ᐅ rücklauf in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 132]
Bei welcher Hysterese? Wie hoch ist allgemein dein Durchfluss? Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf? Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.
[Seite 876]
... anschmeißt. Eine Frage hätte ich noch zu den Vor- und Rücklauftemperaturen, die sind bei ca. 788l/h Durchfluss Vorlauf 29,5°C und Rücklauf 26,8°C. Die Anlage läuft fast immer bei ca. 550W und ca. 28% Kompressormodulation. Wäre es eigentlich sinnvoll den Gebäudedurchfluss etwas zu senken ...
[Seite 884]
Mit welchem temperaturmesser könnte man in der Außeneinheit Vor– und Rücklauf messen? Ist Infrarot exakt? Ich hatte heute die Außeneinheit aufgemacht und gesehen, das die Sensoren für Vor- und Rücklauf nur geknipst sind am Rohr. Es wird also lediglich am Außenrohr Temperatur gemessen. Ich würde ...
[Seite 887]
At hugi-01 Es ist au jeden Fall sinnvoller mit einer geringen Vorlauf Rücklauf Spreizung zu arbeiten. Da ist die Wärmeabgabe höher und effektiver. Wenn das Heizwasser mit 30 Grad in den Heizkörper reinläuft und mit 28 Grad raus hast er in Schnitt 29 Grad. Wenn du die Spreizung auf 4 Grad erhöhen ...
[Seite 573]
Guten Morgen. : Was sind denn deine Gegebenheiten? AT, Wohnfläche, Vorlauf Rücklauf, etc. Ich habe 140qm aus 1997, Fenster, Haustür etc im Januar 23 getauscht. Unten Fußbodenheizung und oben HK, beide mit gleicher Vorlauf-Temp. Vorlauf bei 0°C 31,2°, Rücklauf 28,8°, COP sollte lt ...
[Seite 615]
... nicht mehr, also war es vielleicht aus "dem Internet" und somit nicht ausschlaggebend. Fakt bleibt aber... Vaillant zielt auf eine Spreizung Vorlauf/Rücklauf von <=5K und regelt danach den Volumenstrom (laut Handbuch). Beim Fragesteller liegt das Delta über 5K und die Pumpe läuft am Limit also ...
[Seite 895]
... Die AZ die durch die Hydraulikstation berechnet wird, trackt sehr genau mit der realen AZ (ermittelt anhand der Vorlauftemperatur, Rücklauf, Durchfluss, elekt. Verbrauch und Zustand 3-Wege-Ventil (Ermittlung Energiemenge für Enteisung)). Einzig ein geringer aber konstanter ...
[Seite 919]
Wenn Ihr hier Arbeitszahlen aus der App vergleicht, ergibt das Sinn? Wir wissen doch, wie groß der Fehler alleine aus nicht abgeglichenen Vorlauf/Rücklauf Temperatursensoren sein kann und wer von uns weiß, wie genau der Durchlauf/Volumenstrom bestimmt wird? Beispiel: Eine nicht ungewöhnliche ...
[Seite 923]
Nein, der sitzt im Rücklauf. Wenn Du die seitliche Verkleidung abnimmst, dann sitzt er direkt rechts unten.
[Seite 351]
Und Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss sind allesamt realistische Werte?
[Seite 927]
... Hatte auch schon 2x den WKD da. Erste mal am 01.25 das erste mal war das Blech nur locker wo der Styropor Block dran befestigt ist am Vorlauf/Rücklauf. 91218 Da es aber immer noch Geräusche gibt, hab ich meinem Heizungsbauer nochmals drauf angesetzt. Termin war im April auf 12-16:30 gelegt ...
[Seite 945]
Würde also heißen, dass der Heizstab im Rücklauf sitzt. Dann geht die Wärmepumpe aus, sobald der Heizstab zugeschaltet wird. Das dürfte nicht im Sinne der Konstrukteure sein. Und das Ausdehnungsgefäß sollte auch eher im Rücklauf sitzen, ist es aber bei dir nicht. Zumindest kannst du den Monteur ...
[Seite 132]
Bei welcher Hysterese? Wie hoch ist allgemein dein Durchfluss? Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf? Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.
[Seite 876]
... anschmeißt. Eine Frage hätte ich noch zu den Vor- und Rücklauftemperaturen, die sind bei ca. 788l/h Durchfluss Vorlauf 29,5°C und Rücklauf 26,8°C. Die Anlage läuft fast immer bei ca. 550W und ca. 28% Kompressormodulation. Wäre es eigentlich sinnvoll den Gebäudedurchfluss etwas zu senken ...
[Seite 884]
Mit welchem temperaturmesser könnte man in der Außeneinheit Vor– und Rücklauf messen? Ist Infrarot exakt? Ich hatte heute die Außeneinheit aufgemacht und gesehen, das die Sensoren für Vor- und Rücklauf nur geknipst sind am Rohr. Es wird also lediglich am Außenrohr Temperatur gemessen. Ich würde ...
[Seite 887]
At hugi-01 Es ist au jeden Fall sinnvoller mit einer geringen Vorlauf Rücklauf Spreizung zu arbeiten. Da ist die Wärmeabgabe höher und effektiver. Wenn das Heizwasser mit 30 Grad in den Heizkörper reinläuft und mit 28 Grad raus hast er in Schnitt 29 Grad. Wenn du die Spreizung auf 4 Grad erhöhen ...
[Seite 573]
Guten Morgen. : Was sind denn deine Gegebenheiten? AT, Wohnfläche, Vorlauf Rücklauf, etc. Ich habe 140qm aus 1997, Fenster, Haustür etc im Januar 23 getauscht. Unten Fußbodenheizung und oben HK, beide mit gleicher Vorlauf-Temp. Vorlauf bei 0°C 31,2°, Rücklauf 28,8°, COP sollte lt ...
[Seite 615]
... nicht mehr, also war es vielleicht aus "dem Internet" und somit nicht ausschlaggebend. Fakt bleibt aber... Vaillant zielt auf eine Spreizung Vorlauf/Rücklauf von <=5K und regelt danach den Volumenstrom (laut Handbuch). Beim Fragesteller liegt das Delta über 5K und die Pumpe läuft am Limit also ...
[Seite 895]
... Die AZ die durch die Hydraulikstation berechnet wird, trackt sehr genau mit der realen AZ (ermittelt anhand der Vorlauftemperatur, Rücklauf, Durchfluss, elekt. Verbrauch und Zustand 3-Wege-Ventil (Ermittlung Energiemenge für Enteisung)). Einzig ein geringer aber konstanter ...
[Seite 919]
Wenn Ihr hier Arbeitszahlen aus der App vergleicht, ergibt das Sinn? Wir wissen doch, wie groß der Fehler alleine aus nicht abgeglichenen Vorlauf/Rücklauf Temperatursensoren sein kann und wer von uns weiß, wie genau der Durchlauf/Volumenstrom bestimmt wird? Beispiel: Eine nicht ungewöhnliche ...
[Seite 923]
Nein, der sitzt im Rücklauf. Wenn Du die seitliche Verkleidung abnimmst, dann sitzt er direkt rechts unten.
[Seite 351]
Und Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss sind allesamt realistische Werte?
[Seite 927]
... Hatte auch schon 2x den WKD da. Erste mal am 01.25 das erste mal war das Blech nur locker wo der Styropor Block dran befestigt ist am Vorlauf/Rücklauf. 91218 Da es aber immer noch Geräusche gibt, hab ich meinem Heizungsbauer nochmals drauf angesetzt. Termin war im April auf 12-16:30 gelegt ...
[Seite 945]
Würde also heißen, dass der Heizstab im Rücklauf sitzt. Dann geht die Wärmepumpe aus, sobald der Heizstab zugeschaltet wird. Das dürfte nicht im Sinne der Konstrukteure sein. Und das Ausdehnungsgefäß sollte auch eher im Rücklauf sitzen, ist es aber bei dir nicht. Zumindest kannst du den Monteur ...
Fernwärmesteuerungseinheit schaltet zu häufig.
... dass dies unnötig ist. Ich hätte erwartet, das die Schalttechnik die (Vorlauf) Wassertemperatur bei ~60 °C hält, bis der Rücklauf bei 50 °C oder so angekommen ist. Ich habe gerade mal das Ventil (also den Motor auf dem Ventil) entfernt und durch ein Drehknopf manuell das Ventil bedient und so ...
... dass dies unnötig ist. Ich hätte erwartet, das die Schalttechnik die (Vorlauf) Wassertemperatur bei ~60 °C hält, bis der Rücklauf bei 50 °C oder so angekommen ist. Ich habe gerade mal das Ventil (also den Motor auf dem Ventil) entfernt und durch ein Drehknopf manuell das Ventil bedient und so ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 18]
... nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus. Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV
[Seite 9]
Das ist eine Rechengröße, die bestimmt, wie der Sollwert zusammen gesetzt wird. In dem Fall wäre der Sollwert 85% Vorlauf und 15% Rücklauf. Gute Frage. Nächste Frage Nein, das ist gut! Da hast du ja WW auch dabei. Dann hängt noch Steuerung und evtl. Lüftung dran, dad kann schon sein. Ihr habt ja ...
[Seite 8]
... du probieren musst ob Heizkurve oder Fußpunkt mehr Sinn macht. Das merkst du wenn die ATs sich ändern. Die meisten fahren wohl hauptsächlich Rücklauf gesteuert. Das führt zu längeren Takten, wobei der Vd allerdings höher dreht, weil er nicht so schnell sein SOLL erreicht. Andersrum sollte zu ...
[Seite 19]
... dem Infrarotthernometer nochmal Hydr. Kurzschlüsse zu identifizieren? Die Vorläufe haben ja alle logischerweise dieselbe Temperatur, aber bei den Rücklauf messe ich teilweise mehr als 1 Grad mehr (in bestimmten) Räumen
[Seite 7]
... Warmwasser mit drin? Die Takte können von unterschiedlichen verlegeabstände sein. Dann stärkere Umwälzpumpe usw. Schnellerer Anstieg von der Rücklauf Temperatur usw. Jetzt geht's an Feintuning. Finde heraus welche Kreis die Rücklauf Temperatur am schnellsten erreicht und drossele den weiter ...
[Seite 22]
... ich am Display stand ging der sverfichter sn... und wieder aus. So.ein Blödsinn... Also fahr ich jetzt n Strategiewechsel und geh von 100% Rücklauf auf 85% Vorlaufsteuerung.msxhdem ixh dss jetzt öfters gelesen hab. FP bei 0,5 und Steigung bei 0,18 belasse ich vorerst. Räume liegen alle bei ...
[Seite 31]
... Heizkreise mit. Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne heizkreisen am Rücklauf Strang. Erstelle eine Tabelle 0 min 5 min, 10, 15. Schreibe jetzt die gemessen Werte auf. Keiner der Heizkreise sollte in den ersten 15 ...
[Seite 33]
... Erhöhe die Leistung der Fortlüfter etwas, erniedrige den Durchfluss, der Sinn davon ist die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf zu erhöhen, das ist notwendig um die Wärme besser weg zu bringen, zwar reduziert sich der potentielle COP weil der Vorlauf höhere Temperatur hat aber der ...
[Seite 18]
... nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus. Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV
[Seite 9]
Das ist eine Rechengröße, die bestimmt, wie der Sollwert zusammen gesetzt wird. In dem Fall wäre der Sollwert 85% Vorlauf und 15% Rücklauf. Gute Frage. Nächste Frage Nein, das ist gut! Da hast du ja WW auch dabei. Dann hängt noch Steuerung und evtl. Lüftung dran, dad kann schon sein. Ihr habt ja ...
[Seite 8]
... du probieren musst ob Heizkurve oder Fußpunkt mehr Sinn macht. Das merkst du wenn die ATs sich ändern. Die meisten fahren wohl hauptsächlich Rücklauf gesteuert. Das führt zu längeren Takten, wobei der Vd allerdings höher dreht, weil er nicht so schnell sein SOLL erreicht. Andersrum sollte zu ...
[Seite 19]
... dem Infrarotthernometer nochmal Hydr. Kurzschlüsse zu identifizieren? Die Vorläufe haben ja alle logischerweise dieselbe Temperatur, aber bei den Rücklauf messe ich teilweise mehr als 1 Grad mehr (in bestimmten) Räumen
[Seite 7]
... Warmwasser mit drin? Die Takte können von unterschiedlichen verlegeabstände sein. Dann stärkere Umwälzpumpe usw. Schnellerer Anstieg von der Rücklauf Temperatur usw. Jetzt geht's an Feintuning. Finde heraus welche Kreis die Rücklauf Temperatur am schnellsten erreicht und drossele den weiter ...
[Seite 22]
... ich am Display stand ging der sverfichter sn... und wieder aus. So.ein Blödsinn... Also fahr ich jetzt n Strategiewechsel und geh von 100% Rücklauf auf 85% Vorlaufsteuerung.msxhdem ixh dss jetzt öfters gelesen hab. FP bei 0,5 und Steigung bei 0,18 belasse ich vorerst. Räume liegen alle bei ...
[Seite 31]
... Heizkreise mit. Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne heizkreisen am Rücklauf Strang. Erstelle eine Tabelle 0 min 5 min, 10, 15. Schreibe jetzt die gemessen Werte auf. Keiner der Heizkreise sollte in den ersten 15 ...
[Seite 33]
... Erhöhe die Leistung der Fortlüfter etwas, erniedrige den Durchfluss, der Sinn davon ist die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf zu erhöhen, das ist notwendig um die Wärme besser weg zu bringen, zwar reduziert sich der potentielle COP weil der Vorlauf höhere Temperatur hat aber der ...
Wann sind Kompensatoren notwendig?
[Seite 2]
Richtig! Es ist keine Fußbodenheizung, sondern klassisch Heizkörper. Und hier eben Vor- und Rücklauf aus Kupfer. Aber eben schon große Rohrlängen.
[Seite 2]
Richtig! Es ist keine Fußbodenheizung, sondern klassisch Heizkörper. Und hier eben Vor- und Rücklauf aus Kupfer. Aber eben schon große Rohrlängen.
Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
[Seite 7]
... mit erhöhter Temperatur geladen. Der Heizkreis entnimmt aus dem Trennpuffer das Wasser mit erhöhter Temperatur und mischt ihn mit dem "kaltem" Rücklauf auf die benötigte Temperatur runter. Wie groß der Effizienzverlust ist (und damit verbunden höhere Heizkosten) hängt von der Differenz benötigte ...
[Seite 7]
... mit erhöhter Temperatur geladen. Der Heizkreis entnimmt aus dem Trennpuffer das Wasser mit erhöhter Temperatur und mischt ihn mit dem "kaltem" Rücklauf auf die benötigte Temperatur runter. Wie groß der Effizienzverlust ist (und damit verbunden höhere Heizkosten) hängt von der Differenz benötigte ...
Rhythmisches Knacken im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
... wir konnten durch Regeln der Temperatur das Knacken nicht provozieren Was schon versucht wurde: [*]Überprüft, dass Vorlauf und Rücklauf im Heizkreisverteiler nicht vertauscht wurde [*]Bad-Handtuchheizkörper überprüft, dass Vorlauf und Rücklauf nicht vertauscht wurden [*]Alle Stellmotoren im ...
[Seite 2]
Vor und Rücklauf vertauscht. Bei einem heizkreis.
... wir konnten durch Regeln der Temperatur das Knacken nicht provozieren Was schon versucht wurde: [*]Überprüft, dass Vorlauf und Rücklauf im Heizkreisverteiler nicht vertauscht wurde [*]Bad-Handtuchheizkörper überprüft, dass Vorlauf und Rücklauf nicht vertauscht wurden [*]Alle Stellmotoren im ...
[Seite 2]
Vor und Rücklauf vertauscht. Bei einem heizkreis.
Heizungseinstellungen sowie Raumtemperaturmessung
... ist ob der Raum seine gewünschte Temperatur erreicht. Ansonsten wird die „Erkennung“durch die Heizkurve und möglicherweise über die Rücklauf oder Vorlauftemperatur
... ist ob der Raum seine gewünschte Temperatur erreicht. Ansonsten wird die „Erkennung“durch die Heizkurve und möglicherweise über die Rücklauf oder Vorlauftemperatur
Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
[Seite 5]
Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln. Meine Steuerung könnte das. An der Rücklauftemperatur erkennt man ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses. Hat jemand Erfahrungen ...
[Seite 5]
Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob es nicht mehr Sinn macht, nicht nur nach Vorlauf, sondern auch nach Rücklauf zu regeln. Meine Steuerung könnte das. An der Rücklauftemperatur erkennt man ja theoretisch den Wärmebedarf des Hauses. Hat jemand Erfahrungen ...
Wasserführender Ofen Anschluss
... lang. Kann man an jeder beliebigen stelle den Kaminofen in den Heizungskreislauf einsetzen? Soweit ich das bis jetzt verstanden haben wird er im Rücklauf des Heizungskreislaufs eingesetzt. Wäre für Tipps sehr dankbar
... lang. Kann man an jeder beliebigen stelle den Kaminofen in den Heizungskreislauf einsetzen? Soweit ich das bis jetzt verstanden haben wird er im Rücklauf des Heizungskreislaufs eingesetzt. Wäre für Tipps sehr dankbar
Heizungsplanung -Auswahl aber wie? Fragen über Fragen...
[Seite 2]
Handtuchheizkörper + RTL-Ventil einfach perfekt. Die Handtücher können trocknen und die Fußbodenheizung wird über den Rücklauf angesteuert.
[Seite 2]
Handtuchheizkörper + RTL-Ventil einfach perfekt. Die Handtücher können trocknen und die Fußbodenheizung wird über den Rücklauf angesteuert.
Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
[Seite 3]
das ist quatsch. die Heizung ist Rücklauf gesteuert, du stellst an der Luft-Wasser-Wärmepumpe den soll Rücklauf ein, und die drück solange wärme ins Haus, bist der erreicht ist, und wenn überschritten geht der aus. ich hab rund ums Jahr 21 grad im Haus, egal ob draußen -20 oder +35 grad sind ...
[Seite 3]
das ist quatsch. die Heizung ist Rücklauf gesteuert, du stellst an der Luft-Wasser-Wärmepumpe den soll Rücklauf ein, und die drück solange wärme ins Haus, bist der erreicht ist, und wenn überschritten geht der aus. ich hab rund ums Jahr 21 grad im Haus, egal ob draußen -20 oder +35 grad sind ...