泵送砂浆干燥 - 设置了错误的干燥程序

  • Erstellt am 2020-04-29 18:43:07

Tx-25

2020-04-29 18:43:07
  • #1
我们在12天后发现我们的安装工设置了错误的干燥程序。它已经连续12天保持在30度运行。它是一个电动的外部设备。不是热泵。安装工明天会过来。你们有什么建议吗?我今天会让人测量地坪的湿度。但我关心的是膨胀。如果我明天从30度加热到40度,然后从周五到周六加热到50度,再保持两天到周一,这样够吗?我们已经在干燥程序之后与所有工匠安排了所有的工作步骤。如果我们必须延长程序,那将是一场灾难。
 

Vicky Pedia

2020-04-29 19:12:58
  • #2
与广泛流传的“干燥加热”观点相反,这实际上是一种所谓的功能性加热。其目的是证明加热系统的功能并使找平层无应力加热。之后找平层仍然可以是“潮湿”的。功能性加热(通常为21天)是一种预设的加热程序,包括升温、保持、降温。我强烈建议不要手动以10度的步长增加温度!!!可能情况良好,但更可能的是找平层会鼓起,即角部抬高,就像桌上晾干的面包片一样。结论:选择正确的程序并重新开始。
 

Tx-25

2020-04-29 20:54:22
  • #3
是否可以选择每隔12小时将温度提高5度?我们已经让人测量了砂浆。达到的湿度不到2%。经过12天的干燥,供热回路的功能就得到了证明(功能加热),并且铺装成熟加热的意义也随着干燥过程完成了,对吗?只是没有达到50度?这会有哪些影响?热泵后来最高也只用35度加热。
 

Vicky Pedia

2020-04-29 22:15:55
  • #4
你现在在问是否可以开得比允许的稍快一点!请再说一遍,这跟干燥完全无关!!!!如果你以每次升温5度的步骤加热,好的,至少保持4天,最多坚持这么久,然后再降温。
伙计,答案很难说。有指导原则,你问是否可以用别的方法。试试看,祝你好运!
 

Bookstar

2020-04-29 22:49:22
  • #5
一点也不缺
 

Tx-25

2020-04-29 22:50:17
  • #6

bookstar,你这话是什么意思?
 