaillant wirft in der App den Stromverbrauch unterteilt für die Wärmepumpe und für den Unitower aus. Einfach mal schauen. Der Stromverbrauch für den Unitower kannst man also vernachlässigen. Somit geht der Verbrauch auf die Außeneinheit, konkret auf den Kompressor. Nun nenne doch mal ein Zahl ...
[Seite 101]
... bei Neubau gut darstellbar sein. Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz, Warmwassererzeugung ab 13.00 Uhr. Der zweite Pluspunkt ist eben die Nutzung ...
[Seite 644]
... Abgleich angepasst werden. Alternativ Oberfläche vergrößern oder besser dämmen. Wenn alles nicht warm genug wird, muss die Leistung der Wärmepumpe erhöht werden
[Seite 596]
... B. bei einmalig Warmwasser machen. Gibt mal wieder mehrere Fragen: 1. Gibt es in der SensoApp auch ein Untermenü für langfristige Verbräuche, Wärmepumpe-Starts o.ä.? 2. Weshalb geht die myVaillant App noch nicht? Hatte irgendwo hier aufgeschnappt, es sollte alles umgestellt werden? 3. Bin vorhin ...
[Seite 570]
... Takte weil der sich schließende Mischer (Auto) den Volumenstrom aus dem Pufferspeicher abgewürgt hatte und dann die Vorlauf Temperatur von der Wärmepumpe schnell steigen und somit die Wärmepumpe stoppt. Die Temperaturen im Pufferspeicher sind bei mir ca. 2-3 Grad unterschiedlich. Manchmal ...
[Seite 626]
... auf letztes Jahr, da hab ich mal die Vorlauftemperatur der Gasheizung zum testen auf ca. 45-50°C runtergedreht um auszuprobieren wie das mit einer Wärmepumpe wäre. da hatten wir einen Gasverbrauch von 9000kWh. Am 31.12.2023 hatte ich einen gesamt Stromverbrauch für die Arotherm (hat einen eigenen ...
[Seite 46]
... nicht zusammen. Dafür spricht auch, dass der Offset ja "25" voreingestellt war. Der Speicher war aber sicher nicht bei 75 ° C. Die Wärmepumpe gibt aber 52° C als Vorlauf-Solltemperatur vor. Das ist ja eigentlich eindeutig zu beobachten im "Live-Monitor" und bei der ...
[Seite 47]
Steuerung Wärmepumpe über SensoApp ist wieder möglich. Also Problem lag bei Vaillant (Wartungsarbeiten oder ähnliches?).
[Seite 294]
Eine Frage zum Anschluss Strom. Unsere Wärmepumpe und der Unitower wurde an 400V angeschlossen. Die Arotherm Plus 35/6, 55/6 und 75/6 bieten m.E. die Möglichkeit zum Anschluss an 230V. Hat jemand von euch diese Option bei seiner Wärmepumpe ...
[Seite 58]
... Laut dem Heizungsbauer wird folgendes verwendet/unterstützt: - uniTower mit 190 Warmwasser Speicher - zusätzlich 100l Speicher damit die Wärmepumpe effizienter läuft - Kühlung wird vorbereitet - Fußbodenheizung - Die Wärmepumpe wird direkt an der Haus-Wand im Hof aufgestellt, wobei sich ...
[Seite 61]
Probleme gibt es keine. Ein Pufferspeicher sorgt dafür, dass die Wärmepumpe entspannt läuft. Aber nicht so effizient, wie es ohne Puffer geht. Der Puffer wird gerne genommen, wenn der Heizungsbauer "Pi mal Daumen und die Heizung haben wir schon immer so ausgelegt" als Arbeitsphilosophie ...
[Seite 296]
... 230V oder 400V meiner Arotherm von einem Fachkundigen prüfen lassen. Warum? Ich würde im nächsten Schritt überlegen (wenn 230V), ob die Wärmepumpe über ein Netzschalter/Notstromumschalter bei einem längeren Stromausfall bei tiefen Außemperaturen vom Hausnetz getrennt werden kann und über ...
[Seite 426]
Ja, ich denke wichtig wäre zu ermitteln ab wann man die Wärmepumpe an machen muss, damit man keine kalten Füße hat . 4h ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. 2:00h ist halt auch gerade die Zeit wo es draußen oft am kältesten ist... Wenn dann die Wärmepumpe mit höhere Last fahren muss um die ...
[Seite 436]
Warum habe ich bei meiner Wärmepumpe-Steuerung eigentlich nicht die Funktion "AT-Durchheizen"? 78795 Die Optionen enden beim Offset für den Pufferspeicher.
[Seite 804]
... 30 upm?) am effektivsten arbeitet aber es scheint so zu sein. Das ganze bedeutet aber wohl, dass die Cop einer eher zu gross ausgelegten Wärmepumpe besser ist, solange sie nicht taktet, weil die WPen bei geringer Kompressermodulation eine bessere Cop haben. Je niedriger sie von ihrer maximalen ...
[Seite 297]
... müsste auch mi 20-25A absichern... ist untypisch... darum habe ich 5x2,5² genommen. Bei mir geht Hydraulikstation, Reserveheizstab vom Puffer und Wärmepumpe in eine Verteilerdose und dann gemeinsam in den schrank. Alles 5x2,5² und mit 16A abgesichert. D.h. Heizstab und Wärmepumpe auf max geht ...
[Seite 517]
... in dem Bereich liegen. Wenn ich jetzt statt 300l 800l aufheizen muss.... das wird ein wenig länger dauern Diese Zeit hat die Wärmepumpe eine sehr schlechte AZ, zudem kann sie in dieser Zeit nicht heizen, es sei denn du legst eine Zwangspause ein, dass macht die AZ aber erst recht ...
[Seite 576]
... habe, nicht. Das eine Ventil für Warmwasser ist innen in Hydrostation/Unitower. Wir haben hier eine wirklich hohe Vaillant-Durchsetzung bei Wärmepumpe. Ich habe hier zum Beispiel noch nirgendwo eine Bosch Wärmepumpe gesehen. Pleite somit sicher nicht. Die Frage ist, ob die globalen Größen ...
[Seite 686]
... nur allgemeine persönliche Daten sowie die Anlage selbst angezeigt. Diese stimmen überein. Gibt es noch einen weiteren Zugang? Die Steuerung der Wärmepumpe mit Hilfe der Temperatur stimmt aber zwischen der App und dem Wärmepumpe-Regler überein und lässt sich über die App regeln
[Seite 693]
... ist ja ziemlich ungenau. Zumal SMA einem viel zu viel Eigenverbrauch vorgaukelt. SMA rechnet hier den selbst erzeugten Strom zum Eigenverbrauch der Wärmepumpe. Aber das ist ja ein Trugschluss. Zum Eigenverbrauch zählt ja nur das, was man ohne Wärmepumpe einspeisen würde. Die Steuerung über EEBUS ...
[Seite 654]
Soweit ich weiß schaltet die Wärmepumpe ab, wenn die eingestellte Spreizung überschritten wird.
[Seite 780]
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft. Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne ...