你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

lesmue79

2021-10-24 10:27:23
  • #1
只是出于兴趣想了解一下供暖曲线的变化/斜率,假设在以下条件下:
0°C室外温度,室温多少,建筑保温标准如何,地暖-热泵组合会采用多少供水温度?

提问背景:

我的逻辑告诉我,如果我想要室温22°C,供水温度至少也要22°C以上,才会有温差,因为我学过必须有温差才会发生热传递。

那么如果我的暖气在室外温度12°C时启动,供水温度根据我的逻辑应该从22°C-25°C左右开始?对应室外温度只有5°C时,供水温度应该已经达到27°C左右,到0°C时则接近30°C。

设计通常是按照建筑地点和室外最低温度-12°C来定的,如果我在0°C时供水温度已经是30°C(根据我的逻辑),那么在-12°C时供水温度应该达到40°C左右?但地暖设计大多基于热泵最大供水温度35°C。

当然房屋的保温性能和室温依然很重要。或者供水温度的提升是比较平缓的,在室外温度从0°C降到-5°C时,供水温度只提升0.5-1°C?
 

driver55

2021-10-24 11:01:24
  • #2

你不是去年冬天用0.1确定了供热曲线吗?查看手册就能回答这个问题。有些热泵甚至直接通过显示屏显示在某个环境温度下提供的前进水温度。

为了让热泵高效运行,需要达到所要求的流量。请展示一下带流量的热交换器。计算的流量是多少?ERR现在被停用了?

请提供更多有关你设备的信息。
 

RotorMotor

2021-10-24 11:30:42
  • #3

完全正确。


你具体如何得出这条曲线,我不太明白。

也可能在外界温度12°C时供水温度是23°C,0°C时供水温度是24°C。
或者有各种其他可能。 ;-)

而你现在只是问在什么外界温度和保温标准下的供水温度。
但至少还要考虑铺设间距、地面材料、流量、管路长度、太阳能(和其他)能量收益等因素。
 

lesmue79

2021-10-24 12:04:39
  • #4
是的,去年冬天(这是房子的第一个冬天)我曾尝试粗略地预设。自那以后,过流阀一直关闭,驱动装置通过arau恒温器一直保持开启(除了家务间,因为光伏逆变器和散热器阀门的缘故,那里的温度已经足够暖和)。

目前我已经将曲线提高到0.15,并通过设定温度将起始点提高到22°C(如果这么称呼的话)。根据热泵,当前的流量大约是500升。所有房间温度都在21°C左右。客厅和卧室的温度我还可以进一步降低,因为那里的温度可以更低,但这样做没有意义,因为浴室就在中间,会给这两个房间供暖。
 

Daniel-Sp

2021-10-24 13:09:50
  • #5
执行器连接在一个独立的电路上吗?如果是的话,你可以拆卸它们并拔掉保险丝。这样可以节省电力。
 

driver55

2021-10-24 13:19:34
  • #6

请把暖气回路阀上的所有数值加起来!
除了浴室+洗衣/烘干,几乎所有的都被“限制”了。我看不到超过5升/分钟到300的数值。

这里又有一个“很棒”的缓冲罐在起作用。

当前设定下,供热曲线(前置水温)提供什么数值?
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
07.10.2016地暖控制19
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
05.05.2020供暖设置以及室内温度测量12
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
31.12.2020Danfoss地暖太热15
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben