前置温度从40度降到35度,是否“调整”

  • Erstellt am 2022-03-05 00:47:33

Deliverer

2022-03-06 09:57:14
  • #1

这一定让暖通师傅很遗憾! ;-)

所以——我觉得大家,包括我自己,基本上都认为40°的供暖温度其实太离谱了。不过,出于完整性考虑,我还想提一下,去年刚做过一项研究。研究内容是关于老房子使用热泵的适用性,以及热泵能够合理使用的最高供暖温度。
令我惊讶的是,研究发现,现代空气源热泵在35°和55°供暖温度下的效率差异只有13%。所以很可能40°的供暖温度不会让你破产。我不能链接,但这份完整的研究可以在网上找到。
也许有帮助。
 

RotorMotor

2022-03-06 10:05:18
  • #2

那只是美化数字而已。
 

lesmue79

2022-03-06 10:37:30
  • #3


从这个角度看是的,但我以后还是可以根据需要或必须调高进水温度。

如果我把设备设定在35°C,并且采用15/20厘米的铺设间距,而我以后想降到30°C,只能降到铺设间距等允许的范围。铺设间距一旦浇筑混凝土后就不能再调整了,但进水温度可以。

升温可以,降不行……

尤其是如果你和总承包或成品房厂家合作,遇到这种特殊需求往往不受欢迎。他们通常会说,我们一直都是这么做的,过去20年都没问题,那么未来20年采用35°C甚至像这里示例中的40°C进水温度也没问题。

但正如你所说,这个温度可以根据情况随意算。
 

Stefan001

2022-03-06 10:49:06
  • #4

与太阳能系统等不同,我认为地暖的使用寿命明显更长,超过30年,因此即使24年后回本,我也认为这是一个不错的投资。

特别是如果你之后还能换成更小的锅炉,成本可能会更低。建议你再整体和你的总承包商讨论一下这个问题。
 

driver55

2022-03-06 11:05:13
  • #5

为什么以后还要降低目标温度(供回温度)呢?这没有道理!设计是现在完成的。
 

Joedreck

2022-03-06 17:20:43
  • #6
可能是因为被总承包商施加了压力,或者在规划时不知道更好的方法,或者无所谓,反正先安装一个燃气锅炉。
 