关于地热地板采暖的问题

  • Erstellt am 2014-11-05 19:18:36

nordanney

2014-11-20 15:27:18
  • #1
在 25/26 度的供回水温度和当前天气条件下(你们也住在 NRW,那里现在天气还相当温和),必须使室温达到 18 度以上。也许温度没有传递到供暖回路中,因为某处的阀门关闭了。你们的地板也应该是舒适温暖的。我们在瓷砖上明显感受到楼梯/平台上的瓷砖与厨房里瓷砖之间的区别。你们那边也是这样吗?
 

crazy5170

2014-11-20 15:32:28
  • #2
地板我们干脆不提了。一楼的客厅铺着瓷砖,非常冰冷。第一层铺的是复合地板,感觉也很冷。据卫生设备人员和开发商的说法,这是正确的,因为房子的绝缘性能可以说是顶尖的,因此热量不应该被感觉到。温和的气候是相对的。我们目前的温度是7度。
 

nordanney

2014-11-20 16:00:07
  • #3

如果你们家的瓷砖很冷,那么暖气的热量可能没有传达到那里(务实的外行观点)。“没有地暖的瓷砖”和“有地暖的瓷砖”之间的区别,凭借供水温度肯定是能感觉到的。让你的暖气师傅来看看,否则你解决不了问题。

附言:对于十一月中下旬来说,绝对算温和了。我们这里(下莱茵)也是“温暖”的7-8度。
 

Musketier

2014-11-20 16:08:30
  • #4
在瓷砖上,我们感觉不到加热的部位(不冷,但也不热),但我们能感觉到未加热的部位(不舒服的冷),例如家务间或楼梯下的瓷砖。

所有房间都有不暖和的问题吗,还是只有客厅和浴室?
循环泵会运行吗?如果会,运行时供水温度和回水温度是多少?
供热分配器的阀门开着吗?
供热回路还有压力吗,还是可能有漏水?
生活用水时间设置了吗?
有使用手册吗?

供热曲线有哪些调节方式?
我个人的猜测是,设定的35°目标室温导致供热曲线发生了某种偏移,使得供暖系统无法正常运行,或者正如nordanney所说,阀门没有打开。

来源 bosy-online.de
可以设置什么(供热曲线如何定义)?
供热曲线根据制造商和/或控制器的不同而有所不同。
最简单的供热曲线是通过至少两个点确定的直线,例如,当室外温度为+10°C时,供水温度为40°C;当室外温度为-10°C时,供水温度为60°C,其他值为线性关系。
大多数供热曲线都是某种程度上的弯曲,以更真实地反映散热器或地暖的热量释放。
许多供热曲线只能设置两个值,通常是斜率坡度)和目标室温,或者斜率和平移量级别),或者斜率和起点曲线起始点)。
部分制造商/控制器通过三个参数来确定供热曲线:斜率、级别和目标室温。其中斜率是曲线的坡度,级别是整个曲线垂直向上/向下的平移,目标室温的改变会使曲线沿着倾斜的室温直线整体平移。参见前三张图,供热曲线在斜率为7.5(制造商特定)时,目标室温提高或降低5°C的平移。
斜率供热曲线的陡度定义了供水温度随室外温度变化的幅度(见图4)。不同制造商的可选斜率差异较大,许多控制器使用0.1到约3.5的斜率。地暖的坡度较低,约0.5(曲线较平缓),散热器曲线较陡峭(例如1.3)。房屋隔热越差,供热曲线通常越陡。

级别使整个供热曲线垂直向上或向下平移(见图5)。这可以用来补偿温度传感器的偏差,或者整体调整供热曲线,以应对所有室外温度下系统总是偏热或偏冷的情况。
 

nordanney

2014-11-20 16:14:16
  • #5
我就是这个意思
 

ypg

2014-11-20 17:52:50
  • #6


根据建筑公司的说法,现在每座新建的房子都有顶级的隔热性能。
这就是现在的建造方式。
虽然我不太了解地热,但我们用燃气供暖的时候也有地暖。
在阀门所在的位置,脚感到温暖舒适。即使外面温度只有温和的7度。当然,供暖必须能够为你提供你在房子里的舒适温度。热量通过瓷砖的温度传导到房间里。
所以就像 和 说的:外面温度7度时,脚上应该能感觉到温度。

检查一下阀门附近地面的温度(如果你知道水管铺设的位置就更好了):如果那里脚感冷,那就叫水暖工过来!因为那里的设置肯定有问题。我猜阀门没有开——瓷砖工在铺瓷砖前必须把它们关掉,以防水泥基层太热。

问候,Yvonne
 

类似主题
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
13.08.2014地暖开槽——经验?19
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
07.10.2016地暖控制19
01.11.2017地暖 - 铺瓷砖还是复合地板更好?28
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
25.11.2017地暖没有变暖 - 20,000 千瓦时的消耗11
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
31.10.2018选择哪种地板?瓷砖、乙烯基地板还是实木拼花地板?有什么建议?23
18.12.2018地暖、复合地板还是瓷砖,哪种脚感更温暖?35
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
31.12.2020Danfoss地暖太热15
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
23.07.2023重新铺设楼梯瓷砖,现在台阶太高了26

Oben