是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房

  • Erstellt am 2019-03-15 08:16:00

Elina

2019-03-15 16:20:51
  • #1
我也觉得ERR没什么用,尽管有义务,我们还是省略了它。那些额外的阀门,旁边浪费电又没什么用,因为系统反应太慢,不要了。
等一切安装好后,我们就把所有的截止阀全开,然后在炉子(也就是客厅用的带水暖的颗粒锅炉)那里调节。反正我们还得一袋袋手动加颗粒,通过这方式已经进行了一定的调节。此外,我们还有一个蓄热罐。每层楼还有一个木炉,以备真需要额外大量供暖时用。
(煤气炉因为没有管线又因为KfW政策不行,“真正的锅炉”因为没有地下室/锅炉房不行。最后只能用客厅里的炉子。)
 

boxandroof

2019-03-15 16:54:00
  • #2


不会弄得很乱,但其他房间的温度会略微下降。因此最终的平衡调整还是需要你自己亲自完成直到满意为止。
如果浴室尽管流量很大,但仍然不够暖和,就需要提高前馈温度,同时要关闭其他回路,防止它们过热。所以按每个房间的期望温度来设计地板采暖非常重要,尤其是浴室。
这个问题在采用热泵时尤其棘手,因为那时经常会出现问题。



作为长期设置,是的。除此之外,每套暖气都有假日模式、定时器的目标值偏移等功能。



没有——这通过采暖曲线自动实现。目标是保持室内温度恒定,这样调节也更简单。
只有使用空气源热泵或光伏时,额外调整才有意义。
 

Mycraft

2019-03-15 16:54:27
  • #3
液压平衡必须由设备安装人员完成,或者委托他人完成。不过,只要是订购了的,且已进行大致调节,就足以被视为无缺陷。也就是说,最暖的房间(浴室)必须达到24度。

实现液压平衡,使得每个房间都能达到或多或少准确的预期温度并非易事,因此才有了ERR的存在。这样,供暖系统可以稍微调高温度,在可能过热的情况下,通过恒温器简单地进行调节。



低温地暖与普通散热器供暖的思路正好相反,许多人在第一步就失败了(可能也包括那些强制我们必须进行ERR的人)。夜间降温几乎没有意义,如果降温,也应该反过来。也就是说,夜间需要供暖,白天再降低温度。因为你早晚都需要热量。大致与你描述的一样,但即使如此,节省的能量只有千分之几。

配备一个(确实是一个)恒温器的外温度控制调节和一个精确的液压平衡已足够高效运行设备。受控住宅通风系统将发挥作用,混合室内温度。温差可有2-3度,更多则属于幻想。
 

Musketier

2019-03-15 20:16:33
  • #4


为什么在南方?如果阳光直射,这样会完全失真。
我们这里传感器装在北边。
 

KingSong

2019-03-15 20:27:18
  • #5


是的,我现在也不太明白,外部温度传感器应该反映真实的外部温度,尽可能避免风吹和阳光直射……
 

wurmwichtel

2019-03-15 20:31:00
  • #6
ERR的电盒也可以重新贴壁纸,并请电工将控制回路合并到一个断路器(保险丝)上。

我们这里所有的恒温器都是完全打开的,因为否则暖气会频繁切换(现在在零度外温下每天运行两次,每次四小时,而不是每两到三个小时运行不到60分钟,因为一个ERR被打开,导致回水温度降低过多)。

顺便说一下:
一个控制式室内通风系统的回收期大约是60到100年。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
22.08.2014地暖还是不地暖?20
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
05.11.2014地暖是还是不是?32
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
21.10.2015空气-水热泵 - Nest恒温器77
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben