  • #1
一定范围内的地面找平层沉降可能从来不是缺陷,而是正常现象。这与下面的隔热层有关。只有在使用了不够抗压的错误材料时,才可能成为缺陷。 墙壁的缝隙有裂开吗? 因此,也建议不要马上安装踢脚线,因为地面找平层还可能沉降,届时可能会出现缝隙。
 

Hausbaer

2024-12-01 16:35:08
  • #2


早上好,我知道,我的问题是关于卫生间区域由于水量较大,是否有更严格/特殊的建筑规范,还是说这通过墙体防水处理来解决。我猜是后者,但谁也说不准,也许论坛里有人对此有更多了解。
 

Hausbaer

2024-12-01 16:41:10
  • #3

我现在没有照片,也不太愿意在网上发布我浴室的照片。

这个角落距离淋浴区大约半米到一米。淋浴区是用有坡度的独立找平层铺设的。现在相邻的找平层(非淋浴区)也有坡度,这样所有洗澡时流出的水(因为没有玻璃门,水容易流到外面)都会流到非淋浴区,但水不是流入排水沟,而是在非淋浴区的墙边积聚。

我希望墙面和地面的防水层能承受得住。
 

nordanney

2024-12-01 16:59:25
  • #4

确实是后者。为此,地面/墙面下有面积防水层。

如果照片的需求比可能的建筑缺陷更紧迫,你也可以结束这个话题……

它应该能承受。至于瓷砖粘合剂和墙体能否长期承受,或者会不会因此产生损坏,则是另外一个问题。
 

KlaRa

2024-12-01 17:03:02
  • #5
这里的聪明人中,究竟谁在问“地面找平层下沉”的原因可能是什么,是否这可能构成对铺设地面找平层的工匠的质保责任(他应该也负责了隔热层的安装)?随便乱搞和“哦,不是什么大问题”都不是有帮助的答案。任何修复工作,毫无例外,只有在缺陷原因被确认后才会执行。但这里并非如此。没有人问为什么在住宅建筑中浮筑地面找平层会下沉。是的,必须拆开结构。理想情况下,应在提出书面缺陷申诉后,并在当时铺设地面找平层的相关工匠在场的情况下进行。其他所有提示都无甚效果!向大家问好:KlaRa
 

nordanney

2024-12-01 17:22:26
  • #6
有人说过吗?有人问了照片,问了缝隙的状况。还有人指出可能在找平层下面用了错误的保温材料。嗯。也许是因为大家都知道,根据悬浮式找平层下面的保温材料,不同材质的压缩性能通常在产品说明里有写。也许并不是找平层下沉了,而是整栋房子现在有点歪了?谁知道呢……
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
07.04.2016缺陷?? 粘贴的成品实木地板不是处处都粘牢?!11
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
30.04.2017找平层施工过高 —— 因此房间高度降低11
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
02.12.2017顶层楼板的保温17
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
16.01.2018找平层开口的扩展。这个找平层会破裂吗?23
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
22.07.2019排水管不在找平层下面37
19.08.2021非常薄的地坪层,下方是土地 - 该怎么办?16
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17