顺序找平层 - 抹灰

  • Erstellt am 2016-04-27 15:18:27

KlaRa

2016-04-27 18:25:54
  • #1
@: "xray107"
我不知道你无礼地没有问候,向谁提出了你的额外请求。
"你认为Estrich/ Putz的顺序相比Putz/Estrich有什么优势?"
这里没有人写过优点或缺点。
通常(也是最简单的方式)是将Estrich与现有的墙面抹灰结合施工。
但是Christian也问了:
"现在人们经常说抹灰必须拉到地板板上以确保气密性……真的如此吗?"
这个问题到目前为止还没有得到回答。
对此回答是:不。
墙面抹灰在任何情况下都与气密性无关。
将Estrich通过隔音条衔接到墙面抹灰(而不是反过来)的原因只是因为这样更容易处理隔音条。
而且墙面抹灰拉到地板板上的说法是错误的!
隔音条(你,Christian 123,可能把它和抹灰混淆了)必须根据DIN 18560标准放置到地板板上,或者(当层厚较大时)放置到通常在底层作为保温层的下层保温层上。
-----------------------
希望此后不会再有更多问题:KlaRa
 

xray107

2016-04-27 20:42:26
  • #2

我向主题发帖者提出了我的无问候问题。

""现在经常听说抹灰必须一直做到地基板,以确保气密性……真是这样吗?"
这个问题到目前为止还没有得到回答。
对此的答案是:不。
墙面抹灰绝对与气密性无关"

也许我完全误解了你的帖子,但到处都说内抹灰必须一直做到地基板。
墙体与地板的连接:
尤其是外墙必须抹到紧贴地基板,否则以后脚部区域可能会出现不舒服的冷空气滞留。因此,在找平层和抹灰之间绝不能留有任何缝隙。


顺便说一句:我还没在你给我的帖子里看到一句“你好”和“此致敬礼”。*惊讶*
 

Christian123

2016-04-28 11:38:11
  • #3
你好,

…谢谢你们迄今为止的回复。


一方面,我觉得用高隔热砖砌墙,给屋顶和底板厚厚地隔热,然后再把抹灰弄到底板边缘或略高于底板……这在我看来始终是一条热桥/冷桥,因为抹灰显然远达不到PUR隔热材料WLG023的隔热系数。另一方面,我希望能在底板上有一层连续的隔热层,然后再铺设管线,这样管线就能保持“温暖”。如果先抹灰,这是不可能实现的。

:谢谢!

问候,
Christian
 

Sebastian79

2016-04-28 13:42:27
  • #4


不过我对于专家的这个回答感到惊讶……室内抹灰层当然形成气密层——难道气密层还能从别处来?所以抹灰层总是延伸到地面。

那么热桥呢?这也可以说得过头了——毕竟地板板或天花板的侧面也会做保温,抹灰层或者未完全贴合的保温层怎么会造成热桥呢?
 

Christian123

2016-04-28 14:11:04
  • #5
嗨 Sebastian79,

侧面隔热:是的,但地板板下没有任何隔热……将隔热材料拉到地板板上也相对来说,因为据我理解,粉刷工最多只能做到折边的防潮层那里。因为灰泥不会粘在上面。

问候
Christian
 

Sebastian79

2016-04-28 14:21:28
  • #6
我也没有说是在地板板下方,而是说在旁边,也就是侧面,因为那里绝对需要有外围护保温层。

抹灰层能粘在那里——它不是膜(或者你那边居然有膜?)。你是不是搞混了屋顶上的情况?
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
01.09.2019外墙的室内抹灰未完成24
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
16.01.2023全椽隔热屋顶或混凝土板上的隔热40
27.11.2023对主体结构和总成本(抹灰、找平层)的费用评估17
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben