严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿

  • Erstellt am 2017-03-12 22:40:58

fach1werk

2017-03-13 12:41:10
  • #1
谢谢你的提醒!

如果他愿意,他会非常清楚原因。如果他必须,那可能是关于时间和防止损害,可能是必须的。

不过人们还是会问,我们如何可靠地确定事情发展到了什么程度。为此,泄漏探测器和SV是很合适的。自己处理绝对是例外,我对此也会保持谨慎。

多谢,Gabriele
 

fach1werk

2017-03-13 13:18:03
  • #2
谢谢你的提醒!我之前表达得不够好。这不是建议自己处理这次水损!不过“Schadensabwehr”这个词当然是存在的,明晚可能会再次结冰。

作为出发问题,我假设是要诊断:
“现在的问题是,我们如何才能_可靠地_确定损害程度到了什么地步?”

为此,漏水定位和SVs已经是正确的方法了。我不认为他想自己处理。

多谢问候,Gabriele
 

andimann

2017-03-13 14:05:11
  • #3
大家好,

首先感谢大家的回复。

我当然不会也不想自己去修理。我的保险跟这有什么关系呢?这房子三个月前才交给我们,如果出水管三个月后漏水还不算保修责任,那我真不知道该怎么办了……

总承包商和卫生设备人员也已经明确说了,这没得商量。

原因是浴缸进水口处没有正确安装安全卡子。我们浴缸用的是暗装龙头(第三次修理后依然漏水,但这不是主要问题),从那里有一根管道通到浴缸进水口。管道用快接头接在进水口上,并用一个非常明显的亮黄色卡子固定。理应被固定好,但是如果那个(这里请自行脑补一个骂人的词)太笨,不会把卡子固定好就不说了。至于用胶带额外固定卡子的这种智力挑战,我就不多说了,这完全超出这些蠢货的认知范围。

总之,昨天浴缸注水时,大部分水没有流入浴缸,而是积存在浴缸下面的空腔里,然后沿着路径流动。肯定是渗入了地面找平层的隔热层,好像还渗入了找平层本身。

浴室的隔热层完全湿透了,水几乎是停留在那里的。这也解释了沿着卫生间排水管有水流到地下室,且一层楼顶的通风口都有水流出来。受影响的开口从上往下看都在浴室里。

走廊里可能也有水,初步测湿显示那里的墙壁有轻微湿润。这说明那里可能已经有水渗了有一段时间,砖块在几个小时内不会吸水到地面之上25厘米的高度。

这也解释了为什么最近二楼走廊和卧室的木地板吱吱作响。我原以为是温度和湿度变化所致,看来想错了……

今天和我的木工师傅商量后,我把受影响区域的踢脚板拆掉了,这样蒸汽可以从木地板和墙壁之间的缝隙中排出,而不会渗入地板。如果接下来几天地板边缘开始翘起,那也说明木地板必须拆掉。

烘干师傅刚来过,但由于找平层厚度达到18厘米,他几乎无法测量。只能先钻孔了。

接下来我们家里会摆满烘干设备好多周,而且还不知道到底能不能干透,或者以后房子里会不会有霉味和霉菌。

真是太棒了……

问候,

Andreas
 

ypg

2017-03-13 14:09:48
  • #4
简短问候
 

KlaRa

2017-03-13 14:29:33
  • #5
你好,Andreas。
如果我判断正确的话,水损害相当严重。
如果你的工种还没有验收,那么请你仔细考虑接下来的处理步骤。
那些用预热的干燥空气吹入找平层结构,并用房间内的冷凝干燥机使水分冷凝出来的问题解决者,并不能保证干燥后情况和水损害发生前相同。也就是说:这些公司不对地板结构的长期干燥情况负责。
如果你这样接受了建筑,那么未来的风险和所有费用都将转移到你身上。
但是,对受水损害的找平层进行强制干燥总是伴随着很大的不确定性。因为下方的混凝土楼板或底板本质上可能存在很大的不平整,而实际上也是如此!
如果保温层和找平层已经安装完毕,从“上方”是看不出来的,而这些凹陷处通常会积水。
这些地方无法触及,其位置和受潮程度都难以掌握。
会发生什么?
干燥措施出于某些原因被视为结束,所有方面一般都同意。
地板工或者铺地人员用找平层结构中的取样材料做剩余湿度测量,也很满意。
但铺设几个月后(无论是弹性地板还是实木地板),会出现第一批负面现象。我们称之为“缺陷”。
可能需要重新铺设,之前所有参与施工的人员首先互相推诿,然后纷纷指向你当时签署的验收单。
不要害怕,这条原则此处同样适用。
该现场状况必须由“地面技术”领域的专家进行评估,并批准后续步骤。
虽然专家也无法透过找平层看到内部,但他能凭借其他参数进行判断,这些参数对外行人而言难以理解,但对他判断很有帮助!
---------------------------
问候:KlaRa
 

andimann

2017-03-13 15:01:13
  • #6
嗨,

@ all,房子已经验收,我们已经住了三个月。虽然还有少量的收尾工作未完成,但这些与水管爆裂无关(外墙抹灰的部分,由于十二月的霜冻未能完成)。
因此,我们处于总承包商的质保期内。

@ Klara,
谢谢你的回复,虽然你的语气并不让我感到高兴。但这也和我自己的判断一致:基本上意味着找平层的隔热干燥是一项临时的做法,其质量既无法保证也无法检测。
“正确”的解决方案就是:搬出房子,彻底拆除上层的找平层,然后重新做...

真是太糟糕了...

问候,

Andreas
 

类似主题
29.02.2016高度差 / 瓷砖 - 木地板的水平27
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
03.11.2017新建建筑中的实木地板以及越来越多的问题39
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
29.07.2016瓷砖和镶木地板的组合14
27.10.2016带开放式厨房的客厅中瓷砖和拼花地板的组合30
11.05.2018厨房的镶木地板——好经验还是坏经验?21
31.10.2018选择哪种地板?瓷砖、乙烯基地板还是实木拼花地板?有什么建议?23
02.03.2022帕克特大师Lindura木地板HD 40029
03.03.2021实木地板浮铺,有什么经验吗?79
02.12.2020实木地板连续铺设,无接缝26
24.07.2023由于找平层和缝隙形成,稍后安装踢脚线?18
07.06.2021客厅中铺设实木地板沿光线入射方向或垂直方向的铺设方式25
22.08.2021浮动铺设的实木地板可以事后胶合吗?15
07.06.2023拆除瓷砖地板还是在上面铺设镶木地板/乙烯基?48
09.11.20212厘米厚的黑色沥青层代替砂浆层??18
04.11.2021将走廊的复合地板铺到房间里17
10.02.2022找平层加热程序设置错误,加热线圈松动18
26.02.2022上层楼/阁楼没有找平层的混凝土地面,怎么办?24
29.09.2022一个房间里的拼花地板和瓷砖26

Oben