Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no

  • Erstellt am 05.03.2022 00:47:33

RotorMotor

06.03.2022 07:54:16
  • #1

Eso probablemente solo sea posible raramente en kfw55. Casi siempre solo con calefacción de pared y/o calefactores eléctricos adicionales.
 

lesmue79

06.03.2022 08:40:30
  • #2
He hecho las siguientes especificaciones:
temp. máxima de entrada 30 °C con NAT
máximo 10 cm de distancia de instalación especificada.
temp. máxima de 20 °C en todas las habitaciones.
Y la bomba de calor más pequeña posible adecuada a la carga térmica
(de lo contrario tendría una bomba de calor aire-agua de 5 kW en lugar de 3.5 kW)

Conclusión: incluso la de 3,5 kW modula aún en una casa KFW-55 a temperaturas entre 0 °C y 5 °C

El contratista general también quería un recargo por la menor distancia de instalación (en comparación con 15 cm VA) de 1500 €, lo que bajé a 500 € diciéndole que la bomba de calor más pequeña le cuesta menos en la compra, ahí se compensaron los costes y yo salí apretando los dientes un poco más barato.

Solo descubre (googlea) cuál es la Daikin siguiente más pequeña en cuanto a potencia. Y compara los precios de internet, quizás entonces tengas una base.

Pero en general VA 40 ya es un abuso y descaro y no es ni siquiera el estándar tecnológico para bombas de calor.

Lo importante en las bombas de calor aire-agua con inversor es observar en los grandes saltos / tamaños de potencia si ambas de todos modos no modulan igual hacia abajo, a menudo son casi idénticas y solo limitadas por software.

Por ejemplo, en una máquina de 4 kW que entrega al menos 2 kW a 0 °C y la de 8 kW que entrega 56 kW.

Y siempre vigilar los flujos mínimos y máximos de la bomba de calor en comparación con lo que dice el cálculo de la calefacción por suelo radiante. No sirve de nada si la bomba entrega a máxima potencia 800 l/h, pero vuestro suelo radiante necesita 1500 l/h.

La tubería de conexión a los colectores de circuito de calefacción debe ser al menos cobre de 28 mm y no tubo plástico de 25 mm con un diámetro interior de 20 mm, con eso no vais a estar contentos. Lo supongo casi por última vez, si el contratista ya quiere bajar el precio seguro que no pondrá cobre.

No digo nada sobre la válvula de paso y el acumulador porque ya se ha discutido suficiente aquí y en otros foros. Pero oye, puede que también quiera ahorrarse eso, sugiérele una bomba de calor más pequeña y además sin válvula de paso ni acumulador (y mejor sin regulación por habitación) y con más tubería para suelo radiante.
 

driver55

06.03.2022 09:05:17
  • #3

No todo el mundo está en el "refrigerador".

¿Qué significa para ti modular?
A 0 grados, en el sentido convencional, seguramente no modula nada.

¿Y tu sistema funciona ahora "correctamente"?
 

tomtom79

06.03.2022 09:11:19
  • #4

¿Quieres decir al menos 20 grados, verdad?
 

lesmue79

06.03.2022 09:19:04
  • #5
Sí, funciona correctamente, la curva de calefacción más baja en todas partes es de 21-22 °C [Überströmventil] está desmontado.

Calcular con un máximo de 20° no significa que posteriormente no se pueda obtener más.

Ya sea mediante una temperatura de ida más alta, radiadores eléctricos o porque la carga térmica absurda, incluso con temperaturas de habitación calculadas de 20 °C, sigue estando sobredimensionada.
 

kati1337

06.03.2022 09:33:50
  • #6
Extraña actitud de vuestra empresa constructora. La nuestra insistió, al elegir el paquete de [Wärmepumpen-Paketes], en un sistema de calefacción por suelo radiante con una densidad de tuberías más alta. Prácticamente no se podía comprar por separado. Porque con una temperatura de impulsión tan alta, tus costos de calefacción aumentan enormemente. La [Wärmepumpe] (al menos la bomba de calor aire-agua, otras no conozco) funciona de manera más eficiente con una temperatura de impulsión baja. La nuestra, incluso en invierno, casi siempre está por debajo de los 30°C.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
12.02.2023Calefacción híbrida: ¿es sensato utilizar una bomba de calor con un dispositivo de gas de condensación en edificios antiguos?26
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
02.05.2022Cambiar la distancia de instalación de la calefacción por suelo radiante20
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
31.03.2023Diseño de calefacción por suelo radiante para casa KFW 55 con sistema de ventilación47
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben