建筑公司正在建造比工厂计划更小的地下室

  • Erstellt am 2023-01-28 21:18:13

domino55

2023-01-28 21:18:13
  • #1
大家好,

一家主体结构公司被委托根据现有的施工图纸用现浇混凝土建造地下室(14.0 x 6.66 米)。
施工公司尺寸出现偏差,地下室尺寸小了约4厘米。包括外部尺寸和内部尺寸。

施工图纸尺寸
房屋应有宽度:6.66 米
地下室混凝土墙外部应有宽度:6.525 米
地下室混凝土墙内部应有宽度:6.025 米

实际地下室混凝土墙外部宽度:6.48 米-0.04 米
实际地下室混凝土墙内部宽度:5.96 米-0.06 米

我自己用多种卷尺和激光测距仪测量过。

这里应该怎么处理?
因为整体面积变小是否应减价?减多少?有没有相关表格或类似资料?

特别遗憾的是,房屋较窄一侧(最大尺寸受建筑规划限制)被缩小了,在这里每一厘米都非常宝贵。
这导致可能需要调整施工图(楼梯间及相邻墙体、支撑柱已不再匹配)。

此致敬礼
 

SoL

2023-01-28 21:29:56
  • #2
仅供理解:你因为1%的偏差想要索赔,并且担心必须重新计划一切吗?

“建筑制图员、混凝土工和泥瓦匠之间的区别是什么?- 建筑制图员用毫米工作 - 混凝土工用厘米工作 - 泥瓦匠则只要能留在工地就感到高兴!”
 

domino55

2023-01-28 21:31:48
  • #3
地下室 (KG) 和一楼 (EG) 的平面图见附件。

 

domino55

2023-01-28 21:34:42
  • #4
我想弄清楚法律状况。 据我所知,6.66米上偏差4-6厘米超出了可接受的建筑公差范围。
 

WilderSueden

2023-01-28 22:12:53
  • #5
对于允许的公差,你查看DIN 18202,是的,4-6厘米的偏差太大了。但没人会为此支付你拆除费用,也可能不会支付巨额赔偿。楼梯制造商反正会来测量,然后按照实际存在的尺寸进行制作。他知道毛坯工的施工不太精确。还有,根据泥瓦匠当天的状态和石膏工的心情,墙面上还会加上1-3厘米的抹灰 ;)
 

11ant

2023-01-28 22:13:29
  • #6
那是谁发布招标,谁委托的,你到底是谁(业主,买家)? 图纸一方面提到了邻近建筑作为现有建筑,但我更觉得这里指的是同时建造的“对面半独立住宅”。一厘米半(隔热膜???)的隔热材料永远不会在设计和实际之间完全吻合,除非邻居的房子是钟表匠建的。 关于你的建筑项目我们知道的太少,无法给出较为详细的建议。但说实话,我更觉得你是在寻求关于价格折扣申请的支持。
 

类似主题
12.06.2014新建独栋住宅的墙壁,底层倾斜,缺陷修复建筑缺陷19
13.08.2014暴风雨导致地下室进水 - 保险?17
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
06.10.2015防水地下室的正确表述11
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
26.10.2018在现有地下室上建造预制房屋 - 经验?11
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
19.05.2021评价地窖/巴伐利亚定居屋53
10.09.2020买了一个旧地窖。它只承载木质立柱还是也承载实心结构?17
28.12.2020带地下室裂缝的房屋购买20
10.07.20211971年老建筑的地窖防水是否存在?12
18.10.2021老建筑的地下室翻新:自己动手还是请人帮忙?14
12.11.2021地下室混凝土墙的抹灰17
04.03.2022地产开发 - 有地下室还是没有?75
23.01.2024200平方米的独栋住宅平面图,带有75平方米的独立公寓+140平方米的地下室+56平方米的车库59
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
28.05.2025潮湿的地下室里的家庭办公?10
12.01.2025理解问题:山墙屋顶 - 承重墙 - 平面图11
23.01.2025当前价格估算:巴登-符腾堡的带地下室的现房独户住宅12
27.04.2025拆除旧房子 - 地下室保留 - 在上面建新房子?16

Oben