找平层开口的扩展。这个找平层会破裂吗?

  • Erstellt am 2018-01-03 11:30:52

Domski

2018-01-12 13:47:09
  • #1
再说明一下理解:
- 你在地坪层和保温层中为烟囱留有一个开口。
- 开口处用较薄的保温材料和较厚的地坪层填充。
- 开口太小,后来扩大了,扩大部分估计用水泥地坪层填充了。

也就是说,你的烟囱下方也有一个悬浮地坪层,只是比其他房间的地坪层更厚?

如果是这样,你现在需要三样东西:
- 通过缝隙证明两个区域已脱钩(通常通过边缘保温条实现)。
- 证明整个烟囱地坪板的抗弯拉强度(包括边缘区域!)。
- 烟囱的荷载分布和总重量。

因为我认为在分块拼接时无法证明地坪层的强度,我建议这样做:

- 拿出烟囱的结构图,从中得出荷载点。估计是外围一圈有荷载,中间几乎没有?
- 以此为由拒绝地坪工/总承包商对地坪结构的验收。估计最大荷载在边缘区域,而那里的地坪最脆弱……
- 全部拆除,并按Klara描述的方法重建基座。

问候,
Markus
 

KlaRa

2018-01-12 16:54:57
  • #2

真是胡说(抱歉)!
住宅内的壁炉很特别,但也不罕见。
只有在地面接触到土壤或者在未加热空间上方的找平层下才需要保温。
位于毛坯楼板上的重型壁炉下不需要保温层。为什么呢?
我根本不懂这些额外的讨论!
我的提示已经很明确了,再明确不过了。
它们符合建筑行业所谓的“专业规则”。
我不懂这些额外的争论。
如果真变得复杂,那会怎么样呢????
"所以,谁能明确说明为什么我提出的方案不能这样,必须那样运作,请现在发声——否则永远保持沉默!"
(阿们)
------------------------------------
问候:KlaRa
 

chand1986

2018-01-12 17:09:28
  • #3
KlaRa

我认为楼主的意思是,他那里并没有像你所说的那样完美执行。

所以问题是,尽管如此,是否仍然能够顺利工作。

问题不是应该怎样做,而是已经完成的是否没问题。

如果我没理解错,你主要强调的是烟囱下面的找平层a) 必须直接放在地板板上,以分散重量,b) 必须与其余找平层之间留有伸缩缝。

听起来楼主那边情况有些不同。
 

KlaRa

2018-01-12 17:24:14
  • #4
@ "chand1986": 如果我误解了情况,目前那里已经铺设了85毫米厚的水泥砂浆层,可能还铺在隔热层上,那么在这种情况下,如果烟囱所站立的基础面积与其余(悬浮的)水泥砂浆通过缝隙分开,之后不会有什么问题。 但是,如果在承载烟囱的这一区域下面有一层柔性的隔热层(作为防踩踏声隔音层),那么水泥砂浆的自身强度可能不足以无损地承受由于较大载荷产生的弯曲应力。 但是,如果使用较硬的保温材料,则很可能不会有负面影响。 总的来说,如果我的猜测正确,会觉得工匠们似乎难以应对业主提出的这一额外要求 感谢您的提醒!
 

chand1986

2018-01-12 17:34:23
  • #5
KlaRa: 好的。

那么我们由此给TE下达以下任务:

确定是否存在缝隙,并确定是否有任何东西从正常的水泥砂浆层下方贯穿到承载区域。如果有:具体是什么?

通过这些信息应该能够确定工作是否执行得足够好,或者不是。

总结最低要求:缝隙必须始终存在。如果隔热材料贯穿于承载区域,只在某些材料情况下不会引起问题。这样正确吗?
 

KlaRa

2018-01-12 17:36:26
  • #6

是的!
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
21.03.2015外墙砌筑/保温材料报价20
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
23.11.2021壁炉前有哪些火花防护措施??29
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
17.12.2024淋浴区外的找平层下沉了20

Oben