He hecho las siguientes especificaciones:
temp. máxima de entrada 30 °C con NAT
máximo 10 cm de distancia de instalación especificada.
temp. máxima de 20 °C en todas las habitaciones.
Y la bomba de calor más pequeña posible adecuada a la carga térmica
(de lo contrario tendría una bomba de calor aire-agua de 5 kW en lugar de 3.5 kW)
Conclusión: incluso la de 3,5 kW modula aún en una casa KFW-55 a temperaturas entre 0 °C y 5 °C
El contratista general también quería un recargo por la menor distancia de instalación (en comparación con 15 cm VA) de 1500 €, lo que bajé a 500 € diciéndole que la bomba de calor más pequeña le cuesta menos en la compra, ahí se compensaron los costes y yo salí apretando los dientes un poco más barato.
Solo descubre (googlea) cuál es la Daikin siguiente más pequeña en cuanto a potencia. Y compara los precios de internet, quizás entonces tengas una base.
Pero en general VA 40 ya es un abuso y descaro y no es ni siquiera el estándar tecnológico para bombas de calor.
Lo importante en las bombas de calor aire-agua con inversor es observar en los grandes saltos / tamaños de potencia si ambas de todos modos no modulan igual hacia abajo, a menudo son casi idénticas y solo limitadas por software.
Por ejemplo, en una máquina de 4 kW que entrega al menos 2 kW a 0 °C y la de 8 kW que entrega 56 kW.
Y siempre vigilar los flujos mínimos y máximos de la bomba de calor en comparación con lo que dice el cálculo de la calefacción por suelo radiante. No sirve de nada si la bomba entrega a máxima potencia 800 l/h, pero vuestro suelo radiante necesita 1500 l/h.
La tubería de conexión a los colectores de circuito de calefacción debe ser al menos cobre de 28 mm y no tubo plástico de 25 mm con un diámetro interior de 20 mm, con eso no vais a estar contentos. Lo supongo casi por última vez, si el contratista ya quiere bajar el precio seguro que no pondrá cobre.
No digo nada sobre la válvula de paso y el acumulador porque ya se ha discutido suficiente aquí y en otros foros. Pero oye, puede que también quiera ahorrarse eso, sugiérele una bomba de calor más pequeña y además sin válvula de paso ni acumulador (y mejor sin regulación por habitación) y con más tubería para suelo radiante.