新建筑中的严重水损 - 但原因是什么?

  • Erstellt am 2024-01-06 03:09:38

Simon-L

2024-01-06 13:36:34
  • #1
首先感谢你们的回复!



在土壤样本显示没有压力水的情况下,决定建造一座砖砌地下室。原因是由于地下室作为住宅(商业区),外墙内安装了大量的UP电气设备,而在WU混凝土中这有些困难。

在地板板下的每堵墙下都铺设了一条沥青纸条。此外,在第一排砖石(“Kimmschicht”?)之后涂抹了一层防水砂浆作为隔离层——效果似乎很好。地下室外部整体涂刷了两遍黑色涂料,最终用沥青纸密封。密封一直焊接到地板板的底边。在土壤中随后用EPS板进行了保温。
 

Allthewayup

2024-01-06 13:55:29
  • #2
前面发言的人当然提到了另一个话题,就是[Bopa]与墙体的密封。简而言之,你没有使用密封带/密封板,因此也没有防止积水甚至是压力水的保护。
现在我们都不知道具体情况,因此只能给出抽象的建议。鉴于已经发生的损害及其程度,我只能建议你立即请一位专家来对照土壤检测报告检查施工方式,分析施工中的可能错误和/或进行进一步的原因调查。
如果有土壤检测报告?!!?结论是没有预期地下水和积水,那么这里到底发生了什么?
很有可能施工方会以不预期积水甚至地下水为由进行辩解,那么很难追责施工方。那可能应该把目光转向报告的出具者。但这一切都是远距离的猜测!!!
你们犯了“错误”,如今还去砌建地下室。我把错误打了引号,因为外行人很容易被说服或者依赖专家的说法和决策。无论是建在沼泽地还是山顶,我一辈子都不会不开安全带开车,也不会造不带[weiße Wanne]的地下室。
也不要指望你的自然灾害保险,这种保险不会覆盖地下水上升,只覆盖地表水(暴洪、强降雨等)。
我为你加油,请随时向我们更新事情的进展。
 

hanghaus2023

2024-01-06 14:27:06
  • #3
你住在NW,那里的强降雨是不是也导致了洪水。地下水有时也会比预期的上升得更高。
 

OWLer

2024-01-06 14:41:20
  • #4
嗯,这现在真糟糕。如果在加注后沥青层被损坏,可能不仅会通过管道,还会通过墙壁渗透出来。

真正的解决办法还是找专家来评估。也许可以和建筑保险公司谈谈,看看能做些什么?
 

Cronos86

2024-01-07 08:58:13
  • #5
即使在报告中写着没有地下水,在不透水的土壤中,设计水位应设定在地表高度(GOK)。
不透水的土壤的渗透系数(Kf)值小于1x10⁻⁴ m/s。
所以,如果那里没有好的砂土或砾石,土壤就是不透水的。这里看起来像是粘土……通过地下室的基坑,形成了一个水池,暴雨时首先会被灌满,导致涌水压力。
因此,一定要检查土壤报告。
你也可以上传部分内容(分层目录和土壤参数,建筑防水)。

没有安装额外的排水系统吧?
 

schubert79

2024-01-07 09:14:38
  • #6
并且提前/同时通知[Gebäudeversicherung]。
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
06.10.2015防水地下室的正确表述11
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
27.03.2017地基板的回填25
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
15.07.2020即使我不建地下室,也需要进行土壤调查吗?13
11.01.2021地下室还是地面板?- 成本估算24
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben